    настенный допустим Будерус конденсационник с автоматикой ВС25... не обязательно в этой схеме и сервопривод, то есть если использовать эту же схему с простым настенником (со встроенным трехходовым) то можно поставить НСУ (для ТП) типа арт. SDG-0002-002502
     
  2. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    А есть ли котел настенный способный штатно управлять еще и теплообменником басейна. насосом контура давать макс температуру.

    Радиаторы + тп без регулирования котлом + включение насоса теплообменника и максимальной тяги.

    Главное тут согласованность работы с ГВС еще.
     
  3. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    2.687

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Подольск
    думаю что если и бассейн то уже площадь не маленькая...то есть гидрострелка и автоматика уже от выбранного котла...- допустим автоматика Калорматик 630...
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вольф CGB -35/50 + BM +MM и всё просто и всё управляется.
     
  5. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    ) тот кто может себе позволить купить настенный котел за 250 000 рублей такие вопросы как у меня задавать не будет)
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какие у вас особенные вопросы ? и странно, на бассейн хватает, а на котёл нет ?
    если тупой настенник, на стрелку 80 гр. и на потребителей свои насосные группы, на ТП и РО со смесителями, на загрузку бкн и басс - на прямых параметрах.
    не очень экономично, но на газе пох.
     
  7. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    В
    Экономика должна быть экономной. будерус 50. заяц 80. виссман и дидитрих до 140. с чего вдруг еще в драза. да кондегсатник но нафиг он нужен. у меня газ и и я в поиске оптимального решения турбированного с максимально штатной автоматикой. пока не понятно как согласовать приоритет гвс если котел с трехходовым и работу теплообменника если греем по таймеру в цикл фильтрации.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что вы собрались согласовывать ?
    если котёл получил сигнал от гвс и ему чихать на систему отопления.
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Экономика должна быть разумной. Наэкономили в свое время. страну угробили.
    Сначала определяется схема и все потребители. Потом подбирается автоматика и мощность котла и конфигурация системы. И никак не пляшется от котла какой больше нравится. Если ГВС и бассейн одновременно работают. Значит мощность должна быть достаточной. Бойлер питается от коллектора. Котел только на нагрев. На контуры радиаторов и полов смесители.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Если теплообменник басейна подключить после бойлера то сможет работать штатная автоматика практически любого настенного одноконтурного котла (надо только продумать некоторые моменты), хотя может я и ошибаюсь:)
     
  11. Шопен
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128

    Шопен

    Живу здесь

    Шопен

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Крым
    Не хочу плодить идентичные темы. С позволения selena попрошу поругать схему СО.
    Дом поменьше, но 3 этажа. Телопотери 14 кВт. ТП закладываю по прихоти жены на кухне и в 3 санузлах. Для радиаторов предполагаю 2-х трубную систему. Общее кол-во секций закладываю 108.
    2 стояка и один лежак в слое ЭППС 1 этажа до стояка. Вопросов масса 1. Нужна ли гидрострелка?
    Сейчас у меня уже есть горький опыт, когда Русклимат мне скомплектовал без неё 1300 м трубы ТП и он не пошёл. Но здесь 5 контуров (2 по 80м, 1 - 20м, и 2 по 50м) т. е. меньше 300м. Котёл газовый, причём не боится холодной обратки - Риннай. 2. Нужен ли узел подмеса (или 4 унибокса) и на каком этаже лучше ставить, если нужен? 3. Сколько насосов ставить? 4. Чем и как лучше кинуть лежак под стяжкой? 3D 2.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    @Шопен, Радиаторы на проход очень плохое решение:no:. Для ТП лучше сделать смесительный узел один чем унибоксы. Насосов 2, один в котле другой в смесительном узле ТП.
     
  13. Шопен
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128

    Шопен

    Живу здесь

    Шопен

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Крым
    Это от лености рисовальщика. Будет диагональное подключение ввод снизу, выход по диагонали сверху, на выходе термоголовка. Правильно? А на каком этаже размещать смесительный узел?
     
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    2.687

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Подольск
    @Шопен, Гидрострелка Не нужна.
    Подача (ввод) вверху, обратка (выход) внизу, термоклапан соответственно на верху !
     

    Вложения:

    • 21.jpg
  15. Шопен
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128

    Шопен

    Живу здесь

    Шопен

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Крым
    Вы предлагаете одним стояком обойтись?