1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вводной автомат 3р или 4р

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А это уж как Вы решите сделать, с учётом действующих правил:
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены
    .
    В любом случае ящик трубостойки должен быть занулён. В смысле, TN. А розетка в нём должна быть подключена через дифференциальный автомат, а не через простой.

    Заземляющим проводом, соответствующим нормам, является нейтраль четырёхпроводного кабеля сечением не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. Нюансы возможны в местах подключения и соединения этого провода. Например, простая латунная шинка нужной надёжности не даёт, а зажимать в неё алюминий (СИП) нельзя совсем.
     
  2. Bondi181
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    305

    Bondi181

    Живу здесь

    Bondi181

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понятно, что это значит, может заземлен?
    Спасибо, исправлю.
    Тоже не совсем понятно. Для чего тогда вкапывают/вбивают "заземление"? Если заземляющим проводом является ноль...:faq:
    А в этой латунной шинке и нет алюминиевого кабеля, там только медь. Алюминиевый кабель переходит в медь через автомат в щитке на опоре.

    За ранее извиняюсь если пишу ерунду. :victory:
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Занулён, оно же заземлён в системе TN. Это одно и то же.
    На трубостойке, до первого УЗО, продолжает действовать старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

    В системе TN - в основном, для молниезащиты. Если вся линия от трансформатора подземная, то вбивать не обязательно.

    И нейтраль тоже через автомат?
     
  4. Bondi181
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    305

    Bondi181

    Живу здесь

    Bondi181

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    А вот это хороший вопрос. Надо будет уточнить.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Обязательно. Там можно ожидать засаду в виде СИПа в латунной шинке. Кстати, и броня первого кабеля - от опоры до трубостойки - тоже должна быть без вариантов занулена. Со вторым кабелем, если он будет под УЗО, возможны варианты.
     
  6. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый вечер, подскажите если подземный ввод 5 жил, плюс выполненный контур заземления, как определить какой автомат поставить ? 4р или 3 р ?
     
  7. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    3.694

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    3.694
    Адрес:
    Волгоград
  8. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Спасибо, можете пояснить почему так считаете ?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    До реле контроля напряжения - 4Р. В целях безопасности это лучше чем 3Р.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375754/view-image/polusa.jpg
     
  10. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    3.694

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    3.694
    Адрес:
    Волгоград
    4п, это если вы технику пожечь собираетесь. Без реле контроля напряжения такое ставить противопоказано. Если нет проектного решения именно по установке 4п. то про них лучше забыть. Единственно адекватное место, где можно поставить 4п в бытовой установке - какой-нибудь станок 3х фазный, банная печь, т. е. конечный потребитель.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы читать умеете?
    А РКН ставятся всегда.
     
  12. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    3.694

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    3.694
    Адрес:
    Волгоград
    Я не вам отвечал.
    Да?
     
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Получается 4p можно и нужно ставить При установке после него ркн,
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Нет. Так не получается.
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Тогда что то не понял, как тогда правильно ?