    Т.е. вы хотите сказать , что прийдя к диллеру Леграна нужно узнать с какой полки склада вам дадут автомат. Если предложат со второй, то нужно забиться в истерике и потребовать с первой. Это же касается и АВВ, т.к. и это оборудование тоже делают во многих странах.
     
  2. sanderman
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    sanderman

    Участник

    sanderman

    Участник

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Биться в истерике не нужно,, но нужно подразделять страны по доверию. Ведь не доверяем же мы автомобилям Китая, хотя они и делаются по лицензии или содраны с известных марок. Так и в Польше - есть шанс нарваться на подделку. Я больше связан с кабельными греющими системами. Неоднократно приходилось сталкиваться с поддельными теплыми полами. По поводу Леграна плохого сказать не могу, а по поводу АББ был факт, когда в трехфазном автомате за 20 минут после подключения выгорела фаза. Покупка была совершена в Москве в "Электромонтаже". Деньги вернули в тот же день. Заменить отказались, мотивируя отсутствием, хотя я сам видел в этот день несколько ящиков. Сертификаты на качество предъявлялись.
     
  3. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Дело всё в том, что у диллера вы вряд ли узнаете страну происхождения . У АВВ это ещё как-то возможно по буковкам стоящим после наименования изделия, у Леграна это совсем не возможно. Сертификат будет на продукцию Легран, которая получена с центрального европейского склада. По качеству(до случая поломки) ответ будет , как я уже не раз писал, такой: " Качество Легран (АВВ итд.) одинаково контролируется на любом заводе , в любой стране мира". А если вы будете покупать на рынке, то продавец вам назовёт ту страну производства которую вы захотите услышать. Ну откуда же он знает. Сертификат у него уже года три как лежит, приходы всегда разные(происхождение их он не знает).


    Сейчас посмотрел на автоматы АВВ, оказывается и они перестали писать страну на изделиях. Раньше например было так S231R(Россия), S231F(Финдляндия). Правда эти автоматы сняты с производства, а на других сейчас таких буковок нет. В паспорте на диф нашёл ссылку на Италию, а к автоматам паспортов не дают к сожалению.
     
  4. sanderman
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    sanderman

    Участник

    sanderman

    Участник

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вот поэтому в ответственных случаях я пользуюсь продукцией других фирм!
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
  6. sanderman
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    sanderman

    Участник

    sanderman

    Участник

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Раньше с удовольствием пользовался Гайером. Потом фирма закрылась - говорят перекупили конкуренты. Пока добиваем старые запасы и присматриваемся к другим фирмам. В принципе "Домовой" от Schneider Electric со свежим сертификатом ни разу не подводил.Сейчас пробуем Gewiss и Hager
     
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
  8. sanderman
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    sanderman

    Участник

    sanderman

    Участник

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
  9. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Звонил в магазин - есть диф.автомат на 16А с током срабатывания 0,01А, производитель - АВВ. Так что - идти брать?


    Стоит, блин, конечно, 308 грн. Это около 40 долл.
     
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего вам предложили диф DS941 Тип А(переменный ток и постоянный пульсирующий ток) с характеристикой отключения В ( конечные потребители).
    DS941 B16-10 мА А
    Цена стандартная.
     
  11. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Я дико извиняюсь за назойливость, но так уж случается, что когда я останавливаюсь на каком-то варианте и решаю, что ВСЁ! - так тут же возникают какие-то обстоятельства, препятствующие реализации моего выбора.
    Итак, позвонил еще в один магазин - там ответили, что такого автомата нет. Поинтересовались зачем. Ответил, что для бойлера. Поинтересовались, где будет стоять - непосредственно возле него или в щитке. Ответил, что в щитке (а там если провод прокладывать - метров 15-20 может набежать (смотря, как класть).
    Мне отвечают, что его будет постоянно выбивать у меня. Что 10мА рассчитан на установку в непосредственной близости от потребителя (пару метров), а в моем случае нужен такой же 16А, но на 30мА.

    ГДЕ ПРАВДА?
     
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Враньё, способ продать имеющееся в наличии устройство. У меня в щитке установлен диф 16А/10мА от него до розетки 10 метров кабеля , ни разу не срабатывал.
     
  13. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    А может не работает? Возвращаемся к теме топика :)]

    Ладно, шутки в сторону. Т.е. Вы полагаете, что при установки дифавтомата 16А/0,01А в щитке для линии бойлера мощностью 2 кВт на расстоянии провода до 20 метров выбивать не должно?


    Да... дорого нынче стоит безопасность. Точнее, не сама безопасность, а ощущение безопасности :)
     
  14. Дмитрий.Л.
    Регистрация:
    06.02.07
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Дмитрий.Л.

    Участник

    Дмитрий.Л.

    Участник

    Регистрация:
    06.02.07
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
     
  15. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Кстати, а почему, если у меня бойлер на 2 кВт, не поставить диф. автомат на 10А, а не 16?
    Если правильно понимаю, 2000/220=9,09А. Т.е. 10А должно хватить. Или нет?


    :( блин, в магазине оказались не совсем умные люди. У них, оказывается, не диф. автомат, а диф. релле за эти 40 долл.
    А по телефону дезинформировали.
    Что-то смотрю я, что это прям таки проблемау нас в Днепре - найти диф. автомат 16А/0,01А.
     
Статус темы: