    У меня возник вопрос по частотнику:
    1) мой компрессор подключен в однофазную сеть 220 В, в копе с компрессором стоит рабочий конденсатор, значит ли это что компрессор 3-х фазный подключен внутри по схеме "звезда" и все что нужно взять частотный преобразователь с входом 220 в выходом 3 фазы по 220 в и регулировать частоту?
    2) Мощность компрессора 2.8 кВт а максимальный частотник с 220 на 3 фазы по 220 который мне удалось найти 2.2 кВт, как быть? Сразу скажу что 3-х фаз у меня нет и не предвидится.
    3) Думал уже сменить компрессор есть MTZ 28 он 3-х фазный на 380 В да вот только преобразователей частоты с входом 220 в выходом 3-ф по 380 В тоже не нашел может у Вас будут какие идеи на этот счет?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Это однофазный компрессор (меня поправят, сказав что на самом деле двухфазный, но не будем вдаваться в тонкости - на входе 1 фаза 220 вольт). Для него нужен специальный однофазный частотник. Или костыльное решение - трехфазный частотник, но с отключенной защитой по выходу.

    Такие частотники есть, но они стоят других денег.

    Для этого нужен повышающий трансформатор 220 - 380. После него ставите частотник на 380 и подключаете свой компрессор. Для Вашего случая оптимальное решение, но общий КПД будет ниже из-за нескольких преобразований
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно попытаться его запитать на более легком газе.
    Нужно посмотреть внимательно рабочий режим компрессора, грубо - конденсацию, при котором намерян ток.
    Если это среднетемпературный компрессор, т. е. стандарт 7/54 на 22 газ.
    То он 100% будет работать от однофазного частотника на 12 газе и конденсации 40+С.
    Этого за глаза хватит при работе на теплый пол. Да и на переразмерянные радиаторы - тоже.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Альтермолог, Не въехал в картинку. Там у тебя ресивер и РТО, но это- скорее осушитель.
    И стоит, как самолет.
    Проблемы возможного очага заморозки не решает.
     
  6. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    367

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Краснодар
    Это обычный РТО, к нему не надо никаких супер мер. Сейчас не найду табличку по подбору, но на 10 кВт компрессор нужен рто что-то от 0,5 до 1 кВт по холоду. По переохладителю имел ввиду в этом же месте достаточно мощный ппто, только во втором контуре прокачивается вода и снимает с жидкаря градусов 10. Я пока использовал ТН так не придумал куда мог бы использовать 20 градусов с 1 кВт\ч энергии, хотя и ппто лежал на 0,6 м2... Да и с ним не возникнет проблем с Т кипения в испарителе... Такие температуры будут (и ниже на входе испарителя и кипения) только при применении в технике низкотемпературного холода при использовании экономайзера. Но это совсем другие условия и водички там уже не будет.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и я про воду.
    Вам, в Краснодаре, можно легко закладывать 50вт с метра дхконтура. Мне, на Урале - 10вт если нет воды, и это очень смело.
    Вода из скважины, это совершенно другая тема. И, если повезло, можно легко положить магистральный газ как по инсталяции, так и эксплуатации.
    РТО, к переливу, обязательно приделаю. Но, пока другие заботы.
     
  8. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    65
    Интересно получилось ли с етими 8 витками перед кондессатором?
    Если также зделать смогут ли они к примеру нагреть бойлер води литров так на 80 или нужно ставить передкондесатор .
     
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Я и не проверял, оно всё в отоплении, но температура фреона на 10 градусов падает на тех витках.
    Если есть возможность, то лучше бойлер обмотать фреоновой трубой.

    А так у меня водогрей, 5000 бту компрессор, теплообменник 0,1 м2, насос вило 25\2, обвязка 18 медной трубой, через штатные полдюймовые штуцера. По манометру конденсации, заметно когда переключаю с 3 скорости на 2 насос.
     
