1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

О сигнализаторе загазованности

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -в СП 62133302011 написано в каком случае устанавливается САКЗ. Если оборудование менее 60 кВт и это не цоколь, можете просто отказаться от САКЗ в рабочей документации .
     
  2. komide213
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Москва
    В редакции СП с изменениями 2 нет сейчас про 60кВт (или плохо искал), п. 7.2, на который ссылаются мои проектировщики выглядит так:
    7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.

    Помещения (кроме помещений зданий жилых многоквартирных и домов жилых одноквартирных), в которых установлены приборы регулирования давления и приборы учета газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц. (Докипедия: СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2))

    но к ИЖС этот пункт все также применить нельзя, как я понимаю.
    Вопрос вызывает, то что выделил жирным.



     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 15.11.18
  3. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @komide213, я сумел отказаться от сигнализатора загазованности после длительной переписки. Вот последний текст письма газовикам после которого они разрешили убрать сигнализатор:

    "В рамках до судебного урегулирования требую привести в соответсвие проектную документацию по газоснабжению жилого дома по адресу: _
    Напоминаю, что ссылка на пункт 6.6.4 подпункт «Г» раздела 6.6 «Системы индивидуального теплоснабжения» СП 60.13330-2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП41-01-2003» не правомерно. Данный пункт применяется к помещениям теплогенераторны (котельным). В проекте моего дома двухконтурный котёл будет устанавливаться в помещении «кухня». В этом случае применяется пункт 6.6.2 и 6.6.3 и, соответственно пункты 6.5.2 и 6.5.3.
    Требую внести изменения в проект исключив требование к установке системы загазованости.
    В противном случае прошу вернуть уплаченные раннее денежные средства в сумме шесть тысяч (6000) рублей 00 коп. за выполнение проекта, т. к. проект не соответствует требованиям.
    Иначе буду вынужден обратиться судебные инстанции.
    Ответ дать в течении 10 дней."
     
  4. komide213
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Москва
    @LeonidKam,
    спасибо за информацию, посмотрел СП 60.13330-2012, пункт 6.6.4 вообще не применяется с 17.06.2017г. рАвно и как весь подраздел 6.6 6.6.4.png
    ну, а пункты 6.5.2 и 6.5.3 относятся к "Системе поквартирного теплоснабжения"
     
    Последнее редактирование: 16.11.18
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -7.2 пункт в ПП№1521 соответственно применяется на обязательной основе без изменений 1 и 2 .
     
  6. komide213
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    komide213

    213....сними маску-выйди из стойла

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Москва
    Откуда такая информация?
    сходил сюда:
    https://docs.cntd.ru/document/420243891
    изменения есть! :faq:.
    Не то смотрю?
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
  8. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Не знаю парни зачем вы отказываетесь от сигнализатора загозованности, я допустим сейчас себе ещё дополнительно на кухню выведу и все заведу на охранно пожарную сигнализация, что бы знать что на газ среогировало, плюс выбираю обслуживающую организацию, которая также проверяет сработку сиг. заг.
    Так спокойней жить! в будущем ещё докуплю течеискатель по газу, буду сам периодически проверять свою систему!
    Кроме нас самих мы никому не нужны!
     
  9. VeteranVO
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    700

    VeteranVO

    Живу здесь

    VeteranVO

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Краснодарский край
    @Сергей2403, Поскольку все указанные Вами приборы могут выйти из строя, ещё нужно заземлять себя от статического электричества (оно точно существует), я знаю одного такого человека, он на ночь одевает шапочку из металлической сетки и заземляет кровать. Некоторые несознательные граждане ошибочно считают это паранойей.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - а у вас клапан нормально закрытый или открытый ?
     
  11. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    No
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - открытый ? Тогда, когда отсутствует свет он не сработает на утечку ! И ему грош цена .
     
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Он включён по 1 котегории, также как и Котельная, моем доме
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - у вас нет котельной.
    Я спросил о клапане, какой он у вас или вы не знаете ?
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    И что я вам не правильно ответил ?
    No,
    Потом вы пишите что при отключении света, он не сработает и ему грогу цена, так?
    И я вам ответил что он запитан по первой категории, как и моя Котельная, что не ясно?