1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530
    Адрес:
    Мытищи
    Вы абс правы. Проветривание котла в межсезонье, устранение условий для образования конденсата и котел будет жить долго и счастливо. Марки сталей принципиального значения не имеют если только это не нержавейка.
     
  2. криворотов
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    108

    криворотов

    Живу здесь

    криворотов

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Омск
    Извиняюсь конечно, но ТЗ енто что?
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.883

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Техзадание на котел. На самом деле котлов с нормальным размеров дров и большой шахтой раз, два и и все. Связано с минимальной мощностью горения. Очень непростая задача.
    Вот в соседнем разделе попытались более предметно сформулировать требования при выборе котла.
     
    Последнее редактирование: 31.03.18
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    они наверно врать не научились еще, что с трех полен котел сутки горит..)
     
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    В Таймене ст20 применяем...:|:
     
  6. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    А можно подробнее?
    А то я давече приобрел 15Х1МФ в полторы тонны.
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    А чего тут подробнее, применяем котельные трубы ст. 20 варим их к металлу Ст. 20, вроде как нормальная практика.
    15Х1МФ это хромовая, чаще в печках применяют, она чуть более жаростойкая чем обычные стали, но как там на свариваемость, пластичность, не знаком со всеми ее нюансами...
     
  8. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Ширмовый пароперегреватель котла ТГМП-354. На забор взял по остаточной цене. Выработали ресурс данные элементы.
     
  9. Молдован78
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111

    Молдован78

    Живу здесь

    Молдован78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    111
    Этоткто делает бытовые котлы из 20К? DEFRO польша.
     
  10. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530
    Адрес:
    Мытищи
    В принципе ст. 20 и 20К отличаются на копейку и при выплавке могут быть аттестованы и как та и как другая марка. Аналогично с 20ЮЧ. Чуток кремния и алюминия. А вроде как считается стойкой к сероводороду.
    Возвращаемся к 20К. Ввиду редкости и связанного с этим странного ценообразования она в России стоит в несколько раз дороже обычной ст. 20. Потому использование ее будет не очень интересно. Зарубежом стоимость вышеуказанных марок сталей практически одинаковая и можно позволить себе использовать К. Лично по мне - использование ее в бытовых котлах неоправданно.
     
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530
    Адрес:
    Мытищи
    Наверное 12Х1МФ, она более распространенная. Жаростойкая сталь хроммолибденовой группы. Стойка к длительной эксплуатации при высоких Т. Варится с подогревом. По моему до 200-300 град но на память диапазон точно не скажу. И скорее всего необходима послесварочная термообработка сварных швов. Про повышенную скорость коррозии писал чуть раньше.
     
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Да, точно хотел уточнить может это 12Х1МФ, кстати рассматриваю ее для будущего проекта печки длительного горения, без воды)
    до 600С вроде как устойчива.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530
    Адрес:
    Мытищи
    В понедельник на работе проверю теплоустойчивость. Если мы говорим не о водоохлаждаемых контурах то применение хроммолибденистых сталей оправданно.
     
  14. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    12Х1МФ у нас в поверхностях нагрева, а здесь именно 15. Ширмовый пароперегреватель. Труба 32х6.
     
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.156
    Благодарности:
    13.530
    Адрес:
    Мытищи
    Максимальная рабочая Т 575-580 град. При 600 начинается активное окалинообразование.

    15Х5М уже 650 град С. Но сварка только с подогревом и последующей постсварочной термообработкой.

    И кстати, не нашел в марочнике 15Х1МФ. Есть только 15Х1М1Ф.
     
Статус темы:
Закрыта.