    Всем очень добрый день! :hello:

    Подключаюсь по догазификации. От проекта отказалась. Комплексный договор с МОГ на СМР заключила.
    Насколько я изучила матчасть - от САКЗ не отвертеться, потому что котел будет висеть в цокольном этаже в подсобном помещении (там же, в цоколе, санузел и кухня).
    Кстати, сразу вопрос: есть где-то определение, что считается цокольным этажом в ИЖС?

    При подготовке договора МОГ прислал мне расчет, в котором нет работ по подключению САКЗ. Вопрос: САКЗ к трубе подключают газовики же, да? А на каком этапе это делается?

    Еще вопрос: если я подписала договор, но еще не вносила предоплату, мне оставить вопрос с САКЗ или лучше поднять эту тему сейчас?

    И еще вопрос: я имею право купить этот прибор сама, чтобы не украшать бутафорскими коробочками стену, а чтобы этот девайс реально работал? Есть такой реестр как с мех счетчиками?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2023-02-11 в 14.32.39.png
    • Снимок экрана 2023-02-11 в 13.51.05.png
  2. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Москва
    Этаж, стены которого, находятся ниже уровня грунта менее чем на 50% от своей высоты.
     
  3. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    37
    На сегодня нет требования оснащения САКЗ в ИЖС.
     
  4. larisabrezhnev
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    36

    larisabrezhnev

    Живу здесь

    larisabrezhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    36
    не стены, а пол
     
  5. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    В.Новгород
    Новостройка. Установлены датчики СЗ-1Б и СЗ-2Б.
    В один из дней пришёл в квартиру – датчик пищит непрерывно. На СЗ-1Б горит как обычно зелёный и жёлтый индикаторы. Клапан закрылся, газ не поступает.

    Смотрим инструкцию: издается непрерывный звуковой сигнал только в одном случае - Авария «Обрыв
    клапана». Но индикатор2 горит не красным, а жёлтым цветом!
    Да, и датчики (согласно настройки) не реагируют на отключение клапана, т. е. можно отсоединить провод и ничего не произойдёт.

    Позвонил застройщику, сказали, что нужно уменьшить чувствительность датчиков, в чём сомневаюсь...
    Заметил, что датчики смонтированы наоборот, СЗ-2Б сверху, СЗ-1Б снизу.

    Перевесил их, буду наблюдать…
     

    Вложения:

    • -2147483263.jpeg
    • IMG_20230110_162643.jpg
    • Screenshot_1.png
  6. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    Подскажите какими нормами на сегодня обязуют сакз в подвале/цоколе?
     
  7. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Москва
    8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по
    метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
    Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо предусматривать в
    следующих случаях:
    - в блокированных домах:
    - при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт - независимо от места установки;
    - в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных этажах;
    - в многоквартирных жилых зданиях:
    - в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных помещений общественного назначения,
    расположенных в многоквартирных жилых зданиях;
    - в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
    СП 402.1325800.2018
     
  8. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    СП 402.1325800.2018
    СВОД ПРАВИЛ
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ Правила проектирования систем газопотребления

    это свод на проектирование, у меня без проекта, поэтому хотелось бы что-то другое.
    Плюсом как в начале написано « МОЖЕТ» осуществляться по заданию. Задания нет, проекта нет.
    Также пункт в многоквартирных домах - в новых домах плита есть, сакз нет.
     
  9. lav592
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147

    lav592

    Живу здесь

    lav592

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Московская область
    С 2023.01.20 изменение по 8.3 (выше написанное не действует). Как я понял, по СП402 САКЗ обязателен. Осталось только понять: если нет проекта - то нет САКЗа? Как бодаться с газовиками? upload_2023-3-2_12-0-45.png
     

    Вложения:

  10. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Москва
    Необязательность проектирования, не означает автоматической необязательности соблюдения норм.
    Смотрите перечень НПА, которые позволяют на добровольной основе соблюсти требования безопасности.
     
  11. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    Нпа много всяких, главное что ИЖС не подлежит обязательному проектированию.
    Вопрос на что может ссылаться противоположная сторона ?
     
  12. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Москва
    Да на что угодно. Откуда же мне знать.
    Вопрос то в рамках какой процедуры?
    Они могут проводить мониторинг выполнения ТУ. Есть в ТУ что нибудь о НПА с чем вы согласились подписав их?
     
  13. Nikola199
    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    62

    Nikola199

    Живу здесь

    Nikola199

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.21
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    62
    Доброго дня!
    У кого в ТУ прописана установка САКЗ в частном доме?
     
  14. Оформитель2020
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.367
    Благодарности:
    141

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Оформитель2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    1.367
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Московская область
    Не должна быть прописана, т. к. это противоречило бы форме типового договора из ПП 1547.
    То есть заявитель, который по п. 12 Правил подключения подал заявку на СМР внутри участка и внутри дома, но не подавал заявку на проектирование, ничего и не знает и не обязан знать о необходимости установки САКЗ.
    Если сами исполнители из МОГ его привезут и поставят, так ради Бога!
     
  15. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    ТУ готовы, но не показывают, договор готовят, вместе с договором дадут на ознакомление.
    Поэтому заранее готовлюсь