1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    Как вы к ним планируете подводить трубку?
    Попробовал сегодня припаять с манометру капиллярку на твердый припой, в итоге манометр в мусорку - расплавился легкоплавкий припой, на котором был собран манометр
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Москва
    @AnV, К ним продаётся капиллярка с гайками и развальцованными наконечниками. Останется только капиллярку припаять. А с обычными манометрами, с конической резьбой
    , я устал течи устранять. Ни герметики, ни затяжка до посинения не помогают.
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Под конус есть прокладки медные, можна и самому с фольги нарубать. Спецыально для уплотнения РД и датчиков. Особенно если РД или Датчик с нержавейки.
    манометер нужно было в воду опуститиь, или мокрой тряпкой замотать, что бы только та часть к которой паяете торчала.
     
  4. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    так и сделал
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    IMG_19800404_011153.jpg
     
  6. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    Прикупил медную трубку 1/4, 3/8 в палках по 3 м. Очень жесткая, трудно сгибается. Нужно ли отжигать перед тем как гнуть или гнуть без отжига?
     
  7. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Купить к жеским трубкам отрезкам фитинги или отводы. Купить трубогиб.

    IMG_19800404_092855.jpg
     
  8. Vladossoff
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Vladossoff

    Участник

    Vladossoff

    Участник

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Друзья, не могу найти раздел по использованию в паре с компрессором частотного преобразователя. С ориентируйте пожалуйста или дайте подсказку. Можно ли использовать частотник и в каких приделах? Если нет, то что необходимо для работы в паре с частотником? (Есть возможность за недорого приобрести частотник, но сборку планирую через год, поэтому нужно понять - брать/не брать). Планируемый компрессор Copeland ZR94KCE-TFD-550 (R22). Дом 250 м2, жилая 180 м2.
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Жесть, а вас что, не дом а ангар, что вы туда 27 кВт теплопроизвода прете?
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    27 кВт при кипении +7С. Частотник на воздух-вода скорее всего. При -10С будет самое то с запасцом)
     
  11. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Лучше вообще не делайте ТН. Все что кипит ниже 0 гр. С, в России не рентабельно...
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    вот так новость/глупость, кипение -5С конденсация 30С чем то хуже по рентабельности чем кипение +5 и конденсация 40С ?
     
  13. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Канешно если система отопления радиаторы и под угольный котёл, то любой ТН не рентабельный. Даже если СОР в морозы будет 2, то уже лучше чем просто тенами греть.
     
  14. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А вы расчет стоимости всего необходимого для дома сделайте где будет конденсация +30 и кипение -5, а потом пробросьте через сколько лет вложенные средства отобьются в сравнении с использованием традиционных для России систем отопления? Естественно, с учетом доступности сервиса и компонентов нуждающихся в обслуживании и замене.
    Кста, вы наверное не заметили, у товарища воздушное кипение -10 и как понимаю ниже...
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Насколько лучше? Цена ТЭНов, а лучше настенных электрообогревателей, мизер... В сравнении со стоимость ТН считай за даром получаешь источник тепла. Имея КОП=2 не окупается никогда. Имея КОП=4 еще куда не шло, при учете что рядом всегда есть холодильщик, но будет ли холодильщик всегда рядом? Например с чем останется семья если холодильщика не станет, сможет ли она в случаи аварии перейти на какой-то иной способ отопления? Отобьются ли при аварийном переходе на другое отопление деньги потраченные на ТН ? А в случае газ, дрова или ТЭН, сервис наверное сейчас есть везде и оборудование обычно почти взаимозаменяемое.
     
Статус темы:
Закрыта.