    Клас "С" - самый дешевый, распространенный и покупаемый.

    Приблизительно при токе превышающим номинал (в Вашем случае 16А.) в 1,13-1,45 раза - возможно сработает через некоторое время тепловой расцепитель.
    При токе выше 1,45 номинала, теплушка сработает гарантированно и быстро.

    Про К.З. писал выше.

    Посмотрите сюда на клас "С" https://www.electro-mpo.ru/card9838.html

    А здесь на клас "В" http://www.electro-mpo.ru/card9833.html
     
  2. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Запутался.
    Мне в магазине сказали, что классы В и С различаются временем срабатывания. Сказали, что у В задержка больше, у С - меньше.
    Меня еще и удивило, почему С дешевле.

    Так лучше В брать?
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Электрик обслуживающий электрохозяйство нашей фирмы уверен:

    УЗО - служит для защиты человека от поражения током, и только.
    Дифавтомат - защищает кабель от пробоя в сырых помещениях, и только...
    УЗО+автомат, не равняется дифавтомату.

    Если есть лишние гривны - берите В.

    Но это оправданно если Вы при выборе автоматов соблюдаете селективность от верха до низу..

    А так практически фиолетово.
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Эти буковки никакого отношения к задержке (силиктивности) не имеют, а показывают чувствительность электромагнитного расцепителя.
    "В", 3-5 Iн то есть, электромагнитный расцепитель автомата с характеристикой "В" сработает при токе превышающим наминал автомата в 3 - 5 раз.
    "С", 5-7 Iн то есть, электромагнитный расцепитель автомата с характеристикой "В" сработает при токе превышающим наминал автомата в 5 - 7 раз.
    Иначе говоря автомат В16 мгновенно сработает при токе 48-80А, а С16, при 80-112А
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Вот это правильно написано. Поэтому для конечных потребителей(например квартирные щитки) последнее время( когда стали разбираться в этих буковках) используют характеристику "В", а в щитах типа ПР характеристики "С" и "Д".
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Я термин "селективность", употребил применительно к току отсечки именно электромагнитного расцепителя.

    Интересная была бы ситуация при 25А вводном автомате класса "В" и 16А автоматах класса "С" на розеточных группах:|:...
     
  7. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Действительно интересно. А что было бы?

    Вот поправьте, если я не прав. Но, имхо, ничего не будет.
    У меня в сельском доме выделено 3 кВт, 220 В, стоят 16А автоматы (хотя по логике 220В*16А=3,52 кВт - а каким образом тогда лимитируется 3 кВт?).
    При включении 2 обогревателей общей мощностью на 3-3,5 кВт - вроде работает.
    Включаею, например, плитку или чайник еще - вырубает.
    Но ведь превышение силы тока не во столько же раз, как здесь писали? А максимум раза в 1,5.

    Или может к этим характеристикам добавить что-то вроде "при указанном превышении отключение происходит мгновенно, при меньшем превышении - дольше, пока не прогреется пластина (или что там внутри - гыгы)"?
     
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Автоматы имеют как электромагнитный, так и тепловой расцепитель.
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Будеть неприятность в виде обесточивания всего объекта,.

    При К.З. в розеточной линии должен первым сработать 16А автомат.
    Но он "С" - 16х5=80А. или 16х10=160А.
    Верхний 25А автомат "В" - 25х3=75А. или 25х5=125А.


    Рассчитывают ток и подбирают автомат ближайший по номиналу (из линейки выпускаемой производителем).

    Сработала тепловая защита.

    При подключении доп. потребителей (кВт не указали, ну допустим ~ 1,5-2,0кВт)) магнитный расцепитель еще не срабатывает.
    Срабатывает тепловой расцепитель.
    Алгоритм теплушки следующий:
    При превышении тока в 1.13 раза над номинальным - теплушка не должна сработать НИКОГДА.
    В диапазоне от 1,13 до 1,45 теоретически теплушка должна сработать, но не факт (зависит от качества изготовителя).
    При токе выше номинала в 1.5 раза, тепловая защита сработает гарантированно (в изделии от нормального производителя).

    Время срабатывания теплушки пропорционально превышению тока...
    Если превышает раза в два, должна сработать быстро, за 1-2 сек.
     
  10. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    АААААААА, ну так это совсем другое дело! Вот и прошел курс ликбеза :)
    Т.е. в любом (нормальном) автомате есть и тепловая, и э/магнитная защита?
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Auri по этому вопросу дал Вам ответ.
     
  12. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Всем спасибо!
    Надеюсь, на этом я закончу Вас мучать своими вопросами в этой ветке. :|:
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Ответ на непосредственный вопрос этой темы...

    Работоспособность УЗО (пробовал на 10 и 30 ma, однофазных) можно проверить при покупке.
    Делаю так.
    При себе иметь 1,5V батарейку с двумя проводами.

    1.Взводим УЗО.
    2. Прикасаемся проводами к верхней и нижней (левым) клеммам УЗО.
    Правильное УЗО (электромеханическое) - срабатывает.

    Делаем пункты 1 и 2 для правых клемм УЗО.
     
  14. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Кстати, по поводу чьей-то рекомендации (простите, не помню, кто советовал) обратиться за советом к электрику, который и будет все монтировать.
    Созвонился с электриком, который наш кооператив обслуживает. Подошел он, посмотрел. Он ужаснулся, т.к. там действительно куча проводов в щитке, какие-то открытые скрутки. Ужас в общем. Предложил все поменять, что, в принципе, логично.
    НО! на мою просьбу установить УЗО на бойлер ответил вопросом "Зачем?! УЗО обычно ставят на всю квартиру" и добавил что-то в плане его сомнений о работоспособности УЗО вообще (но, если мне не послышалоь, он говорил про УЗО конкретно Донецкого производства).
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    В душе моетесь Вы, а не электрик.
    Не жмотничайте, берите "нормальное" УЗО...
    На всю квартиру ставят 100 - 300ma (пожарное), или 30ma УЗО.
    Как у Вас обстоят дела с заземлением?
     