    @keen_, без толку бороться с чудаками, типа @Barmen. Меня в одной из тем вообще упрекнули, что "строители-расчетчики" на форуме пудрят всем мозги и предлагают свои услуги. А ведь я только сказал человеку, что для корректного расчёта ТИСЭ нужна подробная геология, что лунка 2 метра глубиной и описание "грунт-глина" не достаточно. Вывод один - игнорировать. А уж кого слушать - ТС пусть решает сам. Профессионального конструктора или индивида, живущего по принципу "и так сойдёт" :hello:
     
  2. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо конечно, но я в курсе, себе фундамент когда ставил всё рассчитывал.
    Я у Вас как конструктора спрашиваю, что посоветуете тому кто тему открыл, уж больно конструкция армирования там хлипкая.
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Ну это само собой :aga:

    Просто не люблю такие категоричные ответы, если они не правильные при этом. Вопрос-то серьёзный на самом деле.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    @Barmen, так если в курсе почему пишите такие вещи?
    Тому кто открыл тему я написал какие нужны дополнительные данные для ответа на вопрос.
     
  5. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818
    Адрес:
    Ярославль
    tetra2472 а почему Вы решили, что я предлагаю свои услуги? Я вроде нигде об этом не писал!
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Да спокойно, он не вас имел ввиду.
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Ладно, пойдём от обратного... Всё кроме нагрузки вроде известно - попозже напишу максимально допустимую нагрузку на ростверк. А там уж ТС прикинет...
     
  8. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.642
    Благодарности:
    2.869

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.642
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    А речи о Ваших услугах и не шло. Читайте внимательнее, пожалуйста.
    Самый серьезный вопрос - как донести до застройщика, что ТИСЭ, да и вообще сваи, не самый надежный и дешевый фундамент. Сложность математического описания, возведения, высокая точность требуемых расчетов - только малая часть из минусов.
    @keen_, если Вы темноволосый конструктор, и считаете, что седина придаст Вам брутальности - приглашаю в свою тему.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Если брать бетон класса В15 (уж не знаю какой там по факту), защитные слои по 30мм, армирование 2d10+2d10A400, при сечении ростверка 400х300 (h) и шаге свай 1,8м для висячего ростверка имеем:

    - максимальная нагрузка из расчёта по нормальному сечению - около 45 кН/м
    - максимальная нагрузка из расчёта по наклонному сечению без поперечной арматуры - около 35 кН/м
    полной расчётной нагрузки

    Т. е. тот самый случай, когда отсутствие поперечки сказывается на несущей способности ростверка. Хотя может этого и достаточно (для 1-этажного дома из газобетона, с полами по грунту и деревянным перекрытием)
     
  10. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818
    Адрес:
    Ярославль
    Я думаю любое строительство, а особенно фундамент, требует точных расчетов, фундамент ТИСЭ не исключение, Я думаю строят его где нужно и не нужно как и другие типы фундаментов, не в укор Вам, но и конструкторов и фирм по строительству у нас много которые работают на лоха. сегодня построили, завтра исчезли. Вот по этому такие форумы и имеют большую популярность. Хочешь сделать хорошо, сделай САМ. Мне фундамент ТИСЭ обошелся 10,2*10,2+центральная балка+котельная, своими силами 160 т.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Тут правды только половина. Когда делаешь сам весь комплекс работ включая изыскания, проектирование и строительство - частенько возникают не хорошие ситуации. Хорошо когда это приводит только к перерасходу материала, а бывают более печальные последствия как показывает практика.

    С другой стороны конечно есть риск попасть на недобросовестного проектировщика или строителя - никто не спорит, такова жизнь.
     
  12. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818
    Адрес:
    Ярославль
    Допустим если бы там была использована арматура 12 мм 6 прутков, нагрузка бы прошла, расчеты свои не могу найти, но считал так.
    Правда дом из арболита, а не из газобетона.
     

    Вложения:

    • IMG_20140811_211132.jpg
  13. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818
    Адрес:
    Ярославль
    Согласен, палка о двух концах, тут можно самому промахнуться, а можно попасть на строительной фирме, только одно НО, малоэтажный застрой самому обойдется на 40%-50% дешевле.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Ничего бы не поменялось. Был бы перерасход по продольной арматуре, т. к. определяющим тут будет расчёт по наклонному сечению без учёта поперечной арматуры. Ну это если у вас сечение ростверка такое-же и шаг свай.

    Пилите ваши точные параметры - прикину
     
  15. Barmen
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818

    Barmen

    Живу здесь

    Barmen

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    1.812
    Благодарности:
    1.818
    Адрес:
    Ярославль
    keen_ Спасибо за диспут и советы! Истинна рождается в споре!