1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630

Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И, если перетоп при этом всеравно имеется, то одной из основных причин может являться отсутствие обратных клапанов и, как следствие, паразитное передавливание теплоносителя через обратки остальных контуров
     
  2. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Возможно, но по шине eBUS не вижу отключение насосов. Погляжу при следующем нагреве индикаторы на самих насосах.

    У меня еще был включен пункт настроек "Параллельный нагрев ГВ" в caloMATIC. Инструкция гласит:
    Его я тоже отключил, посмотрим, что изменится.
     
  3. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Проверил, котёл начал нагрев ГВС (статус "Режим ГВС, горелка работает"), насосы как работали, так и продолжают работать (горит зеленый индикатор на регуляторе скорости насоса Grundfos). Уже не знаю куда копать :faq:

    И по поводу включения/выключения горелки - поставил мощность 15 кВт в d. 0, котёл продолжает работать как прежде:
    chart_1.png

    По мне 15 кВт как-то маловато для дома 420м2, но как еще уменьшить тактование я не знаю.
     
  4. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Насосы подключены в голову, на соответствующие фишки? На всех контурах включён АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим?
     
  5. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Насосы радиаторов подвала, 1 и 2 этажей подключены к соответствующим фишкам в calorMATIC 630, насос и 3 ходовой смесительный клапан теплого пола подключены к VR60.
    А вот про режим Авто - имеете ввиду выбор режима на панельке? Если да, то все контуры стоят в авто.
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  6. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Возник еще вопрос по панельке: в настройках контура есть страничка с параметрами управления по комнатной температуре, там же ниже написано "Дистанционное управление":
    IMG_20190120_210218.jpg

    У меня стоит НЕТ. А в каких случаях будет ДА? В инструкции написано:
    А где оно конфигурируется? Или здесь речь про teleSWITCH?
     
  7. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    по комнатной температуре это если на каждый контур подвесить комнатный термостат, у вас их нет поэтому НЕТ
     
  8. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    А панелька VR90 таким не является? Управл. по Ткомн перевести в НЕТ получается? У меня VR90 висит на первом этаже, в инструкции написано:
     
  9. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    значит VR90 нужно привязать к контурам первого этажа
     
  10. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Задумался на этим же, пока ждал ответа. Ответ нашёл в инструкции к панельке:
    Снимок экрана 2019-01-20 в 23.19.17.png

    Но у моей панельки такого регулятора нет:
    IMG_20190120_231638.jpg

    На фото в интернете регулятор есть:
    vaillant-0020040080-3-w900.jpg

    Вижу площадку для распайки, но вряд ли тут что-то надо паять. Может он идет в виде накладного регулятора? Как быть в таком случае?
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  11. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    А это у вас не vr91?
     
  12. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Нет, панелька шла вместе с calorMATIC 630.
     
  13. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    В настройках нужного контура выберите дистанционное управление
     
  14. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Этот параметр нельзя изменить через панельку, даже в инструкции так написано.
     
  15. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    @Сергей2403, а это все подключено куда? Калорматик?

    У меня нюанс, я не могу поставить термоголовки на коллекторы батаей 1 и 2 этажей, поскольку на первом этаже они в котельной с другой стороны стены дома и там другая температура. А на втором этаже коллектор спрятан в шкаф и температура там изначально выше из-за закрытости объема вокруг него.

    Как вариант думал использовать что-то типа беспроводных датчиков, которые передавали бы информацию на "мозги" (тут вопрос какие?), а мозги управляли котлом и сервоприводами (правда те, которые пришли и купил, оказались с постоянным током и управлять ими вроде как нельзя)
     
Статус темы:
Закрыта.