1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630

Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да господа
    Полная тоска и разочарование.
    Информация от "СПЕЦОВ " после консультации в Vaillant
    "Все теплогенераторы подключенные к АВТОМАТИКЕ (CalorMatic) вне зависимости от адреса и прочих условий (первый ,второй, до грев или разогрев)
    Получают посыл 70% от мощности, другими словами, котел ВСЕГДА работает на 70% от мощности.

    P. S. У нас есть минуты три снятых логов, информация подтвеждается, посыл - 70%, в ближайшее время сниму еще логи.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.01.18
  2. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Модель котлов полностью можно? VU INT 28*/*-* ?
     
  3. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да пжта
     

    Вложения:

    • IMG_20180123_184314.jpg
  4. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    мне сообщили в вайланте что калорматик не может управлять модуляцие котла он может управлять только температурой
     
  5. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    В параметре D0 в котле что стоит?
     
  6. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
  7. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я декламировал тоже самое, опираясь на Ваши слова, но
    слова "СПЕЦОВ" потом расшифровка логов (правда 3 минуты всего) показывает обратное,
    считаю, что точку рано пока ставить буду дальше копать.

    P. S. Что б не было потом ни каких разоблачений и скрытых реклам, я директор МИКРО ЛАЙНА ТМ "ZONT", кто в теме тот поймет.
     
  8. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да да
    мощность поставил максимум 28 кВт
    D 85 пока не смотрел, но если учесть что котел сбрасывали на заводские настройки там стоит 11кВт
    Проверил 11 кВт
     
    Последнее редактирование: 23.01.18
  9. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Можно попробовать подключить по клемме 789. Это аналоговый интерфейс 0-10в. С его помощью можно управлять температурой котла, а модуляцию котёл считает сам (слишком умный :)), опираясь на заданную температуру и температуру датчиков подачи и обратки.
     
  10. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Думал про это, но сам не пробовал
    Со слов "спецов" будет все ещё хуже. Calormatic будет постоянно терять котлы.
    Изменятся ли при этом посылы (мощность на температуру) тоже вопрос.
    0- 10 В температура или мощность?

    Может кто пробовал лучше ответит ?
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Vlad_NN, так что вам не нравиться, модулировать котел начинает когда подходит к заданной температуре, если в течении некоторого времени цель не достигнута, подключается второй котел.
     
  12. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Это заданная температура, мощность расчитывает котёл. 1В - примерно 10 градусов.
    По поводу потери котлов автоматикой - 789 односторонний интерфейс, 630 только отдает напряжение на котёл.
     
  13. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я наверное не совсем правильно выразился,
    Поясню: Calormatic ВСЕГДА при любых условиях и любому котлу посылает команду 70% от мощности (всё других команд нет)
    Модулировать котлу нечего он на жестком условии 70% от мощности - ВСЁ
    достигает привышения температуры 2/3 гистерезиса и гаснет снова по команде и так по кругу
    Отсюда и тактование.
     
  14. Vlad_NN
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Vlad_NN

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Понял Вас
    Буду консультироваться и разбираться, пока кажется не совсем корректно аналогия 0-10В, с 0- 100 ГрадС
    да и это идет в разрез с идеологией установки мощности
     
  15. duda283
    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    20

    duda283

    Живу здесь

    duda283

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская обл.
    Добрый день.
    Имею colormatic 630 и газовый котёл. Хочу использовать электрический в качестве резервного.
    Планирую Протерм Скат. Как сделать так что бы колорматик включал электрокотёл, при выходе газового на ошибку, а так же задавал ему температуру.
    И возможно ли это вообще.
    Спасибо
     
Статус темы:
Закрыта.