1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    Спасибо! Но это теория, правила, а что мне конкретно сделать?
     
  2. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    368

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Краснодар
    Можно временно забросить и читануть Патрика Котзагланианина:faq:. Смена деятельности и мозги отдохнут...
     
  3. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    У меня после общения с его художеством мозги только пухли) Но книга полезная
     
  4. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    [QUOTE="dreadlokon, post: 20324604, member: 1542122мозги только пухли[/QUOTE]
    Нет, с моим возрастом читать...боюсь потерять мозги...перегрев точно будет.
     
  5. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    Нет, с моим возрастом читать...боюсь... точно перегрев будет.
     
  6. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    книга нужная, за каждым пшиком на форум лезть-можно в глыбе льда вместо дома оказаться
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Скажите показания манометра высокого давления и температуру фреона на выходе конденсатора.
    И показания манометра низкого давления и температуру фреона на входе в компрессор.
    Так же интересна температура выходной трубки компрессора.
    Через 1 мин после включения и перед отключением, когда температуру наберёт.
     
  8. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    Затра, после обеда выложу запрашиваемые параметры. Последние не понятно- "когда наберет температуру".Какую температуру? Конкретно в цыфрах... И какое макс. можно дать высокое давления? Я доводил до 2.1МПа.На наружном блоке стоит рабочий параметр 2.4 МПа.
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Давайте до 1.6 МПа.
     
  10. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    Как и обещал, даю измерения. Окружающий воздух +12,пока блок стит в подвале, температура за время включения не изменилась, подвал большой. Давление высокое 5.2МПа.Исходные показатели тем. вход СО 20.8°,выход воды 20.3°,температура входа конденсатора 18.9°,выход 17.9°,темпер всасыващей трубки компрессора 14.4°,нагнетающей 13.8°.Включаю и через минуту низкое давление 0.185 МПа, высокое 1.3МПа.Температуры СО 20.5°-23.5°,вход в конденсатор 39.9°,вых. 30.1°,всасывающая трубка 8.3°,нагнетающая компрессора 47.0°.Через 11 минут работы прошло по СО 200 литров воды, вышли на высокое давлени 1.6МПа.,низкое 0.225 МПа. Вода вход 25.8°,выход 28.8°.температура на входе в конденсатор 70.6°,выход 36.2°.Трубка всас 1.7°,нагнетение 76.2°.
    Температура головы не подымалась выше 33°.
    Чесно говоря, для меня эти цифры темный лес...Прошу знатаков их расшифровать и выводы. Всем спасибо!
     
    Последнее редактирование: 23.11.17
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Переохлаждение в начале нагрева 6 гр, в конце 8 гр. Многовато.
    Перегрев в начале 25гр !, в конце 14 градусов. Тоже многовато. Кто там регулировкой занимается, эрв, капиллярка? Кстати если снизить перегрев, то и переохлаждение снизится до нормы.
    Но главная печаль в следующем:
    Тепловой напор на испарителе 24 градуса, это много.
    На конденсаторе 10 градусов, тоже безобразие.
    И система отопления я так понимаю у вас высокотемпературная. Это самое дорогое при переделке.
    Так что есть куда стремиться в плане повышения эффективности.
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    5.2МПа на выключенном? это шутка?

    тут все вроде ок во время простоя.

    Ага вышел на режим, отлично:

    Кипение - 22С
    Конденсация 42С
    Проток СО = 1.1 m3/в час
    Дельта по СО = 3С

    Отдача в СО = 3,6 кВт
    Перегрев = 1,7 -(-22С)=23,7С... много очень много.
    Переохлаждение = 42С - 36С = ... странно при дельте 3С ... хм...
    Нагнетание 76.2° большое из-за высокой конденсации и большого перегрева.

    Средний тепловой напор на конденсаторе 42С - 27C=15C катастрофически много, теплообменник этот вернуть туда где взяли или отбить руки тому кто его сделал.
     
  13. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    Спасибо! Регулировкой занимается родная капилярка. Как снизить перегрев? Добавить секции радиаторов? Увеличить проток отопительной воды? Еще...?Как уменьшить тепловой напор на испарителе? снижением температуры всасывания вентилятором? Или увеличить обороты вентилятора? Еще...?В моем случаи, к каким цифрам нужно стремиться...перегрев,переохлаждение,тепловой напор? Да система к сожелению остается высоко температурной, ТП пока не будет...хорошо бы взять 45°,а лучше 50°.остальное электрокотел.
     
  14. vitun
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13

    vitun

    Живу здесь

    vitun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Черкассы
    Изначально 0.52 МПа.,опечатка.Вот не пойму одного, как с такими плохими показателями СОР 3.6.
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    сколько потребление было когда вы измерили вышеуказанные цифры? (включая насос отопления, вентилятор итд)
     
Статус темы:
Закрыта.