1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Adgar, 08.05.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    нет, договорное, так как оплатив, договор уже заключен, вне зависимости от мнения сбыта, иное они должны доказать в суде)
     
  2. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Добрый день. В нашем СНТ дозревает намерение перехода всех на прямые договоры с энергосбытом. Но возник камень преткновения, на который ссылаются некотрые люди, опасаясь ограничений мощности.
    Есть такая страничка на МОЭСК, http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/contract/kakov-poryadok-deystviy-dlya-perekhoda-na-individualnyy-dogovor-energosnabzheniya-dlya-chlenov-snt?_adf.ctrl-state=16yfv8br57_4&_afrLoop=7517278517281765&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=16yfv8br57_1#@?_afrWindowId=16yfv8br57_1&_afrLoop=7517278517281765&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1c8q1up2sb_4
    А на ней вот такое:
    "Проведение общего собрания членов СНТ, на котором должны быть приняты следующие решения:
    • о необходимости заключения индивидуальных договоров энергоснабжения членами СНТ (а также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ) и ПАО «Мосэнергосбыт»;
    • о распределении величины максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ (а также гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ), не превышающей величины максимальной мощности, указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее присоединенных энергопринимающих устройств;"
    Если с первым абзацем все понятно, то что означает второй абзац?
    У нас стоит трансформатор 160 кВА на 40 участков. Означает ли второй абзац, что больше 4 кВА на дом никто из нас никогда не получит? Или мы вправе при заключении прямых договоров писать заявления на выделение каждому 15 кВт? а дальше не наша забота?
    Насколько понимаю, то ПП№861 предусматривает такое право граждан. Или выше мощности существующего трансформатора мы не прыгнем?
    Помогите, пожалуйста, разъяснениями, как действовать, чтобы получить мощности.
    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  3. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Считается не простым делением 160 на 40. Нужно считать по спец. формуле. Там получится совсем другой результат.
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    Моэск и мосэнергосбыт разные организации, оплата потребленную электроэнергии по прямым договорам и существующая мощность, а так же желание увеличить мощность разные процедуры.
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вправе при заключении прямых договоров указывать в заявлении 15 кВт, а дальше, если не хватит поставите другой (второй рядом) трансформатор.
     
  6. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Высчитываете сколько действительно мощности на каждый участок, заключаете договора, сдаете ЭСХ в МОЭСК и потом, если не выйдет на участок по 15 кВт, подаете заявки в МОЭСК на увеличение мощности до 15 за 550 руб. Если вашего трансформатора не будет хватать, то второй уже поставит МОЭСК, а не вы за свои деньги.
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если получится, то можно претендовать на звание кандидата электротехнических наук.
     
  8. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    :)]:)] Кажется Вы сами здесь или в другой теме по ээ выкладывали расчетную формулу. Так что на Вас и сошлются :aga:
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рассчитывают необходимую мощность трансформатора.
    Мощность характеристика качественная, а не количественная.
    Обычно закладывают при выборе 30% резерва.
    А производитель трансформатора гарантирует работу трансформатора
    с двойной перегрузкой в течение 1 часа.
     
  10. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.739
    Благодарности:
    11.873
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спасибо, но ведь можно и в обратную сторону пересчитать?
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше организовать флэш-моб.
    Критерием качества ээ является напряжение.
    Допускается просадка до 10% от номинала.
    Допусти 200 В.
    В час Х просите всех включить все имеющиеся электроприборы
    на 5-10 минут. Замеряете ток и напряжение на выходе трансформатора.
    Напряжение умножаете на ток каждой фазы.
    Сумма будет определять полную мощность в кВА.
     
  12. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    На самом деле, 15 кВт на участок (на дом) необходима не более чем 15 семьям, живущим в постоянном режиме. Но как это бывает в "колхозах", вдруг всем встрепенулось иметь по 15 :)
     
  13. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    В худшие периоды года, типа холодных майских праздников, ниже чем 215В отмечено не было. В обычном режиме всегда 230-236В. По всей логике, это косвенный показатель возможностей ТП (трансформаторной подстанции) и сетей с учетом нынешних нагрузок.
    И всё же, как верно рассчитать, чтобы выйти на какие-то средние приемлемые цифири при подаче документов на прямые договоры?
    И как действовать при подаче заявлений на индивидуальные (прямые) договоры? Можно ли сразу всем написать хотелку в 15 кВт, или мы действительно обязаны считать возможности нынешней ТП и сетей, как написано по ранее данной ссылке?
    Спасибо за конкретные рекомендации.
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.893
    Благодарности:
    19.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Писать: 15 кВт в рамках присоединеной мощности ТП №ххх=160 кВА.
     
  15. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    20.200
    Благодарности:
    71.288
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Понял, спасибо.
    Если не сложно, подскажите какой убедительный аргумент выдвинуть сомневающимся бабушкам, громче всех переживающим, что им не хватит мощностей на 2 лампочки и чайник? Вы же понимаете, кто всегда больше всех переживает, невзирая на то, что зря.
    Спасибо заранее.
     
Статус темы:
Закрыта.