    Прикладываю проект свайного поля и ростверка
     

    Вложения:

    • ростверк.jpg
    • свайное поле.jpg
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Дом одноэтажный? Перекрытия какие? Толщина стен? И пр.
    Геология есть какая-то? несущая способность свай будет сильно варьироваться в зависимости от показателя текучести глинистого грунта и коэффициента пористости.
    Например от 40 до 80 кН (для свай длиной 2м и диаметром 350мм) с учётом коэффициента надёжности по грунту 1,4 и коэффициента надёжности по назначению здания 1,15. А может и меньше. Без конкретных характеристик сказать невозможно.

    Насчёт ростверка: с одной стороны хорошо что он на грунте - если несущая способность свай будет меньше чем нужно - включится в работу. С другой стороны нужно исключить замачивание песчаной подушки - иначе пучением возможно его будет выдавливать.

    Насчёт сечения и продольного армирования - при таких шагах свай скорее всего избыточное.
    Плохо видно что там с поперечкой - похоже что отдельными стержнями. Либо переделать на хомуты, либо делать анкеровку (загибать концы вокруг продольных стержней, иначе работать не будут. Дуговой сваркой варить не стоит.

    Ну и в глинистых грунтах даже с высоким ростверком при такой длине и диаметре свай - чревато что будет их выдавливать касательными силами пучения. Т. е. в любом случае утеплять наружный контур.
     
    Последнее редактирование: 01.06.16
  3. exshade
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    exshade

    Участник

    exshade

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    По ИГИ:
    В геологическом разрезе до глубины бурения 33,0-35,0 м принимают участие следующие грунты (сверху-вниз):
    - почвенно-растительный слой, встречен мощностью 0,2 м.
    - суглинок делювиальный бурого цвета, полутвердой консистенции, по гранулометрическому составу грунт песчанистый. Встречен на глубине 0,2 м от поверхности, мощностью 0,6-3,3 м.
    - суглинок элювиальный рыжевато -коричневого цвета, полутвердой и тугопластичной консистенции, по гранулометрическому составу грунт песчанистый. Встречен на глубине 0,8-3,5 м от поверхности, мощностью 29,5-34,2 м. Подошва слоя не подсечена.

    Дом двухэтажный (по проекту поротерм 51) хочу из газобетона, по проекту предусмотрена 300мм песчанной подушки под ростверком с предварительным снятием почвы.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Если полутвёрдый - порядка 60-70 кН несущая способность будет (с учётом всех коэффициентов).
    Т. е. нагрузка на ростверк при шаге свай 1,6м не должна превышать примерно 45 кН/м.
     
  5. exshade
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    exshade

    Участник

    exshade

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Немного не понял...
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Считаете нагрузку на 1. м. п ростверка - допустим для самой нагруженной внутренней стены: от веса кладки, перекрытий, временной... И сравниваете. Но вероятно нагрузка на сваю будет превышать её несущую способность.
    На практике просто ростверк включится в работу. Если бы ростверк был над землёй - было бы хуже.

    Но вообще если уж проектируется свайный ленточный фундамент - подбирается несущая способность сваи под полную нагрузку (без учёта передачи части нагрузки ростверком на основание).
     
  7. exshade
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    exshade

    Участник

    exshade

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если я правильно понял, общий вес дома прибл. 250 тонн разделить на общую длину ростверка прибл. 58,31м получается 4,2 тонны
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    2.127
    Не надо считать общий вес дома. Надо собрать нагрузку с крыши, перекрытий на 1м2 включая временную (снег и полезную на чердачное перекрытие и перекрытия этажей), умножить на грузовую полосу и добавить собственный вес стены на 1. м. п. Так будет правдоподобнее и понятнее.

    На внутреннюю стену нагрузка придёт больше.
     
  9. exshade
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    exshade

    Участник

    exshade

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    По внутренней стене по калькулятору сделал, 10 тонн газобетона, крыша 2,13 тонн (но она ведь делится по всем стенам), перекрытия 31,54 тонны.
     
  10. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.456

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.456
    Адрес:
    Домодедово
    А у меня дом около тысячи тонн весом (поэтому я сваи забивал)
    А Вам и МЗФЛ пойдет 1 к 10 высоты к длиннее
    С "крестом" или (лучше) типа игры "в крестики-нолики"
    (9 клеток)
    И никаких свай:no::victory::hello:
     
  11. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а если сходные условия (глина плотная красная - у соседа экскаватор сгорел; сам ее ковырять пробовал - топором рубить приходится) + уклон бодренький (ок. 7-8 градусов)? Тогда какой фундамент показан?
     
  12. nickolay2014
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    6

    nickolay2014

    Живу здесь

    nickolay2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    6
    Думаю что теперь я имею право давать советы. ДЕЛАЙ ГЕОЛОГИЮ! и заказывай проект. Ты можешь очень круто сэкономить! не жалей денег! + нанимай только проверенного знакомого прораба (как минимум на фундамент) это сэкономит твои нервы в будущем
     
  13. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Ваш совет верен, но в моем случае речь идет про бытовку из двух половинок 4.5 на 2.3 метра, итого 4.5 на 4.6 метра, из которых я хочу сделать пряничный домик с мансардой. И это строение должно остаться на участке в качестве помещения широкого назначения (летняя кухня, гостевой домик и т. п.) покуда уже меня не закопают. Но лента полнозаглубленная дорого и избыточно под дом 4 тонны (со снегом и полезной пусть 6 тонн), и МЗЛФ дорого и хлопотно, посему думаю про сваи. Винтовые не закрутить толком - я уже прочувствовал на своей шкуре. Посему буронабивные. Геология именно на данном пятне застройки и именно для этого строения - дороже фундамента. Посему сомневаюсь в ее практичности.
    С уважением. :hello:
     

    Вложения:

    • image (7).jpeg
    Последнее редактирование: 30.09.16
  14. nickolay2014
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    6

    nickolay2014

    Живу здесь

    nickolay2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    6
    Хм. выкопай 6 квадратиков 40x40, засыпь песком и положи блоки или кипричи. На них ставь бытовку.
     
  15. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    У меня уклон бодренький (по соседскому забору отчасти видно), плюс соседний участок выше моего - вся верхневодка через меня весной пойдет. Подмоет столбики. Ну и на постоянку мне - это ключевое условие. На пару лет - на блочки понятное дело. А на 50 лет если?
     