1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    добавить 2 теплообменника и будет ТН вода-вода
     
  2. николай ир
    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    11

    николай ир

    Участник

    николай ир

    Участник

    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    3 фазы 8 квт многовато для меня.
     
  3. николай ир
    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    11

    николай ир

    Участник

    николай ир

    Участник

    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    8 квт это по холоду а так 2.7 квт и обмотки звездой через конденсатор компрессоры на одну фазу наверно никто не запускает.
     
  4. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.408
    Благодарности:
    3.510

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.408
    Благодарности:
    3.510
    Адрес:
    Москва
    Трехфазные моторы от однофазной сети однозначно лучше запускать через частотник. Мало того, что тише работают и меньше греются, так еще и есть возможность "поддать мощи" :) перенастроив частотник на 60 Гц.
     
  5. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Только однофазные частотники идут с питанием 1ф 230 выход 3Ф 230 вольт, а вот если компрессор 3 ф 380, а при 60 гц мотору уже нужно 460 вольт.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Повышаюший трансформатор 220-380 на входе ПЧ решает эту проблему.
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Лучше наверное через автотрансфрматор, но ток от сети 220 вольт, будет значительный.
     
  8. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Рабочий ток будет соответствовать мощности, а стартового тока не будет. Мощность на старте будет расти от нуля до номинала. Если делать вольтодобавку, есть смысл сделать ее по постоянному току. Тогда мощности трансформатора достаточно 0.4 от номинала. Пара диодных мостов и конденсаторов обойдутся дешевле меди. На частотниках обычно есть возможность отделить входной выпрямитель для установки дросселя. Тогда пару сотен вольт можно докинуть прямо туда.
     
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Это если частотник позволит. думаю что если частотник попроще, то можно попытатся запитать от постоянки. или между мостом и конденсаторами ДС\ДС преобразователь воткнуть. Но лучше всего поискать компрессор на 114-115 вольт 3 фазы.
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    в точку, у меня 155вольт при 120гц заявлено, крутил до 240гц (кратковремено) и 200гц на постоянную работу. При 120гц - 155 вольт выдает частотник, при 200гц - 215 вольт.

    @ВиталикД, раз уж каснулись вопроса, второй раз, помните я выкладывал график напруги от частоты bldc компрессоров мицев, зачем там полка можете объяснить мне темному?
    причем я гляжу по нескольким мицам одной линейки, чем мощнее горшок тем полка выше, но есть всеравно!

    у 14см3 = на 100 об полка начинается, 190в
    у 17.2см3 = на 85 гц полка начинается, 200в
    у 22см3 = 80гц полка начинается, 200в.

    и надо ли мне парится с полкой или можно смело крутить до 240 гц ? (производитель разрешает такие обороты).
    в описании про мой компрессор таких графиков нету...
     
  11. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Так уже вроде не раз. Это характеристика для системы мотор-контроллер при недостатке напряжения питания для преодоления противоэдс. При этом двигатель работает в неоптимальном режиме коммутации с ослаблением поля. Все характеристики мотора в этом режиме хуже, что и подтверждается ограничениями в инструкции.
    Ваш привод не умеет работать с ослаблением поля. Можно крутить только пока есть запас напряжения.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.125

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.125
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Меняем фреон на более"легкий", и не паримся - спокойно крутим бывший 3*380 от одной фазы.
    Главное - момент.
     
  13. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста найти инфу по компрессору Copeland RF41C5E-CAZ-250
    Сегодня пол дня в гугле просидел, результата ноль. :(
    20170222_130052.jpg
    Насколько я могу судить, это низкотемпературный компрессор с производительностью 4100 BTU, если судить по обозначению, но в каком то магазине было указано 3330 BTU. Газ R404A.
     
  14. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Тут нет?
    https://hvaceducation.wikispaces.com/file/view/Copeland+Electrical+Handbook.пдф
     
  15. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    В этом документе только электрические параметры на аналогичные модели с отличными от моего двигателями, так что и эти данные будут другими, но не суть...
    Интересует диапазон температур кипения, объемная производительность, объем заправки масла и т. д., хотел приспособить его для ТН воздух-вода на пару киловатт по теплу для поддержания +10-15 градусов в мастерской.

    Правда есть еще кандидат, Embraco NT6215Z на R134 (характеристики во вложении), если на нем DX сделать будет бомба - при кипении 0С и конденсации 35С КОП по теплу 4,2, а мне такая высокая конденсация вряд ли потребуется, да и кипение скорее всего выше будет.

    Только заморачиваться с DX очень не хочется.
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.