    Нет. режим не меняется. просто в какой то момент потребление компрессора возрастает вдвое. если после останова и стравливания отвернуть трв то выливается куча масла из испарителя. вот я и думаю что забилось отверстие в докипателе. пока масло не полилось через край все нормально. а потом компрессор начинает им давиться
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    трансформатор называется, а ещё проще, установить на выходе частотника автотрансформатор трёхфазный, который подымет до 380. У меня наооборот, частотник 3*380 а компрессор 3*114 вольт, и тоже работает через трансформатор 380 на 127. Или же использовать полугрметичный поршневой компрессор, у которого статор имеет 6 выводов.
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    попробовать крутнуть в обратную сторону. Трёхфазные при вращении в противоположную сторону, какчают навыворот газ, докипатель нагревается а голова обмерзает.
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Да не транс! А именно преобразователь, но стоит конски. :) А не легче было состояние на эту напругу купить?
     
  5. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Наружный инвертор шарп 9900 бту с асинхронным компрессором на 114 вольт, я купил новым меньше 100 долларов, частотник на 1,5 квт подарили, трансформатор 2,5 ква 3 фазы 380/127 был, собрал всё да и работает. Сейчас вот хочу обычный ФГрВ 2,2 3 ф 380, покрутить частотником, в пределах 40-60Гц, то планирую частотник запитать от автотрансформатора, ибо вход нужен 420 вольт.
     
  6. Maxim19
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Maxim19

    Участник

    Maxim19

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Тоесть он пойдет для теплового насоса и температурного режима 0/35? COP на этом компрессоре если поставлю частотный преобразователь с учетом циркуляционных насосов могу получить 4?
     
  7. Maxim19
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Maxim19

    Участник

    Maxim19

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Пластинчатые теплообменники пока не подбирал, но куплю любые более подходящие
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    подойдет. Если купите адекватные или по-дешевке переразмерянные ПТО то можете и выше получить, тем более с частотником.
    Это будет зависеть от кипения/конденсации, которые зависят от температуры из грунта, протока, температуры подачи в СО, протока в со, метода получения полезного перегрева всаса...
     
  9. Maxim19
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Maxim19

    Участник

    Maxim19

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Понял, спасибо. Преобразователь частоты для компрессора подбирать также как для обычного электродвигателя или они чем то отличаются?
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    как для обычного в вашем случае. Я так понимаю если хотите использовать полную мощность компрессора то ПЧ нужен трехфазный, и мощность не ниже мощности компрессора.
     
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    День добрый. А какие минусы могут быть от РТО?
    Многие пишут что РТО палка о двух концах.
    Насколько эффективно как РТО использовать жидкую трубку до тру намотанную на газовую после испарителя. Или газовая трубка после испарителя намотанная на ресивер? Как это можно прикинуть?
     
  12. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    И ещё вопрос в догонку по зондам. Получится 7-8 зондов глубиной 15-24 метра. Какую лучше трубу брать 32 или 25 ? На 32 денег не жалко в принципе, но при протоке через ветку 200-300 л/ч поток это 0,05-0,08 м/с и режим течения ламинарный что плохо для теплосъема. При 25 трубе скорость будет 0.09-0.13 м/с что в принципе тоже ламинарный режим но для теплосъема вроде лучше. И если зонды все же стоит делать 32 трубой то в дом к ппто это дело лучше заводить 40 трубой получается? Или так же 32 и не париться?
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    палка... какой газ будет?
    Есть три варианта РТО:
    1) пто=рто
    2) заводской рто в виде спирали вокруг газовой
    3) самостоятельные ухищрения.

    Газовую мотать на ресивер смысла нету, газовая толстая...
    Надо жидкостную скрутить с газовой по-возможности.
    Я выложу вечером фото своего варианта: обмотанный ОЖ=докипатель-перегреватель-1 метр + всас с жидкостной связаны 1 метр.
    Итого 2 метра жидкостной имеют контакт с газовой...
    На максимальных оборотах наблюдаю перегрев 4.5К+. На меньших оборотах и того выше...
    На мой взгляд РТО должен только давать полезный перегрев дабы не опускать кипение на велечину перегрева, все...
     
  14. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    газ хочу 22 чтобы не мучиться с маслом.
    В описаном случае весь перегрев в рто?
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    у меня видимо все ж пару градусов в испарителе и 3-4 в РТО... пока точно не могу сказать... полностью вынести перегрев из испарителя = затопить испаритель, это не так просто...
    Я пока доволен РТО, покрайней мере кипение не падает из-за перегрева...
     