1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Проблема с котлом Daewoo

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.

  1. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Проверьте систему отопления (фильтр..и вообще есть ли через СО проток\циркуляция)...раз насос уже вне подозрения.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    После 130 еще буковки есть... Они важны с т.з. насоса.
    Посмотрите идет ли питание на насос.
     
  3. avtolider13
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    avtolider13

    Новичок

    avtolider13

    Новичок

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Луганск
    у меня тоже выдает ошибку 03! СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! ЧТО В КОТЛЕ СЛОМАЛОСЬ!
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаете, что Ваше Е3 отличается от других? Или приятно, что бы для Вас переписали то, что уже написано не раз?
     
  5. Demjen
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Demjen

    Участник

    Demjen

    Участник

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Доброго времени суток всем! Такой вопрос.Может кто нибудь снимал(менял) первичный теплообменник на котлах Daewoo? Как Вы откручивали саморезы(1,2,3-см.фото) ,кот.находятся ссзади теплообменника и как вы (если) откручивали тот саморез кот. находится на задней стенке котла(4 см.фото)? Просто хочу узнать ,возможно ли снять теплообменник не снимая котел со стены.
     

    Вложения:

    • 2222.jpg
    • 11111.jpg
  6. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    146

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Самара
    чудненько придумали:)]
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теплообменник снимается без демонтажа котла.
    Снимается вместе с камерой сгорания. Потом разбирается.
     
  8. redprel
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    redprel

    Участник

    redprel

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Проблема: на отоплении котел работает отлично. При потреблении горячей воды котел закипает - скорее всего нет циркуляции. Насос исправен. То есть проблема скорее всего в блоке управления.
    Кто подскаже сразу номер симстера или чего там нужно помять в цепи управления насосом или схему блока скиньте пожалуйста.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    redprel.
    Плата - маловероятно. Смотрите 3х-ходовой и вторичный теплообменник.
     
  10. Zuza1977
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Zuza1977

    Живу здесь

    Zuza1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Кипение при работающем насосе. В мануале написано, что точки проверок возможных неисправностей - это насос, датчик температуры и плата. Насос работает.остальное прверить не могу, не имею для этого инструментов...До приезда сервиса для замены вышедшего из строя механизма, хотела бы как-нибудь сама определиться в существующей неисправности.
    Возможно ли засорение теплообменника? И какого? Перегрев идет как на отопление, так и на ГВС.
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Фильтр смотрели на СО?
    Насос точно работает?...проверили?
    Разве что основного.
     
  12. Zuza1977
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Zuza1977

    Живу здесь

    Zuza1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Фильтр грубой очистки или сетчатый? Нет.фильтры не смотрела...
    Насос работает.по крайней мере есть звук через отвертку работающего насоса.
     
  13. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не смотрела - и не смотри. Не женское это дело, однако.. Пригласи знакомого мужчину.
     
  14. Zuza1977
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    Zuza1977

    Живу здесь

    Zuza1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Ага...значит нужно приглашать знакомого мужчину? А если незнакомого?)
    По известным мне поломкам узкоглазого я отремонтировала 8 котлов из своего подъезда.Жаль, что инстрУмента маловато..одной отверткой орудую.
    В силу своей специальности и работы по специальности.кой-чего понимаю)

    ПыСы: Когда будут соседи звать меня отремонтировать котел..я буду давать советы про знакомых мужчин...хотя мужчины чаще всего меня и зовут.почесывая в затылке.

    2ПыСы: По делу, пожалуйста...))
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если по делу, то хотелось бы последние 3 буковки в названии - принципиальные отличия в устройстве. Если ICH, то еще 3хходовой смотреть. Датчик температуры проверяется без приборов: если на пульте актуальная температура ниже 90, а котел кипит и это слышно, то датчик, если не кипит, не слышно и температура на пульте не велика, то предохранительный термостат, если кипит, слышно, и показывает - циркуляция. Вообще то циркуляцию легко оценить трогая трубу подачи.
    Засор теплообменника легко оценить пожамкав резиновые трубки. Когда все забито, в них хрустит.