    С проводами нормально. с платы питание постоянка выдает 200 В, а питание на малую катушку 0,74 В, на большую 0,30 В. В чем причина?
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В том что Вы сами не понимаете как надо правильно измерять напряжение на катушках клапана VK 4105 M и как этот клапан вообще должен работать.
    Пригласите специалиста или прочтите сначала букварь про это газовый клапан...
     
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дядя Саша прав. Что то Вы не то делаете... Если рассуждать логически, по Вашим утверждениям катушки клапана звонятся; с платы идет напряжение 200В, а на катушках какое то напряжение в 0.5В и клапан не работает... На катушках, соединенных последовательно должно идти 2оов. Клапан при подаче напряжения щелкает? Покажите фото как это Вы делаете...
     
  4. Алекс976
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Алекс976

    Участник

    Алекс976

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орловская область, п.Покровское
    клапан не щелкает
     
  5. Алекс976
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Алекс976

    Участник

    Алекс976

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орловская область, п.Покровское
    напряжение проверял тестером
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прямо на разъеме перед газовым клапаном?
     
  7. Терёга
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Терёга

    Участник

    Терёга

    Участник

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодар
    опиши пожалуйста неисправность: включил котёл в розетку, затем включаешь режим отопления, должен запуститься насос, после чего включаются реле на плате - их должно быть слышно невооружённым ухом. затем ошибка Е01, тобло гаснет (и подсветка тоже), после чего процесс циклично повторяется ... буду ждать ответа...
     
  8. Алекс976
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Алекс976

    Участник

    Алекс976

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орловская область, п.Покровское
    все точно, только табло не гаснет


    можно по-подробнее как процедуру провести, для меня это все впервые, а специалистов нет - деревня.
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    От клапана отсоединил разъем и замерь напряжение-должно быть 200В. Теперь на всякий-проверь фильтр газового клапана, он находится в месте подсоединения газа (сеточка). И еще. Я уже не помню-настройки крутили?
     
  10. Алекс976
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Алекс976

    Участник

    Алекс976

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орловская область, п.Покровское
    замерял - 200В. Настройки не трогал.
     
  11. Ольга111555
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ольга111555

    Новичок

    Ольга111555

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина.г.Тернополь
    В режиме "только горячая вода" включается сам (без подачи воды). На термостате доходит до t*-92*. Для остановки надо выключать питание. Что делать? На сколько это опасно? Спасибо, если подскажите, что делать.
     
  12. Алекс976
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Алекс976

    Участник

    Алекс976

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орловская область, п.Покровское
  13. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Алекс976,
    Фотку платы показал - теперь понятно.
    С этой платой применяется газовый клапан VK 4105 G. Что помешало сразу и однозначно прочесть модель газового клапана?
    С разбега не победишь эту плату CS0263C. Черти схему, однако...
    Говорить тебе уже ничего не стану. Потому что это не кончится ничем.
    С таким уровнем компетенции эту плату победить не получится, извините...
    Даже модель газового клапана прочесть не сподобился ни разу (починяльщик ты наш)... :mad::mad::mad:
    Плату - на рабочий стол. Вылечить и забыть.
     

    Вложения:

    • 22.jpg
  14. ГришаЛопаткин
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ГришаЛопаткин

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый вечер, у меня есть котел «Daewoo». Вполне неплохой, но уже два раза вызывал мастеров для ремонта и что-то они не вызвали у меня ощущение профессионализма, вполне возможно это не их вина, возможно результат (бесплатного) обучения у представителей производителей котлов. Отдав 4 тысячи рублей и не особо оставшись в восторге от полученного результата решил разобраться в том, как работает мой котел, что бы самостоятельно починить, поинтересовался как проходят обучение будущие профи и мне стало понятно, что при такой системе человек получив только азы остается один на один в реальной ситуации и отсюда неудовлетворенность клиентов работой «мастеров» (мои соседи, у которых есть котлы других марок так же не особо восторге от сервиса).

    В общем я решил поискать человека, с хорошим опытом, который на месте или по скайпу смог бы показать мне как диагностировать котел и что надо сделать за определенную плату конечно, что думаете, какой совет дадите?
     
  15. Алекс976
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    Алекс976

    Участник

    Алекс976

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Орловская область, п.Покровское
    У
    уровень компетенции низкий, согласен. можно сказать никакой, для меня это впервые. но у меня есть желание разобраться в этой проблеме. интересуют какие диоды с платы идут на газовый клапан? постараюсь проверить и заменить. уж помогите в этом.