1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

УШП под одноэтажный СИП 9х14 в Сосновом Бору

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем maxrojer, 23.05.16.

  1. Dobak
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    131

    Dobak

    Живу здесь

    Dobak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Россия
    Расчет теплопотерь по дому в целом и по комнатам делал (давай на ты)? Я стройку дома с расчета по утеплителю начинал, но у меня каменный дом. Расчеты можешь в калькуляторе valtec прикинуть он бесплатный (https://valtec.ru/document/calculate/Valtec313.zip) заодно гидравлику контуров оценишь.
    Какой толщины СИП, утепление потолка? Я закладывал сверху 30% потерь на вентиляцию.
    После этого будет понятно какую мощность нужно подать в дом, и уже считать хватит теплого пола (и с каким шагом) или нет, т. к. бери среднее поступление тепла от пола 60Вт с квадрата в помещение и 100Вт от полов с кафелем.
    Не забудь про мощность на ГВС в котле взять в запас, а то я котел купил и только потом мне рассказали про ГВС.
    У меня на дом в 260 метров примерно 1300-1600 метров трубы получается по расчетам, завтра встречаюсь с сантехником, покажу свои раскладки по полу.
     
  2. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
    Спасибо за информацию, планируется сип на стены 224, на потолок тоже 224 + доп утепление 100 мм.
     
  3. Dobak
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    131

    Dobak

    Живу здесь

    Dobak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Россия
    Smartcalc выдает
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.96
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.96  11.08.2016 22_06_34.png
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.66 раза.
    Защита от переувлажнения конструкции
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.

    Теплоизоляции стен и потолка с приличным запасом. отопления теплыми полами должно хватить.
    при условии нормальной сборки, приличных окон (лучше с мультифункциональным покрытием, я себе такие поставил, летом очень здорово отсекают лишнее тепло). Если сразу продумать принудительную вентиляцию с рекуператором, то вообще дом будет супер экономичный.
     
  4. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
    В связи со сменой мной работы, времени на выполнение фундамента своими силами не хватает, в итоге чтобы не уйти в морозы мной было принято решение нанять бригаду Андрея Шанса. С женой скатались посмотреть сначала объекты которые он делал 3 недели назад.

    И процесс пошёл.
    IMG_20160916_174624.jpg с этой стороны немного выперло у меня пенопласт наружу, ребята переделали этот недостаток.
    IMG_20160916_174642.jpg так же был наклеен плоский шифер им убрали небольшие перепады по высотам и он же служит для усиления бортов из пенопласта чтобы при заливке бетон не сломал борт из ппс. Так же он служит для защиты ппс от солнечных лучей.
    IMG_20160916_174711.jpg вот коллектор тёплого пола, получилось 11 веток на мой дом. Т. К. У меня в наличии был уже коллектор на 8 контуров и 600 метров pex трубы т. к. покупалось это год назад и дом планировался немного меньше пришлось докупить ещё 1 коллектор на 3 ветки и 200 метров pert трубы. Ветки тп получились в итоге от 60 до 80 метров. Из 800 метров трубы осталось 2 куска по 40 метров.
    IMG_20160916_174723.jpg вот так в котельной выходят трубы горячей и холодной воды (на фото не доделать ещё 3 контура).
    IMG_20160916_175214.jpg а вот машинка для крепления трубы к ппс. + раскладки труб сразу на пенопласт это то что можно плиту сверлить на 40-50 мм не боясь повредить трубы ну и плита прогревается более равномерно (хотя при правильном шаге укладки если сверху на сетку трубу монтировать разницы в равномерности прогрева не заметите).
    IMG_20160917_174706.jpg вот тут уже выполнена разводка электричества по комнатам. Все кабели приходят в котельную. На освещение заложен кабель ввгнгls 3x1.5, на розеточные группы 3х2.5 ввгнгls.
    IMG_20160917_174736.jpg IMG_20160917_174816.jpg 2 террасы и утепление отмостки уже делаются. Так же уложена ливневая канализация с квадратными дождеприемниками. Дождеприемники выбрал с чугунными решётками.
     
  5. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
    Ура! Плита залита. По деньгам получилось 600 тыс. руб работа +материал (включая септик).

    IMG_20160918_181455.jpg вот уже плита подготовлена под заливку. Террасы утеплены 100 мм псб25. Сделана подсылка песком. Чтобы при заливке не давануло опалубку. IMG_20160918_181516.jpg
    На этой фото видно что кроме сетки 6х150х150 сделано дополнительное армирование 12 арматурой.
    IMG_20160918_181535.jpg
    На этой фото котельная, и крыльцо перед входом в дом. В котельную приходят все коммуникации. Сразу сделана разводка электричества и горячей/холодной воды по помещениям. Тут на фото не видно, но попросил строителей (усилить 12 арматурой пол в котельной (вдруг придётся котёл ставить на дровах). IMG_20160919_183446.jpg IMG_20160919_183455.jpg IMG_20160919_183506.jpg IMG_20160919_194911.jpg
    Так как яма под септик получилась больше чем планировал. Копал экскаватором-погрузчиком. Для обсыпки пескоцементной смесью пришлось ставить опалубку из фанеры. Обсыпка делается на 100-150 мм по кругу кроме дна. На дно котлована насыпал 200 мм песка.
    Сверху на пескоцемент уложил псб25 и присыпал грунтом.
    Поле фильтрации не успели сделать, т. к. экскаватору нужно было уезжать, а строители уехали на следующий день. Экскаватор еле нашёл, в тот момент они все заняты были. Для почвенной фильтрации буду ставить колодец из 2 колец. Канализация уложена с уклоном 2см на метр. Длинная получилась канализация, скорее всего придётся докупать удлинители для крышек IMG_20160919_195701.jpg
    Вот тут показаны петли тёплого пола. Получилось 11 контуров. Трубы ушло 740 метров.
     
  6. Maestrosw
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    74

    Maestrosw

    Живу здесь

    Maestrosw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
  7. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
  8. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
    Пожалуй отпишусь как продвигаются дела. IMG_20160920_075008.jpg вот плита 20 сентября после заливки.

    IMG_20170313_131421.jpg IMG_20170313_131431.jpg IMG_20170313_131434.jpg ну и вот после зимовки. С плитой все хорошо, перезимовала нормально. Начал делать каркас.
     
  9. sergiosalamo
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93

    sergiosalamo

    Живу здесь

    sergiosalamo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Челябинск
    Как приятно смотреть на качественную работу Андрея (Шанс).
    @maxrojer, скажите, опалубку периметра перед заливкой плиты не делали. Обошлись обваловкой песком по периметру?
     
  10. maxrojer
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467

    maxrojer

    Живу здесь

    maxrojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Сосновый Бор
    Опалубку не делали, хватило обваловки песком)