1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

О сигнализаторе загазованности

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.

  1. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350
    Адрес:
    Тверь
    Вы по пунктам прошвырнитесь, особенно по п. 8.3 СП 402. Вот и узнаете в каких жилых зданиях он устанавливается.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - да там искажено все что можно.
    Откройте ПП№1521 и посмотрите есть там указанные п. раздела 6.6 СП60133302012 ?
    Далее раздел 6.5 на какие дома распространяется ? И о каких зданиях вы писали в запросе ?
    Проанализируйте вообще текст.
    Вам указывают на исполнение ФЗ№384 и указывают на обязательные требования к этому ФЗ, однако откройте СП62133302011 и посмотрите с какими изменениями был внесен в ПП№1521 данный СП ?
    Отсыл к СП402 п. 8.3 8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
    То есть если вы дали задание проектировщику. А вам, как преподнесли этот пункт .
     
  3. kologriv44
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    kologriv44

    Участник

    kologriv44

    Участник

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Данный пункт очень понятный. Если вы читали мой вопрос к разработчикам СП то он был совершенно по другим пунктам совершенно другого СП
     
  4. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Да, но именно в отдельных, у меня же это помещение часть жилого дома, как и кухня в вашем случае. Помещения эти нежилые. Насчет того, что в кухне постоянно находятся люди, а в топочной того же дома нет, весьма странный аргумент. Мне вообще непонятно этим гражданам, что СП придумывают вообще известно, что природный газ легче воздуха и будет удален вытяжкой, наличие которой обязательно. Придумали новый гаджет и давай впаривать его под соусом безопасности, его к пропан бутановым газгольдерам можно притянуть, но на счастье автономщиков газпром до них не добрался
     
  5. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Не "как кухня".
    Отдельное, значит - выделенное помещение для установки газового котла. А не отдельная постройка.
    Слышали что-то про "опрокидывание" тяги? Это когда при определённых условиях воздух/газ не вытягивается через естественную вытяжку.
    А что делать в топочной при исправном оборудовании?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -жилые ,как часть дома. Но являются вспомогательными.
    -я вам написал, вы все равно что-то там буровите. Прочтите СП и пункты которые я указал. А потом дискутируйте или обвиняйте кого либо.
     
  7. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Риторический вопрос. Также как и накой приходит слесарь из облгаза для обязательного осмотра раз в год. Только вот вероятность того, оно выявит несправность гораздо ниже чем сам пользователь находящийся рядом с котлом каждый день.
     
  8. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Мнения разделились plehan считает, что и с отдельным помещением являющимся частью жилого дома, можно отказаться от сакза. А вот LeonidKam такое допускает лишь при размещении котла на кухне. Мытищенский облгаз отвергает оба этих варианта, хотя пульт от сакза упорно рисует в кухне видимо считая её местом постоянного пребывания... По их мнению жильцы постоянно в доме сидят видимо...
     
  9. gkjghlgl
    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239

    gkjghlgl

    Живу здесь

    gkjghlgl

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239
    Мне проектировщики "нарисовали" САКЗ в топочной в которую отдельный вход. С домом только общая стена. Котел с закрытой камерой сгорания. И сказали что без нее никак не прокатит. Когда газ монтировали и запускали - газовщики только плечами пожали, мол зачем ее в проект вставили. но раз на бумаге есть то пусть будет. В итоге только клапан на трубе, а сама система просто висит на стенке для украшения.)
    Потратил деньги только.
     
  10. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    тоесть вы хотите сказать, что в договор о последующем обслуживании внутридомового оборудования эту систему или её часть в виде газового клапана вам не включили?
     
  11. gkjghlgl
    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239

    gkjghlgl

    Живу здесь

    gkjghlgl

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239
    Ага, не включили) Плиту которую не подключили, так как в доме пока не живу и кухонного гарнитура нет, включили а САКЗ нет.
    В регионах вообще не знают что с ней делать
    Когда было первое включение ее даже не попытались в розетку воткнуть хотя я ее самостоятельно смонтировал.
     
    Последнее редактирование: 27.01.20
  12. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Так и мне газовики говорили: чё паришься, сделай, после подключения газа отключи САКз и всё. :mad:
     
  13. gaikin_777
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8

    gaikin_777

    Участник

    gaikin_777

    Участник

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня Луговая
    Если так, то это ещё пол беды. Но если они обяжут её брать на обслуживание и поверку это конец. Одно время работал с датчиками на метан для канализационных колодцев, поэтому могу точно сказать за год характеристики датчика уплывут и потребуется калибровка, а в худшем случае замена. И попадать на эти деньги не хочется совсем, тем более эффективность этой системы не доказана, а дороговизна на лицо. Из-за чего собственно и приостановили идею установки в многоквартирники. Хотя в них то, она как раз бы, была хоть как то обоснована, хотябы вероятным количеством разрушений и возможных жертв. А самое главное исходя из маркировки ни сам клапан, ни устройство управления, не имеют герметичного взрывозащищенного корпуса. А значит сами во время сработки могут спровоцировать взрыв!
     
  14. gkjghlgl
    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239

    gkjghlgl

    Живу здесь

    gkjghlgl

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239
    Только стоит она не 20 копеек. а любая денежка при строительстве не лишняя в кошельке :(
     
  15. gkjghlgl
    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239

    gkjghlgl

    Живу здесь

    gkjghlgl

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.16
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    239
    @gaikin_777, Да газовщики сказали что они вообще не знают как к ней подступиться в случае чего.
    А я почитал немного как ее настраивать и калибровать и понял что я дурак вообще)
    Так что совет простой был - клапан поставлен, на аэродинамику не влияет, а датчики пусть висят в виде украшения. зато никто не придерется в случае чего)