1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    К сожалению как минимум на эту зиму конденсация до 45 возможна. Может и больше для режима ГВС.

    что это значит? В чем физика?
     
  2. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Почитал, примерно понял. Получается что номинальный режим компрессора - работа на мощности 1.2 квт, а у меня он работает в режиме до 1.0 квт. (ну тоесть такие рабочие конденсация\испарение)
    Либо частотник ставить, либо понижать напряжение - вот блин, очередной квест :)
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Нужно не СОР смотреть, а мощность отдаваемую системой. При меньшем напряжении, компрессор производит меньше работы. Частотников под однофазные моторы нет, под частотник нужен 3 фазный компрессор.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Про КОП - это вы зря.
    Чем меньше вилка испарение/конденсация, тем интересней приход.
    На переливе, дастаточно легко получить 2С кипения.
    Ну а конденсация - километр ПНД трубы творит чудеса...

    Давно мыслю запитать однофазник от частотника. Не хватает только теплосчетчика...чтобы тайное стало явным.
     
  5. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    У нас теплосчётчик, бу, можна купить за 30 американских денег. у меня не так просто приладить теплосчётчик, ибо нужно как минимум два. посему когда похолодает, буду сравнивать ТН и ТЭНы
     
  6. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    Снова здравствуйте.
    Ранее @Dekabrino писал, что для гвс можно использовать предконденсатор только и снять этим не более 20%. В принципе по графику для Р22 я примерно так и получил если брать охлаждение до линии насыщения.
    Но а что мешает начать конденсацию в теплообменнике ГВС, потом парожидкостная смесь идет в теплообменник СО и там отдает оставшееся тепло при конденсации до конца?
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @dreadlokon, ничего не мешает, у меня так и будет.
    кроме того, это автоматический процесс, если вода в баке ГВС холодная то конденсация будет перебираться в ПТО ГВС а если уже нагретая то лишь догреваться парами будет...
    А это значит что холодный бойлер будет быстро греться т. к. конденсация переползет в пто предкондера.
    А когда бойлер уже прилично прогрелся то будет конденсироваться лишь в ПТО СО.
    Саморегуляция => приоритет гвс!
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Есть такие частотники. Впрочем, даже трехфазный частотник умеет крутить однофазный двигатель (тот, который с двумя обмотками со сдвигом 90град и конденсатором в цепи второй обмотки), если отключить аварии по выходу. Только не забывайте, что однофазные компрессоры все рассчитаны на фиксированнную производительность, и что там будет с маслом на меньших оборотах - непонятно
     
  9. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Воууу, воууу, внимательно смотрим что я написал. Одинаковая мощность с конденсатора на минуточку. Проток, темпа входа, темпа выхода. Это как бы и есть отдаваемая мощность, ради чего весь сыр-бор затевался :)
     
  10. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    А почему тогда многоуважаемый ТС писал что не так?
    Вы так ГВС круглый год греть планируете?
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    У меня тут родилась бредовенькая идея на фоне мыслей о ГВС. Я так понял, Добрыня, вы хотите поставить еще один ПТО для ГВС.
    Допустим нет возможности такой реализации, но есть идея сделать рубашку на сам компрессор.
    Пока весь дом будет грется подачей 35 градусов - с рубашки будет 40-60, пусть там мощности тепловой будет до 500 ватт (для постоянной работы вполне хватит).

    Чем плохо отбирать тепло у компрессора таким образом? По большому если не отобрать тепло рубашкой то оно пойдет в кондесатор и уйдет всеравно в дом но подачей 35 градусов.
     
  12. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @nastas_, Да нет там 500 даж 100 взять сложно. Проще маленькое ппто (предконденсатор) :hello:
    Компрессор все отдаст в магистраль.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Dekabrino в своих сообщениях одобрил идею перетягивания конденсации в ПТО ГВС (предкондер) да и в ТНе от Деда мороза тоже используется данное решение в дроиде
    Я могу вечером попробовать поискать его цитаты.

    да на 0.69м2 будет ПТО. Вот-вот закажу.

    Если компрессор ротационник то можно... но зачем? вы не сможете адекватно забрать много тепла.
    В скролах не прокатит т. к. там вообще всас...
    ПРУФ:
    type.jpg
     
  14. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    Да я тоже думал что оно само перетягиваться будет. и то что так в дройде делают тоже хорошо, не мучайтесь не ищите. Сможет ли контур отогреться за лето если гвс готовить круглый год и брать зонды из расчета к примеру 40-50 вт на метр зонда (или же пнд трубы?)
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @dreadlokon, зонды в принципе не способны самостоятельно существенно отогреваться, так чуть подрастут...
    Если не жалеть трубы то врядли вы сможете заморозить скважины свои... отогрев как таковой в бОльшей степени необходим горизонтальным контурам. Скважины примерно в одинаковом режиме работают круглый год.
     
Статус темы:
Закрыта.