1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.

?

Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?

  1. Септик с сооружением подземной фильтрации

    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)

    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка

    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации

    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет

    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом

    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом

    26 голосов
    2,9%
  8. Другая

    20 голосов
    2,2%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ран это т9
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну перекрестимся и не будем раскачивать лодку :) работаем в тех условиях что есть :)
     
  3. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Какое ж раскачивание, сплошной профит от их бестолковых попыток нахлобучить частный сектор. Я на защите владельцев автономок не плохо зарабатываю :)
     
  4. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    мне нужно, как минимум интересно.

    налог на покакать придумают, чего тут догадываться то. на большее у них мозгов нет не было и вряд ли будет.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Придумать можно что угодно. Надо ещё заставить механизм работать. А это пока на мой взгляд невозможно
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.861
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :) Все в выигрыше. Домовладелец получает городской уровень комфорта. Мы дарим радость от жизни за городом.
     
  7. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Я в своё время на эту тему написал цикл статей в журнале Сантехника. Можете почитать подробно.
    Если в двух словах, то подход этот давно отработан на водной среде. То бишь при сбросе в водоём в расчётном створе должен быть фон водоёма (отсутствие влияния сброса). Это всем специалистам известная методика Родзиллера.
    Вот только нонешним студентам профильных ВУЗов о ней не рассказывают. Специально спрашивал студентов - разводят руками. Еврокачество образования, магистры и бакалавры, инженеров нонче не выпускают.
    Аналогично должно быть и со сбросом в грунт. В расчётном створе должен быть фон. И концентрации надо брать не из нормативов для воды, а из нормативов для почвы.
    Отдельный вопрос - адекватность этих нормативов.
    Второй путь, по которому идут буржуи, и по которому у нас движуха начинается - это НДТ.
    Для централизованных систем такой справочник в России есть, это ИТС 10-2015.
    Для автономок пока ничего нет, они бесхозные, как и частное домостроение.
     
  8. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Саннадзор вообще красавцы. Они первым делом заставили инженеров убрать из строительных норм размеры санзон по автономкам. С мотивировкой - не ваше собачье дело, это наша поляна, мы будем устанавливать. А потом просто самоустранились от этого вопроса.
     
  9. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Вести с полей:
    Первая заливка бетонного септика в профессиональной опалубке:
    Армирование.jpg Заливка.jpg Внешний вид опалубки.jpg
     
  10. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    @ARatnikov, что за марка бетона?
    с боку вибратор подключен?
     
  11. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Септик ЛАД-МОНОЛИТ выполнен из сульфатостойкого бетона М 350 (В 25).
    Сбоку -да, вибратор.
     
  12. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Как будете поливать? его же неделю теперь поливать водой надо!
     
  13. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Я никак не буду поливать, это задача производства :)
     
  14. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    А когда будет РАТН-МОНОЛИТ?

    Ужеб тогда назвали бы ЛиР-МОНОЛИТ, где ЛиР (Ладомир и Ратников)
     
  15. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.030
    Благодарности:
    5.209
    Я не гордый :)
    Тем более, что это совместный проект, в котором я всего лишь консультирую тех, кто работает, не более того. В процессы производства и реализации не вмешиваюсь, мне довольно того, что нашлись люди, которые воспринимают то, что я говорю, как специалист в области очистки сточных вод и автор норматива по автономной канализации на основе естественных методов очистки.
     
Статус темы:
Закрыта.