    Добрый день. Столкнулся с проблемой такого характера. Заказчик приобрел каркасный дом без вн. отд. Хоть я пытался его отговорить от покупки дома, построенного на продажу не вышло. Приступили к работам внутри дома. Залили полы вместе с трубами отопления котлом и т. д. Отделка внутренняя деревом. Дом начали топить пушками, пока подключали котел, т. к. за бортом было уже за -20. Приступили к подготовке стен. В некоторых местах откровенно морозило из стен и стали проверять работу строителей дома. Оказалось все печально - пирог набран отвратительно, местами даже очень, решили с хозяином дома перебрать утеплитель, и заменить кусочки по 10 см, раслоеную 100ку на два "типа" 50ка на нормальную вату. Запустился котел, к этому времени уже перебрали почти весь 1й этаж.
    В доме стало очень влажно, проветривали регулярно, но окна плакали все рано. Когда приступили к переделке утепления 2го этажа - увидели следующую картину. 20160201_144441.jpg 20160201_145043.jpg 20160201_144434.jpg 20160201_144305[1].jpg 20160201_145054.jpg
    Ветрозащита в месте соприкосновения с ватой вся сырая, как и вата. В 150 каркас запихано 200мм утеплителя, от чего ветрозащиту растянуло и она прилипла к имитации, которой обшит дом, имитация тоже вся сырая с внутренней стороны, зазор между имитацией и каркасом 25 мм был. По сути это выглядит примерно так 20160202_012144.jpg
    Извините что коряво.
    Вопрос заключается мой в следующем. Может ли такое произойти по вине ветрозащиты которая просто не справилась с избыточной влажностью в доме и сильного перепада между домом и улицей? (на улице было от -15 до -25, сейчас оттепель)(ветрозащита ИЗОСПАН "А", лежит гладкой стороной наружу, как в инструкции.) Или же это из-за маленького вентзазора между облицовкой и стеной (25 мм, а рекомендуют обычно 40-50мм)? Совокупность?
    Смущают правда и разводы на доске темного цвета говорящие о том, что такие процессы в стене уже происходили до нас и без отопления дома... Темно-сине-зеленые разводы сухие, уточняю.
    Стоит ли оставлять доски и брус такого цвета, если его обработать чем-нибудь, или стоит заменить? Или как спасти доску?
    Кровлю (мансардную) еще не вскрывали, не успели, пока с потолка не капает. Но пирог и ветрозащита те же. Материал кровли металлочерепица, если что. Спасибо
     
  2. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754
    Адрес:
    Чехов
    Интересно, а какой материал стоял в качестве пароизоляции? Я так понял, что внутреннюю отделку (вагонку) сняли. Что было под ней?
     
  3. КСИшка
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    2.847
    Благодарности:
    9.045

    КСИшка

    Живу здесь

    КСИшка

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    2.847
    Благодарности:
    9.045
    Адрес:
    Череповец/Вичелово
    Подозреваю, что если сделать качественное утепление и внутреннюю пароизоляцию, то ветрозащита мокнуть перестанет. Сейчас она сырая именно потому, что утепление было г@вно и без пароизоляции...
    А вот доски лучше бы обработать, если, конечно, ещё есть что обрабатывать.
     
  4. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754
    Адрес:
    Чехов
    В этом месте (изнутри помещения) какая пленка? 1 какая пленка.png
     
  5. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.506
    Благодарности:
    59.824

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.506
    Благодарности:
    59.824
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Нет
    Этот цвет не представляет угрозы
    Коллеги, начинаем работать экстрасенсами? Зачем задавать вопросы детские если
    Если есть заказчик значит ТС подрядчик, значит профи и все сделал правильно...либо мошенник
     
  6. samoBar
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    samoBar

    Участник

    samoBar

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Внутреннюю отделку мы будем делать, еще только. Обшивать бум имитацией бруса. Внутри стоит изоспан "В", утепление стен 200 было.
     
  7. samoBar
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    samoBar

    Участник

    samoBar

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    в этом месте еще слой 50 ваты и потом Изоспан "В".
     
  8. samoBar
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    samoBar

    Участник

    samoBar

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    ТС это кто?
    Мы пока только перебираем все это добро и переделываем. Просто до этого я ни сталкивался с такой ситуацией. Пирог (при условии что он собран нормально) по моему мнению правильный, изоспан мы всегда использовали при строительстве в качестве защитных пленок.
    А тут вот такая петрушка. Ну да зазор маловат, растянули пленку и т. д. строители этого дома. Я просто для себя хочу понять может, почему так происходит. Может просто не стоит использовать изоспан, и все это уже давно знают кроме меня=)
     
  9. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В качестве пароизоляции он не работает. От ветра защищает.
     
  10. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    г. Минск
    И всё-таки расскажите мне про калькулятор Smartcalc:
    рисует конденсат и пишет "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    Да. уже разобрался. что количество (рисуемой) влаги зависит больше от температуры и влажности, а вот "защита от переувлажнения" от финишного слоя, но всё же! Даже. если сделать внешний слой штукатурки толще внутреннего (из одного материала), то ... всё ОК. Вот, если в 2 раза больше сделать наружную, то он умудряется выдавать "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения" а снизу написано (и в отчёте PDF будет) "конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    Ну как так? Где правда?
    Видел уже 10 раз вопрос на форуме, сам задавал 3 раза - не видел ни одного чёткого ответа.
     
  11. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484
    Адрес:
    Владимир
    Если вы про изоспан А то извините не соглашусь на своей шкуре испытал - это что угодно но только не ветрозащита!
     
  12. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Значит никакой Изоспан не нужен
     
  13. Atos
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166

    Atos

    Живу здесь

    Atos

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Ростов н/Д
    Утеплитель утеплителю рознь. Тот объём влаги который заметно ухудшает теплозащитные качества минераловатнобазальтовых утеплителей, правильно уплотнённая и оштукатуренная солома впитает без потери теплозащитных свойств. Её свойство впитывать и освобождаться от влаги без снижения теплоизоляционных качеств более, чем достаточно для нормальной эксплуатации жилого дома. И не только дома - в Минске баня соломенная успешно эксплуатируется который год уже.
     
  14. Atos
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166

    Atos

    Живу здесь

    Atos

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Ростов н/Д

    Что именно в этой подборке навело Вас на вывод о том, что в Германии был и закончился бум строительства домов из тюков соломы?
    Вы мягко говоря не одиноки, но вывод об окончании бума соломостроения в Германии кроме Вас пока ни кто не делал. Или я пропустил, что-то? :faq:
     
  15. Atos
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166

    Atos

    Живу здесь

    Atos

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    3.245
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Ростов н/Д
    Верно. Но следует различать утеплители по свойствам накапливать и избавляться от влаги. Что очень плохо для одного - другому не вредит.
    Для начала подобных процессов в стене правильно утеплённой соломой влаги должно оказаться столь много - сколько не должно быть в доме имеющем крышу. :super: