О сигнализаторе загазованности

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем new469, 24.05.16.

  1. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.351
    Благодарности:
    928

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.351
    Благодарности:
    928
    Адрес:
    МО
    так в сообщении и написано что настоять на включение в проект мех счетчика.
    При это кол-во этих просьб/требований не указано:)] обычно хватает 3
     
  2. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.126

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Трёх это при придуманном МОГом "согласовании".:aga: А по закону достаточно одного ТЗ
    проектировщику.
     
  3. ira_k
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    ira_k

    Участник

    ira_k

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Догазификация в Московской области, Мособлгаз-Запад. ИЖС, теплогенераторная в холле первого этажа, котёл 24 кВт с закрытой камерой. Проектировщик включил в проект КТЗ и САКЗ-МК-2 c КЗЭУГ.
    Ставить не хочется, т. к. дополнительные соединения, эффективность под вопросом, внешний вид портит, а денег требует немалых.
    Прочла всю ветку, поняла, что просто просьбы к проектировщику убрать будет мало. Судиться дело достойное, но вряд очень хочется и вряд ли из-за этого буду.
    Вопрос по поводу п. 6.5.7 СП 60.13330.2012. Разве он не прямо указывает на обязательность установки САГЗ?

    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.

    6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.
     
  4. ira_k
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    ira_k

    Участник

    ira_k

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    И ещё вопрос про термины. Из холла первого этажа идёт лестница на второй этаж. Проектировщик на этом основании на плане присвоил холлам и первого и второго этажа статус "теплогенераторная". Это вот зачем? Если котёл до 50 квт, то никакая теплогенераторная вообще не требуется.
    А раз "теплогенераторная", то автоматом обязательно выполнение п. 6.5.7 СП 60.13330.2012 ?
     
  5. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    Почему-то у меня сп60 оканчивается на п6.4., 6.5. вообще нет. Единственное отличие что сп за 20год, а не 11.
    Посмотрите действующий ли ваш сп?
     
  6. ira_k
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    ira_k

    Участник

    ira_k

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Вы правы, недействующий. Актуальная редакция СП 60.13330.2020 и в нём нет прямого требования САГЗ.
    Есть отсылка на "Примечание 4: Применение газоиспользующего оборудования (инфракрасных газовых излучателей, теплогенераторов и др.) в системах теплоснабжения зданий различного назначения должно соответствовать требованиям СП 62.13330".
    СП 62.13330 в части установки САГЗ отсылает:
    [8] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    [9] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
    И правильно ли я понимаю, что в этих техрегламентах тоже нет требования установки САГЗ в одноквартирном жилом доме?
     
  7. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    Сп402 если память не изменяет с новыми данными этого года
     
  8. ira_k
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    ira_k

    Участник

    ira_k

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Из СП 402:
    "8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330, СП 7.13130."
    Может система контроля загазованности состоять только из сигнализаторов, без запорных клапанов? И как такую систему обосновать?
     
  9. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    497

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    497
    В п 8.3 СП402 сказано "В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316".
     
  10. ira_k
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    ira_k

    Участник

    ira_k

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Это я видела и принципиальных возражений против термозапорного клапана не имею, пусть ставят. Вопрос именно о клапанах САКЗ, которые связаны с датчиками на CH4+CO.
     
  11. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    нигде в СП клапан применительно к сигнализации не упоминается.
     
  12. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
  13. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    Ранее упоминался цоколь/подвал, и упоминалось автоматическое отключение, а сейчас нет.

    8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330, СП 7.13130.
    В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316.
    Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание метана или оксида углерода превышает установленное пороговое значение. В целях исключения несанкционированного доступа к настройкам сигнализатора органы регулировки сигнализатора должны быть опломбированы.
    Диспетчеризация средств автоматики безопасности в многоквартирных жилых домах осуществляется согласно требованиям СП 134.13330.
    Системы контроля загазованности следуют устанавливать с учетом требований, указанных в документации предприятия-изготовителя. При этом датчик сигнализатора загазованности устанавливают непосредственно в помещении с бытовым газоиспользующим оборудованием на стене или на потолке в местах, где наиболее вероятно скопление газа. Расстояние в свету от датчика сигнализатора до края газового оборудования рекомендуется принимать не менее 1 м.
    Для газоанализатора на метан при установке на стене рекомендуется принимать следующие расстояния:
    - 0,1-0,2 м от потолка (наиболее его низкой точки);
    - не менее 0,5 м от вентиляционного канала;
    - не менее 0,5 м от окна, фрамуги, приточного клапана.
    Для газоанализатора на оксид углерода при установке на стене принимают следующие расстояния:
    - 1,5-1,8 м от пола;
    - не менее 0,5 м от окна, фрамуги, приточного клапана.
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
  14. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    497

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    497
    Получается, теперь САКЗ обязателен для любых помещений с ГИО?

    Не могу найти в стандартизированных ставках упоминания установки САКЗ.
     
  15. ira_k
    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    ira_k

    Участник

    ira_k

    Участник

    Регистрация:
    14.06.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Получается, что да. По крайней мере никаких послаблений для маломощных котлов и нецокольных помещений больше нет.