    @ZT567_gfW, а к Вам на экскурсию можно придти?
     
  2. ERGOBOX
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79

    ERGOBOX

    Живу здесь

    ERGOBOX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79
    @Mihail_G, добрый день!
    Пиковый сброс 300 литров- это за час.
    Если Вы сольёте ванну в 500 литров за раз, то произойдёт ВРЕМЕННОЕ незначительное ухудшение уровня очистки стоков.
     
  3. Mihail_G
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    14

    Mihail_G

    Участник

    Mihail_G

    Участник

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    14
    Не очень понятно. мне что делать? Предусмотреть перелив, брать более производительную установку или все нормально и просто иметь в виду, что в течение дня после ванны ухудшится очистка? И какие последствия этого ухудшения?
     
  4. ERGOBOX
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79

    ERGOBOX

    Живу здесь

    ERGOBOX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79
    @Mihail_G, в данном случае, рекомендуем рассмотреть вариант с большей производительностью и пиковым сбросом.
     
  5. schummy5
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    schummy5

    Участник

    schummy5

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Как себя поведет станция при полной откачки жидкости при консервацию на зиму, не сдавит?
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.853
    Благодарности:
    19.351

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.853
    Благодарности:
    19.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сдавит, полностью откачивать нельзя.
     
  7. schummy5
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    schummy5

    Участник

    schummy5

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Просто специалисты по монтажу Ergobox так сказали.
     
  8. ERGOBOX
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79

    ERGOBOX

    Живу здесь

    ERGOBOX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79
    @schummy5, При консервации станции на зиму необходимо откачивать 1/3 жидкости. Во избежание деформации конструкции вследствие уменьшения уровня жидкости требуется наполнить 2/3 установки водой.
     
  9. Миша Питер
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Миша Питер

    Участник

    Миша Питер

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ERGOBOX, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, по какой причине из аэролифта в первую камеру не поступает жидкость? Что делать?
     
  10. ERGOBOX
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79

    ERGOBOX

    Живу здесь

    ERGOBOX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79
    Рекомендуется демонтировать аэролифт и проверить на предмет засорения трубок
     
  11. ZT567_gfW
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    14

    ZT567_gfW

    Участник

    ZT567_gfW

    Участник

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    14
    @996323, @996323,
    да ради бога, приходите пожалуйста
     
  12. Миша Питер
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Миша Питер

    Участник

    Миша Питер

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делаю это до 4 раз в день. Промываю водой ставлю обратно. Хватает на пару минут. Но на данный момент работает сутки правильно. Ещё вчера поменял мембраны в компрессоре и промыл фильтр. Эргобокс 4 пр в июле будет ровно 2 года эксплуатации. Первый год работал без сбоев. Откачивать ассенизатором?
     
  13. ERGOBOX
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79

    ERGOBOX

    Живу здесь

    ERGOBOX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79
    @Миша Питер, в вашем случае нужно выполнить откачку активного ила. Промыть станцию и заполнить ее водой для возобновления нормального цикла работы. Проблема с аэролифтом исчезнет.
    Во избежании минерализации твердых частиц, рекомендуем производить откачку 1 раз в год.
     
  14. Миша Питер
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7

    Миша Питер

    Участник

    Миша Питер

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
    Два вопроса.
    1. Можете порекомендовать какие-то бактерии при условии постоянного проживания?
    2. У меня в данный момент к станции подключено 2 унитаза, 2 раковины. НЕ подключен 1 душ, 1 раковина, 1 стиральная машина, 1 посудомоечная машина. Технически подключить стиралку и посудомойку я могу, как будут влиять на работу станции бытовые средства используемые в этих приборах?
     
  15. ERGOBOX
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79

    ERGOBOX

    Живу здесь

    ERGOBOX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    79
    @Миша Питер,
    1. Мы в своей работе используем микробиологический препарат марки "Тамир", однако подойдут и другие специализированные продукты для станций биологической очистки, которые можно приобрести в строительных магазинах, магазинах сантехники и т. д.
    2. Станция рассчитана на разумное, умеренное использование химии. Концентрация химических веществ при бытовом использовании в частном доме невелика, поэтому микрофлора станции не пострадает.