Настройка концевых магнитных выключателей doorhan на откатных

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем АлексейЕктб, 29.05.16.

  1. Klesk982
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    449

    Klesk982

    Живу здесь

    Klesk982

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Красноярск
    ну так это если один геркон и он на любой магнит реагирует. А тут два разных магнита и, по ходу, 2 геркона в одном корпусе- каждый реагирует на свой магнит.

    Оказалось, что в колодке перепутаны провода SwCl и GND
    upload_2021-6-5_21-36-2.png
     
  2. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.710

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    56.710
    Адрес:
    Москва
    Значит герконы развернуты вокруг своей оси на 90град и магнитные поля магнитов соответственно - так они смогут реагировать каждый на свой магнит.
     
  3. morozick1
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    morozick1

    Участник

    morozick1

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Привод Doorhan 1300 достался без рейки и магнитов...Ставлю взамен Came ... Думаю и микропереключатель оттуда взять.
     
  4. morozick1
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    morozick1

    Участник

    morozick1

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Из инструкции:
    Концевые выключатели различаются следующим образом: выключатель на закрытие крепится на длинной опоре, выключатель на открытие на короткой опоре. При размещении концевых выключателей наоборот стабильная работа привода не возможна.

    Что за длинная и короткая опора? И речь идет про герконы или магниты?
     
  5. asyes
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466

    asyes

    Живу здесь

    asyes

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Одинцово
    А смысл? Цена магнитов ~ 1500 рэ
     
  6. morozick1
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    morozick1

    Участник

    morozick1

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Смысл, что тема не зря создана :no: Про микрики в концевиках никто не морочится... а про герконы, только вперед! Видать есть с ними проблемы...
     
  7. morozick1
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    morozick1

    Участник

    morozick1

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Кстати, а стойки магнитов, что крепятся на рейке не откручиваются от вибрации? Может какую упругую прокладку надо?
     
  8. morozick1
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    morozick1

    Участник

    morozick1

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Магнитов не оказалось в магазине. Как и стоек. Собрал по людям 2 разных стойки, типа под "новый магнит" с одним горизонтальным пазом. Одна значительно выше другой. На высокой стойке магнит поставил вертикально (хозяин говорит так было), на низкой горизонтально. Непонятно зачем паз горизонтальный проточен в стойке? Достаточно отверстия под болт было. Положение магнита на рейке по горизонтали удобнее регулировать винтиками крепления стойки к рейке.

    Так вот. Никаких "поиграться" не нужно. Как ни ставь, все равно срабатывают правильно нужные герконы.
    И расстояние геркон-магнит не менее 10мм. Но как ни ставь, после остановки по концевикам магниты выходят из зоны чувствительности геркона. Вроде это и и не заметно оператору...Но как поведет автоматика при пропадании питания, выяснять не стал. Может продолжит открывать открытые ворота?
    Впрочем повернув чуть вправо от нуля TMR (кратковременный реверс) можно добиться чтоб магниты были в зоне чувствительности.
     

    Вложения:

    • стойка.jpg
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    HomeGate, если концевики не зоне чувствительности вообще не работает. При проскакивании ворота останавливает, но потом их уже не открыть.
     
  10. morozick1
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    morozick1

    Участник

    morozick1

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Так программно должен задаваться кратковременный реверс. Если нет нужной крутилки. Глянь расширенные настройки
     
  11. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Нет там такого точно. Алгоритм на остановку отрабатывает, так как датчик сработал, а все дальнейшие действия выполняются в зависимости от замкнутого концевика. Если он не замкнут, то вообще не реагирут, как будто бы "сломались"