1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.

?

Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?

  1. Септик с сооружением подземной фильтрации

    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)

    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка

    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации

    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет

    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом

    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом

    26 голосов
    2,9%
  8. Другая

    20 голосов
    2,2%
Статус темы:
Закрыта.
  1. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223
    Опыт человечества
    Одно время вентиляционные части канализации даже наоборот делали - большим диаметром, чем сливная часть. И дополнительные вентстояки до сих пор в Европе и Америке делают. А наши норовят вообще вентиляцию не делать, или клапан вакуумный вместо неё воткнуть.
     
  2. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласен. Веский аргумент.
    Еще есть вопрос по вводу трубы в различные самодельные корыта и фирменные графы при устройстве поля фильтрации. Т. е получается что вставили трубу в отверстие и все -дальше вода пошла сама дырочку искать. И как правильно тут замечали - до дальнего края корыта может и вообще не добираться. В итоге через х лет в начале все забито, а в конце еще чистая щебенка. Не равномерно. Что если вводную трубу протягивать дальше (до половины или 2/3) под крышей корыта и в нижней ее части насверлить отверстий, чтобы вода через них равномерно распределялась по полю фильтрации ?
     
  3. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Я подозреваю, что именно это и обеспечивает долговечность сооружения.
     
  4. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаю долговечность определяется тем моментом когда забьется последняя дырочка под всем корытом. И в том и в другом случае это произойдет примерно в одно время.
     
  5. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    И еще при более равномерном распределении стоков по полю возможно будут более эффективно работать полчища бактерий т. к будут задействованы по всей площади, а не только в начале...
     
  6. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    А вот это кмк зависит от грунтов, фракции щебня, вентиляции и соотношения объемов стоков и длины корыта.
    Правильный ответ если кто здесь и знает, то это г-н Ратников.
     
    Последнее редактирование: 22.03.19
  7. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    С другой стороны, чтобы закольматировать грунт продуктами своей жизнедеятельности, бактериям придется проделать большую, протяженную во времени работу, и если они начнут работать по всей площади, они быстрее могут достичь поставленной цели.
    Есть еще очень интересный вопрос - происходит ли естественная декольматация грунта во время длительного (месяцы и годы) перерыва в стоках?
     
    Последнее редактирование: 22.03.19
  8. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223
    И вот эти дырочки в трубе засорятся гораздо быстрее, чем все поры грунта под щебнем
     
  9. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно рассчитать диаметр отверстий чтоб дырочки засорялись одновременно с засорением грунта. Засорится первая дырочка вода пойдет через вторую и т. д. Автоматика...
    Если что то я шучу.
     
  10. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вот про кольматацию и декольматацию тоже интересно.
     
  11. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Засорятся конечно. Ну будет вода стекать в конце трубы (посредине корыта) и делов то. Хуже не будет. Просто кольматироваться грунт будет более равномерно.
     
  12. Yuryz66
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10

    Yuryz66

    Живу здесь

    Yuryz66

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  13. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223
    На практике этот тезис не подтверждается. В основном на кольматаж влияют 4 фактора:
    - нерасчетная нагрузка по стокам
    - несвоевременное удаление осадка из септика
    - подтопление грунтовыми водами
    - нарушение или отсутствие вентиляции
     
  14. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    А явление естественной декольматации имеет место при сезонных перерывах в эксплуатации?
     
  15. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    5.223
    Да, но незначительное. В советских СНиП был поправочный коэффициент на это, в СТО НОСТРОЙ я даю 10-15 %
     