    Я вот тоже этим вопросом озадачился и нашел исследование.
    Согласно которому круче получается эрв, добавляет производительности системе и при этом понижается эл. потребление.
    А с ТРВ на самоделке можно кучу проблем хапнуть при том что согласно того же исследования какой либо реально значимой экономии и повышения производительности не привносит.
    По крайней мере на тех температурах на которых производилось исследование.

    Вот это исследование, не привязанное ни к какому производителю.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20.12.20
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    То, что Эрв могет, это известно. Но автору того сообщения, нужен был дешман контроллер и желательно из местного мусора :aga:
     
  3. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.550
    Благодарности:
    982

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.550
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Калининград
    Что то вы с ног на голову перевернули, а может я как то не уследил за смыслом.
    Но на сколько я понял, разговор был якобы, типа ТРВ=ЭРВ по эффективности работы.
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    В той системе, что строит/пытался автор, да, разницы нет, акромя денег.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    А вы графики смотрели?
    Там пол СОРа, 10% мощности добавили, на 10% энергопотребление снизили.
    Дальше не читал, много незнакомых слов, переводчик нужен, но по мне перегрев сделал своё дело.
     
  6. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.550
    Благодарности:
    982

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.550
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Калининград
    Да конечно смотрел и не тока смотрел, а от начала до конца прочитал.
    Где тут преимущество ТРВ по сравнению с капиляркой?
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    TEV-ТРВ и EEV-ЭРВ
    Цифры я выше привёл, если им кажутся что нет, то в Стерлитамаке их за это бы пристрелили.
    0,5 СОРа ни о чём, ну ну.
    ЗЫ
    ах, вы про капилярку, тады ой, 21 век на дворе.
     