1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Проблема с котлом Daewoo

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Ни чего" - это как? Гаснет дисплей?
    Обе больших должны показывать одинакого. Менять клапан.
     
  2. sergazi
    Регистрация:
    03.02.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    sergazi

    Участник

    sergazi

    Участник

    Регистрация:
    03.02.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Ребята не майтесь ерундой. Там все просто... На камере сгорания стоит фото датчик он просто напросто закоптился. Просто надо взять ватку и вытереть его и все и да будет вам счастья...
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    И сопротивление катушек станет одинаковым?
     
  4. Unitvisual
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19

    Unitvisual

    Живу здесь

    Unitvisual

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, что делать если из помпы данной модели котла бежит ручьём...из под пластиковой серой крышки...где сапун. Если её снимаю то там вода до верха.
    Беда приключилась внезапно..сначала недели 2 капал фильтр воды...всё откладывал..а сегодня вдруг резко запищал и выдал ошибку Е1- нет воды. Смотрю на полу лужа..мокро...
    Думаю дацй почищу фильтр и погляжу...открутил дренаж..слил литра 3 всего...снял фильтр- чистый. Ставлю обратно всё. Открываю холодную воду. Сразу начинает фигать из помпы сверху...понял тчоне вариант. Включил в розетку котёл. Открыл холодную воду- тишина. Открываю клапан добавления воды латунный такой, начинает заполняться и из под крышки помпы хлещет вода.
    При любых комбинациях из под неё рекой...причём латунный крантоик добавления воды закрываешь, а толку нет! Давление растёт...и хлещет. Перекрываю быстрей воду. Включаю в розетку...открываю холодную воду молчит..если опять заполнять сиситемуц злещет и продолжает далвение расти..по новой
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Где сапун? Нет в этом котле сапуна.
     
  6. Unitvisual
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19

    Unitvisual

    Живу здесь

    Unitvisual

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинск
    Не так выразился. На помпе сверху есть пластиковая серая крышка на защёлках..вот из под неё и хлещет...т.е. сколько воды заливаешь- столько и выдавливает.
    На этой пластиковой крышке есть квадратный отводик сбоку маленький...вот его и назвал сапуном.
    Крышку снял эту серую...а там вода до краёв...так должно быть?
    Помпа стояла нерабочая уже года 2...вместо неё врезали внешнюю в трубу и подцепили к проводам котла ещё до меня...
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это меняет дело :) Насос и вышел из строя из-за того, что начала вода сочится, теперь сильно полилась.
     
  8. Unitvisual
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19

    Unitvisual

    Живу здесь

    Unitvisual

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинск
    Да, помпа умерла потому что похоже в обмотку попала вода...я так понял это болезнь этих насосов...
    Получается в помпе просто напросто выдавило сальник?
    Что можно сделать чтобы прекратить течь? Или может есть какие переходники вместо помпы? Внешняя стоит работает...
     
  9. Unitvisual
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19

    Unitvisual

    Живу здесь

    Unitvisual

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинск
    Забыл уточнить, котёл у меня DAEWOO DGB -100 MSC
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для них, уже год как, вышел новый насос, где нет этой болячки.
     
  11. Unitvisual
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19

    Unitvisual

    Живу здесь

    Unitvisual

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Челябинск
    Который 5070PL?
    Я глянул сегодня его...можно снять патрубок с фильтра для воды и с помпы, сделать напрямую...
    Правильно мыслю? Если внешняя помпа уже есть и нагреватель воды.
    Просто нужно избавиться от помпы текущей стандартной. Выходит я из цепи просто ликвидирую помпу и фильтр перед ней...
    Не критично ведь при алюминиевых радиаторах и пластиковых трубах его убирать? За 3 года он слегка желтоватый стал и всё...
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да.
    Кроилово ведет к попадалову. Я бы просто заменил насос. Появится дешевая горячая вода в большом количестве...
     
  13. sergazi
    Регистрация:
    03.02.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    sergazi

    Участник

    sergazi

    Участник

    Регистрация:
    03.02.09
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Попробуй измерить сопротивление в двух случах:
    1. это когда на этот датчик попадает свет.
    2. в полной темноте (закрой его чем нибудь)
    разницу напиши и просто вытри его и поставь его обратно. Ну и запусти.

    И да будет вам тепло.
     
  14. Yani007
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Yani007

    Участник

    Yani007

    Участник

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков
    Уважаемые специалисты!
    Помогите решить данную проблему, котёл не работает, горит ошибка 13, по мануалу " сбой датчика протока сетевой воды ", как я понимаю нужно проверить этот датчик, но где его искать...
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Yani007,
    Это - неисправность датчика NTC температуры отопительного контура.
     

    Вложения:

    • 12.jpg