Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    продублировать включение насоса при разморозке.

    водогрейка у меня без реверса. Разморозка только остановкой компрессора. А вот в ТН, в частотнике прописана уставка минимального давления в жидкостной линии, и там при падении давления до 1,5 бар, осанавливается компрессор.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    Чьего производства beecul сказать точно сможет только человек, знающий их изнутри и не мотивированый. Не использую импортную продукцию, когда есть аналогичная отечественная. Кстати, Интор по моему ТЗ сделал эксклюзивный датчик, быстро и недорого.
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    РТО просто поднимает температуру газа на всасе компрессора. Нагнетание чуть больше будет. Конденсация по идее такая же.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    РТО поднимает эффективность испарителя. Для гликолевой системы - практически обязательная запчасть. Да и для ДХ тоже далеко не лишняя.
    Только для перелива не годится, но там и так эффективность работы испарителя хорошая.

    РТО эффективен лишь до вполне определенного предела. И этот предел, можно установить по дельте отывания жидкости в РТО. За перегревом в самом испарителе - можно не следить.
    Мало того, если правильно рассчитать ПТО испарителя, можно использовать схему с дырявым отделителем жидкости и последующим РТО. И залить испаритель полностью.
    Это позволит бюджетно кипеть -0.2-0.5К от температуры отходящего теплоносителя.

    Пока не купил полностью медный отделитель жидкости. Планирую обязательно испытать. Кроме эффективности, такая схема позволит добавить переохладитель в переливную схему. Пока это невозможно.
    Прикидывал на свою систему - с переохладителем, можно добраться до КОП=7.5. У меня гараж пристроен к дому - есть куда деть низкотемпературное тепло.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Ну это, наверно, только в мечтах... Вот у меня, что с РТО, что без, COP 2.8 - 3.
    И вообще установка увеличенного размера ПТО на COP не повлияла, только увеличило мощность ТН.
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам посчитай. Компрессор+циркуль+скважинный насос+контроллер+контроллер испарителя= 1250вт при кипении 22 фреона 3+, конденсации 27-28С. Китаец уронил перегрев испарителя до 2К.
    Компрессор 44.2 кубика, крутится на 40 оборотах.
    Что есть 44*40*3600= 6.3 кубических метра в час. Пусть 6 кубов.
    Это примерно 7.5 квтч в конденсаторе.
    7.5/1.25= 6. Т. е. КОП системы равен 6. Это есть сейчас.
    Если полностью залить испаритель, то кипение будет на 1.5-2К выше. Т. е. практически с температурой отходящей воды. Её у меня много и она близко. Сейчас, наверное, куба 2+ толкает.
    С включением теплых стен и регистров в мансарде, боюсь в самые лютые морозы, температура на первом этаже не опустится ниже 24+.
    Есть ещё один момент - стены излучают тепло. Как и регистровое отопление. Это приводит к эффекту уменьшения комфортной температуры. Т. е. ещё минимум один градус от сегодняшней конденсации.

    Часть дома, это неотапливаемый гараж 8*8. Самая низкая температура там, которую видел, это -6С. Пусть будет +5 с отоплением от жидкого фреона.
    Это полезное переохлаждение 15-20К.

    Боюсь, сказки - удел Чубайса и прочих любителей оливье. Как-нибудь обойдусь.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха! Как ты считаешь? Походу как твоя землячка, Эльвира, которая Набиулина! :aga::close:;):hndshk:
    П. С. Леха, без обид! :victory::|:, Если у меня четверочки честной не будет, переду в твою тартарию! :nono::victory::super::close::)] У вас там ээ дешёвое.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это Программулина считает, вернее - три.

    Весь фокус в счетчике - видео выкладывал.
    Эта Энергомера Сахипзадовна, жестоко привирает, если её кормить реактивной нагрузкой по одной фазе. Но выход из положения есть: нужно вешать на одну фазу емкостную (частотник) и индуктивную нагрузку (однофазник). Тогда АС идет практически задарма.
    Я ж видео выкладывал - разнесенные на две фазы частотник и скважинный насос дают 1600+600=2.2 квт. Вместе на одной фазе - 1600+. Компрессор уже при 50 оборотах.
    Счетчик честно считает активную энергию, за которую я плачу.
    Если считать мощность от ДС шины частотника + номинальная мощность скважинного насоса (заявленная производителем), то получается 1150вт. Как раз остается на циркуль + контроллеры.

    Ничего сверхестественного. Так, три года бессонных ночей и выкинутая новая Лада-Калина. Вот и результат.
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Так запитать насос в это время напрямую от четырёхходового и делов
    https://www.forumhouse.ru/posts/14927896/
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да запитать, хоть напрямую.
    Вопрос в контроле протока.

    Когда насос СО остановлен в режиме нарева ГВС, ошибки по протоку быть не должно.
    Но, если включится разморозка, в режиме ГВС. Должен включиться и насос отопления.
    Испарение идет в нижнем конденсаторе - > Испаритель.
    Пред-конденсатору, при разморозке уже не особо страшно, там пар, но холодный.
    Поэтому насос загрузки бойлера от пред-конденсатора, нужно выключить.
    Чтобы воду в бойлере не студить.
     
  11. Automeh
    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Automeh

    Участник

    Automeh

    Участник

    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Доброго Всем. Имеется компрессор ФГРВ 1.75 (бк-1500), фреон R22, пара ПТО GEA M 18-14 (0.48 м²). Так же имеется 2 скважины по 50 м. на участке для организации перелива воды, воды много, 1-ый водонос на 2 метрах. Температура воды из скважин даже зимой не падает ниже 14ºС. Задача отапливать помещение 30 м² утеплено достаточно хорошо в качестве теплоносителя теплый пол. Помогите с расчетом ТН на данных деталях нагревать ТП макс до 35ºС. Данных на ФГРВ 1.75 не смог найти.
     
  12. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    без данных компрессора мало что подскажут.
    Главный вопрос оно вам надо на 30 квадратов площади?
    Если вы прям энтузиаст и надо то посмотрите в соседней теме там Gaunt по полочкам разложил первый тепловой насос на переливе. Если кратко -Испаритель-кожухотруб, трв, пто на конденсатор и компрессор. автоматики там не много
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    ФГРВ лучше применить в другом месте, например как воздушный компрессор в гараж. Возьмите какой-нибудь сплит б\у, 7-ку или 9-ку. Имеющихся ПТО должно хватить. Как уже сказали выше, для такого домика ТН на переливе избыточен, слишком много с ним проблем. Какой регион? Если водонос на двух метрах, зачем скважины по 50 метров?
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет ничего сложного. Избыточен, это как посмотреть.
    Меня смущает +14С вода. При такой температуре, можно вообще топить от солнышка.

    Чудо, да и только.
     
  15. Automeh
    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Automeh

    Участник

    Automeh

    Участник

    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Киргизия Бишкек, глубина 50 м что- бы брать питьевую воду верховодка отсечена от нижних слоев водоноса.
    Делал несколько сезонных замеров вода от +15 до +14.
    Затея в том, что все детальки есть и для понимания процесса хочется собрать первый ТН сделать замеры температур давления а потом переходить уже к более мощной системе на большие площади отопления.
     
Статус темы: