Проблема с котлом Daewoo

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.

  1. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На подаче холодной воды, выглядит как на фотке. Внутри геркон и магнитик на пластиковом клапане. Проводок черный или темно-серый.
    (не перепутайте с трёхходовым клапаном, который прикручен к датчику протока и тожее имеет провода)
    Или изоляцию нарушить и замкнуть, или выдвинуть плату и на плате перемкнуть пины.

    Или может сам геркон недовоткнут в корпус? (он вынимается)
     

    Вложения:

    • firefox_2021-09-17_16-09-44.png
    Последнее редактирование: 17.09.21
  2. Asd2092
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Asd2092

    Участник

    Asd2092

    Участник

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Ясно, я теперь понял про какой датчик идет речь. Я когда менял трехходовой клапан (был лопнутый и залит эбоксидкой похоже с завода) видел этот датчик. И ещё вопрос - у меня коаксильный дымоход. Сверху на котле есть круглое отверстие для подвода воздуха внутрь при обычном дымоходе. Это отверстие у меня без заглушки, и при работе котла воздух через него сосет сильно из помещения. Если я рукой перекрываю это отверстие, отчетливо слышно изменения в работе вентилятора - как-то более натужно, что-ли, начинает работать. Необходимо ли все-таки его закрыть при коаксильном дымоходе? А то пока был ремонт много насосало пыли в котел, поналипло на лепестки вентилятора - нужно теперь его чистить.
     
  3. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    №4 ? заглушка должна быть

    AcroRd32_2021-09-17_16-56-05.png
    AcroRd32_2021-09-17_16-57-36.png
     
  4. Asd2092
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Asd2092

    Участник

    Asd2092

    Участник

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Поэкспериментировал с напором воды на выходных. Установил минимальную температуру 35гр. Но по факту с крана бежит очень горячая вода, приходится её разбавлять. Если при этой температуре полностью открыть кран горячей воды, то горелка перестает отключаться, работает постоянно. Но, так как такой водой пользоваться некомфортно, то при разбавлении её котел начинает работать циклично.
    Yuri5 заглушка №4 со схемы, приведенной выше, есть, но воздух сосет в котел из комнаты через деталь №3.
     
  5. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не специалист, но учитывая вот это:
    Я бы предположил что и датчик протока поломатый (или в нём мусор какой или типа того).
    Вытащите геркон и поднесите к нему магнит при открытой гор. воде - перестанет тактовать?

    Там тоже должна быть заглушка:
    AcroRd32_2021-09-20_09-47-44.png
     
  6. Asd2092
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Asd2092

    Участник

    Asd2092

    Участник

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Попробую манипуляции с герконом. Тут, же на сайте нашел информацию, что в моем случае (мощный котел быстро нагревает воду, а всю её использовать не успеваю) нужно уменьшить пламя горелки. Теперь хотелось бы разобраться, у всех так такой котел работает или же все-таки автоматика сама должна уменьшать пламя горелки в данном случае, для исключения тактования котла.
     
  7. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я контур ГВС в своём Daewoo переделал, и теперь он греет БКН (бойлер косвенного нагрева) на 150 литров. В конце нагрева теплоноситель (вода) доходит до 66-67 градусов по котловому термометру, при этом котёл работает на минимуме, горелку не гасит. Но у меня 11 киловатт.(18 на гвс)

    У вас может и правда слишком много мощи и слишком малый проток...
     
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    А почему БКН подключили через
    теплообменник ГВС, а не прямо в СО? Или СО по температуре воздуха работает от датчика в пульте?
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Если есть возможность, то можно повысить давление в магистрали ХВС перед котлом - увеличится проток. Если увеличится достаточно, тогда вода не будет перегреваться, котел не будет тактовать.
    Только почитайте - какое давление допустимо и посмотрите - какое у вас. В ДЭУ обычно нельзя подавать наши "обычные" водопроводные 5-6 атм.
     
  10. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теплообменник убран, вместо него перемычка из медной трубы.
    На СО 11 киловатт а на подогрев воды 18, разница заметна :)
     
  11. Asd2092
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Asd2092

    Участник

    Asd2092

    Участник

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    А как можно увеличить давление в магистрали ХВС? У меня центральное водоснабжение.
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    И у нас центральное. Только в нём обычно 5-6 атм, а нашему котлу столько нельзя. Поэтому после счетчика стоит регулятор давления, на котором можно установить и 2 и 3... атм. Но это в статике, а в динамике давление ещё зависит от проходного сечения и длины труб, а также от сопротивления того же регулятора, но если его поставить на больший диаметр, то его сопротивление протоку будет ниже и давление после него будет больше (при том же разборе воды)...
    Но, если давление в магистрали и так низкое, то его пассивными методами уже не поднять (если трубы не менять :)). Поэтому и сделал оговорку - "если есть возможность..."
     
  13. Сипайлово
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.516

    Сипайлово

    Живу здесь

    Сипайлово

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    2.522
    Благодарности:
    9.516
    Адрес:
    Уфа
    Всем доброго дня. Вопрос к специалистам - котел 300. Штатный насос с сухим ротором. В режиме СО насос работает тихо. В режиме ГВС насос гремит. В чем может быть проблема? СО греет, ГВС тоже.
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Разное звучание насоса может быть следствием разного сопротивления протоку в контурах ГВС и СО. Или, если на ГВС вращается в другую сторону, то влиять может особенность износа подшипников ...
    А уж что там конкретно и почему - наверное можно определить только на месте, а не дистанционно по краткой информации - "гремит".
     
  15. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.143
    Благодарности:
    9.261
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы в теплообменник заглянул. Если он подзабился, то нагрузка на насос увеличивается.

    То что насос гремит: или мусор попадает в крыльчатку (окалина, накипь, отломившиеся пластмассовые детали) или насосу приходит конец (подшипники).