1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14

Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alantor
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    59

    alantor

    Живу здесь

    alantor

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    59
    Приветствую форумчан! :hello:
    Подскажите пожалуйста, как рассчитать размеры вентканалов на кухне, в ванной и туалете. Буду делать их из кирпича. Или ткните где можно посмотреть, что бы просто и понятно было не специалисту.
     
  2. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    Парни кто строился из Теплой керамики. Скиньте ссылку нормальную обучить строителей. Чтоб все тонкости знали. А то все нахожу что то не то.
     
  3. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    И не могу найти перевязку блоков. см. рисунок. Безымянныйдля форума.png
     
  4. oly_ly
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191

    oly_ly

    Живу здесь

    oly_ly

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, уложили на перекрытие первого этажа деревянные балки, далее будет полумансарда, можно ли нашить на эти балки временно стропила 50*200 или обрешетку25*100, чтобы по ним ходить?, возвести стены мансарды, а потом убрать их? или им придет каюк?)
     
  5. Halad
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154

    Halad

    Живу здесь

    Halad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Белгород
    их не надо рассчитывать - проектировщик вентиляции сказал, что стандартного канала 10/10 либо диаметром 10 см достаточно для любой жилой комнаты в обычном доме/квартире.
     
  6. leomak
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    51

    leomak

    Участник

    leomak

    Участник

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Смоленск, Томашевка
    у меня лаги 100х150 между лагами 600. прекрасно ложатся на них поддоны. а на поддноы в ширину 4-5 дюймовок на 150 в ширину просто положил не прибивая. получается нормальный настил для хождения. ну если дюймовка кажется хилой можно и 50 сверху накидать.
     
  7. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    Выручайте. Толь строители не так что сделали. Вышли от угла ку углу -вот что получилось. теперь не знаю как правильно вязать второй ряд. Если положить верхний блок, то связь получится (51-44=7 см) по правилу не меньше 9 см должна быть. как правильно надо сделать? на второй фотке противоположный угол.
     

    Вложения:

    • IMG_20160804_171614[1].jpg
    • IMG_20160804_174741[1].jpg
  8. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    @alantor, предлагаю хотя бы бегло пробежать по разделу вентиляция. "Там" все сложнее, чем кажется.

    Не совсем правильно. Для помещений с газовым оборудованием нужен трехкратный воздухообмен в час.

    Существуют переводная формула для расчета сечения вентканала исходя из объёма помещения и кратности воздухообмена. Нужный объём делим на 3600 и получаем площадь канала. Например, для моей кухни 18м2 и высоты потолка 3м и трехкратного воздухообмена в час
    18х3х3/3600 площадь канала должна быть 450 см2. Хотя профи из вентиляции говорят, ставь на кухню две трубы 160мм и все ОК (около 400см2 в сумме).

    Сечение 10х10=100см2, диаметр 10см=78см2.

    Для жилых зон достаточно однократного воздухообмена в час.
    В общем, настоятельно рекомендую в раздел вентиляция.
     
  9. Halad
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154

    Halad

    Живу здесь

    Halad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Белгород
    производительность обычной кухонной вытяжки 350 м3 в час - у вас 54 м3 - имеем 7-кратный воздухообмен - не вводите людей в заблуждение. В сильные морозы даже через 10 см воздух выходит с «воем», а через 450 см2 вы весь коттедж выстудите.
     
  10. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    @Halad, что по моему вопросу скажите? чуть выше написан.
     
  11. Halad
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154

    Halad

    Живу здесь

    Halad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Белгород
    швы потоньше (на клей либо вообще под идеальную шлифованную подгонку блоков) а так обычно сначала выкладывают углы/края, а подрезанные кирпичи/блоки в середину.
     
  12. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Для газовиков, принимающих в эксплуатацию, нужна естесственная тяга в котельной и на кухне, так мне объяснили в вентразделе на форуме. От выстуживания необходимо предусмотреть хотя бы заслонки. Кухонный зонт - отдельная тема.

    Опять же, можно по разному организовать естесственную вентиляцию - из каждого помещения или только в грязных зонах.

    Когда я купил 10мм оцинковку, она мне показалась маленькой, игрушечной, я полез читать в вентраздел и понял, что чуть не совершил ошибку. Именно поэтому я был против голословного утверждения, что достаточно трубы сотки.
     
  13. Rustam1978
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8

    Rustam1978

    Участник

    Rustam1978

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Омск
    На многоэтажных чисто кирпичных домах вентеляционый канал хоть на кухне хоть в санузле делают 14*14 см, т. е полкирпича 12 см плюс сантиметровый шов раствора по периметру, канал нижнего этажа через этаж сводится в общий канал сечением от 27*27 и больше а канал последнего этажа идет прямо до самой крышы
     
  14. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    решили идти от угла к углу, чтоб связи везде нормальные были, а в углу уже ЛЕГО собирать. незнаю правильно ли!
     
  15. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    может углы тогда армировать сеткой ? Базальтовая подойдет? или лучше металлической?
     
Статус темы:
Закрыта.