  10. alexv_1967
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    2.946

    alexv_1967

    Живу здесь

    alexv_1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    2.946
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые форумчане, дайте ответ или совет куда сходить за советом (если не по теме) Ситуация следующая. "Колхозю" себе холодильную установку для охлаждения погреба. Хочу немного охладить и осушить погреб на даче, чтобы урожай местных яблок подольше похранился. Не суть. Суть в том, что я начитался данной темы и решил попробовать сделать себе тепловой насос, на R22. Перед ТН решил "потренироваться" на холодильной установке для погреба. В итоге купил маленький поршневой компрессор, конденсатор, подобрал капилярку, в качестве испарителя теплообменик от бытового сплита (внутренний блок) запаял, стал разбираться - выяснил, что купил компрессор под R134 и он не тянет - начинает работать, затем минут через 5ть начинается старт/стоп. Минуту крутить, 2-3 минуты остывает. Видимо слишком большой ток через обмотки, так как плотность R22 гораздо больше чем R134. Это было прошлой осенью. Чтобы хоть как то эксплуатировать что я собрал, прошлой осенью я совсем чуть чуть заправил систему R22, Компрессор ушел в кипение на минус 20 (смотрел по давлению на сервисном патрубке компрессора) и в таком режиме он у меня прошлой осенью на несколько градусов погреб охладил. Этим летом купил новый компрессор AE4450E-FZ1B, впаял в систему. Не вакумируется. У меня руки кривые, если я залил припоем сервисный патрубок (а я мог), то куда еще можно заправлять R22, куда еще можно клапан Шредера приварить? На всасывание?
    И еще вопрос. Сейчас дернул описание с сайта Текумсечь, - прилагаю. Там написано, что компрессор заправлен синтетическим маслом, а я читал в данной теме, что с R22 лучше минералку и все такое, нужно масло в компрессоре заменить на минеральное? Никакого маслоотделителя я не ставил...
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 07.08.18
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    @alexv_1967, у меня шредер на всасе после испарителя. нормально заправляется, для Р22 это можно. Синтетика в отличие от минералки когда хапает влаги из воды начинает образовывать кислоту и разъедать обмотки компрессора. По маслу меня может поправят
     
  12. alexv_1967
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    2.946

    alexv_1967

    Живу здесь

    alexv_1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    2.946
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уточнения по поводу масла. Был установлен компрессор AE 1390 Y-FZ1A.DCAE126.F.1050.IE Tecumseh AE-1285-E/АЕ1017BF и он у меня работал на минеральном масле в районе месяца. Я его купил, прочитал, что в нем синтетика, заменил на Масло минеральное Mineral oil Premium 3G. Работал в прошлом году.
    Сейчас купил новый компрессор, вварил, после этого прочитал, что штатно в новом компрессоре AE4450E должно быть залито масло Synthetic Alkylate (данные из datasheet на компрессор).
     
  13. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    Подскажите гуру. как просчитать температурный напор. что то запутался. скважины 2шт. температура 7градусов (2.куба) вход в пто, выход в скважину 3 градуса. рассчет на работу 0 кипение/40 конденсация. Считаю среднеарифметическую разницу температур.
    7+3 =10/2=5, 5-0темп кипения=5 температурный напор. 2*1.163*4=9.303квт. теоретически даст скважина. испаритель, (читал на форуме в ветке (Decabrino) вроде может дать 5квт с 1м.кв 1градус температурного напора. то-есть в моем случае 0.5кв.м необходим ? 0.8 м. кв за глаза. Поправьте где ошибаюсь. С. О. 8-10 квт. с перспективой до 13- 15квт
     
  14. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    @Ramann, судя по температуре воды это наш регион...
    Никакие теоритеческие 9 кВт с пластинчатого теплообменника Вы не снимете на дебете 2м3 ...
    Для этого нужно пробовать городить кожухотруб...

    В Москве если вода 7С, значит в конце зимы может упасть и до 6С, воду сбрасывать на пластинчатом теплообменнике ниже +4С опасно и даже при этой защите автоматика ТН должна гарантировать Вам кипение фреона на любых режимах Выше 0С.

    Итого спокойно более менее снимаем с такой воды только 2С с 1м3 т. е на ТН 15 кВт в моем регионе нужен гарантированный дебит скважины не менее 6м3...
     
    Последнее редактирование: 13.08.18
  15. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    @cardiosoma, доброе утро, спасибо за совет, но есть один вопрос, читал про 2 градуса обратно в скважину у уважаемого форумчанина aparat2. Вроде на практике работает, или я что то не правильно понял? проживаю Киев. Замеры температуры скважины пока не делал, но думаю будут близки к вашим.
     