1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как проверить работоспособность УЗО?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kirrrrr, 18.06.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рекомендуется устанавливать УЗО с током коммутации не менее номинального тока автомата защиты, установленного последовательно с ним. То есть при АВ 16А, УЗО должно иметь ток 16, но лучше 25А.
    УЗО или АВ сверху или снизу, принципиального значения не имеет. С т.зр. удобства монтажа при одной группе, узо ближе к потребителю, ибо тгда прямо к контактам УЗО подключаются проводники кабеля.
     
  2. ildarn
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    ildarn

    Участник

    ildarn

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    в другой теме уже задавал вопрос насчет правильного подключения узо легрена, но так никто толком не дал ответ.
    Вопрос для тех у кого легрен: как вы подключатете узо? входной кабель сверху, а разетки снизу или наоборот? :)
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    У меня так...
    Вход сверху, нейтраль слева, фаза справа.:|:
     
  4. sanderman
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    sanderman

    Участник

    sanderman

    Участник

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    В принципе - обычно без разницы. Правила два: весь вход (т.е. фаза или фазы и ноль - с одной стороны) и смотреть на надписи: если подписан ноль, то туда подключается ноль. Если у аппарата есть разница в подключении, то это выражено в подписях. У АВВ и Леграна, кроме того, подключения отражены в сопроводительной документации - в упаковке маленькая книжица
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва

    У меня наверное не правильное УЗО (Legrand 16A - 10ma).:)
    Но при случайном касании ОДНОГО проводника (фаза), УЗО почему то сработало.
    Стоял на сухом деревяном полу покрытом линолеумом и подтягивал отверткой провод на автомате после УЗО. Ненароком прикоснулся к мет. жалу отвертки...
    Вторая рука была свободна.

    Аналогичный случай в соседа по даче. Подтягивал фазный провод в розетке.
    Видать и здесь УЗО ОСОБЕННОЕ...

    Удар током получили и он и я...:(
    Наши зубы щелкнули в унисон отщелкивающегося УЗО...:mad:


    К сожалению в коробке Леграна, купленного неделю назад, кроме листовки - "Нажмите кнопу ТЕСТ и получите ЩЕЛК" на обратной стороне которой (листовки) были еще номиналы УЗО этой серии - ничего больше небыло...:(

    Маркировка (нейтраль, фаза) на самом узо отсутствуют напрочь:|:
     
  6. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Да что вы так переживаете, помоему уже много раз говорили о безпроблемной схеме подключения. Входной кабель к неподвижному контакту т.е. сверху. Ноль справа, фаза слева. Даже если в книжице будет что-то написано, то это будет только дополнение к приведённой схеме подключения.
     
  7. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    А как выполнить вообще последовательное соединение УЗО и автомата? Чем их соединить? Проводом или какими-нибудь спец. контактами?
     
  8. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Если у вас УЗО в единственном числе, то соединяйте проводом. Гребёнка денег стоит, а вам надо всего два контактоа из неё. Может у вас гребёнка где в закромах есть, тогда используйте её.
     
  9. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Я, будучи опытным НЕэлектриком :), не знаю, что такое гребенка.
     
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
  11. chesr
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    72

    chesr

    Живу здесь

    chesr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Северо-Запад
    Очень интересно... Так всё же практика показывает...?
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Я описал только свою историю, с конкретным УЗО 10ma.:|:
    Все люди разные, в смысле сопротивления кожных покровов и т.д. ...
    Разнятся объстоятельства "знакомства" с фазой, влажность воздуха, емкостная составляющая ...
    Меня фаза "бъет",:( другие ее не чуствуют...

    Хочу только сказать, что утверждение - при прикосновении индивидума к фазному проводнику, УЗО не сработает если человек не имеет прямого гальванического контакта с "землей" - не всегда аксиома. ...
     
  13. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Прошу окончательно сказать, рискую я чем-либо, ставя и УЗО и автомат на 16А?
    Да, я читал, что нужно, чтобы ток УЗО был не меньше, чем автомата.
    Но все же прошу еще раз подтвердить мне, что если я возьму и то, и другое на один ток - все будет правильно и нигде ничего не пригорит и не заклинит в случае чего.
     
  14. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Ставьте и не замарачивайтесь...
    УЗО на номинал выше рабочего тока автомата это рекомендация.
    Подумайте, ведь ток короткого замыкания при котором гарантированно сработает 16А автомат класса "С" не менее 10 I номин., то есть 160А.
    Что при этом будет с 16А или 25А УЗО, (выше номиналом на 10ma. не встречал) вопрос интересный...

    В нормальных условиях Ваш водогрей потребляет не более 2 кВт.
    Для 16А УЗО это очень комфортные параметры.


    Горячая вода в текущий момент для жены важней...
     
  15. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, кстати, а автомат класса какого брать? C? Как я понял, С - это самый быстрый?
     
Статус темы:
Закрыта.