1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Протокол расшифрован для инверторных внешних блоков Mitsubishi Electric (мицубиши электрик), Mitsubishi Heavy industries (митсубиши хэви индастриес) или Haier DC inverter.
    https://www.forumhouse.ru/threads/376903/
     
  2. НеНеуч
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    31

    НеНеуч

    Живу здесь

    НеНеуч

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    31
    Вопрос. Предположим есть одноэтажный дом 100 квадратов. В системе отопления литров 150 воды. Если в отапливаемом помещении поставить гидроаккумулятор в хорошей теплоизоляции куба на два воды и подключить его к ТН вода-вода по замкнутой схеме? Такая схема будет работать?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Будет, но зачем? Та подразумевает высокую температуру для запаса тепла, а СОР ТН тем выше, чем ниже температура на выходе. ТА ставят в каркасниках с ТН старт-стоп, чтобы уменьшить тактование
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    интересный тн от боша, вопрос по конденсатору, почему он расположен вертикально, и вода проходит по внутренней трубе, а фреон по наружной оболочке.
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.406
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Самара
    Мне кажется по наружней там вода проходит. Судя по трубкам с компрессора.
     
  6. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Водяная труба заходит ровно и выходит ровно, а вот фреоновые трубы под 90 градусов, да и судя по диаметру трубок фреоновых, моща там под 25000 бту
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев

    в этом видео с 3 по 5 минуту рассматривают ХМ, там отчётливо видно, что конденсатор кожухотрубный, и фреон в наружной полости, а вода во внутренней трубе. Компрессор 10000 бту.
     
  8. Shaman132
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11

    Shaman132

    Живу здесь

    Shaman132

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Борисполь
    Gaunt вопрос к вам поскольку у вас подобный тн как я хочу строить, вкрадце будет переливной ТН на запчасти взят рабочий но с помнутым теплообменником Daikin RZQ 250 внутри компресор dc inverter, Type Hermetically Sealed Scroll, Type Piston Displacement m³/h 13.72, Number of Revolutions r. p. m 7,980, Motor Output kW 3.08, Refrigerant R-410A, вот схема внутрянки в вложеном файле, подскажите как правильно сделать (просчитать) теплообменник кожухотрубний в скважине вода +10 производительность скважины больше 3.5 кубометра в час прокачивал сутки температура и уровень воды не менялись, также вопрос по теплым полам прямой конденсации можна ли использовать алюминиевую трубу, а не медь уж больно дорого:)
     

    Вложения:

    • схема.png
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.126

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не могу рекомендовать использовать прямую конденсацию в полах, тем более, с таким мелким компрессом без маслоотделителя.
    И с маслоотделителем - только с термосифоном, ПТО на конце. Много проблем возникает.
    Сейчас бы сделал ТП с прямой конденсацией лишь по периметру- остальное термосифон.
    Алюминий в конденсатор - без проблем. В испаритель...не стоит, разве что покрыть лаком и в термоусадку с клеевым слоем.
    В схеме с периметром - прямая конденсация, медь. Термосифон - алюминий.
    Считать термосифон сложно - я ошибся на стенах -40%.

    По поводу испарителя - либо вариант Винтореза (мой) - 5/8 (1/2) в 32 (25), зависит от насоса...Дешево и сердито. Для 410 прокатит.
    Ещё вариант - на 1/4, обмотанной спиралью из меди (остатки провода от монтажа проводки), пучком в один кожух.
    Лучше всего использовать центральную трубу 1/2 или 5/8, вокруг неё 1/4 с проводом. Провод спиралью вокруг 1/4, саму 1/4 - спиралью вокруг средней трубы.
    Туда - фреон течет по 1/4, в прямотоке с водой, обратно - по средней трубе, получается в противотоке.
    Ничего эффективней, из гладкой трубы- на коленке не сделать.
    Сколько и чего там выйдет сопротивления, нужно проверять опытным путем.
     
  10. Shaman132
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11

    Shaman132

    Живу здесь

    Shaman132

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Борисполь
    @Shaman132, @Shaman132, @Shaman132, я б не сказал что маленький наружный блок весит 200 кг компрессор 3 квт потребление, m³/h 13.72 объемная производительность и масло отделитель там есть но использовать прямую конденсацию в полах или нет не решил, по поводу испарителя пока что это главное я считаю на 22-25 КВ холодопроизводительности насчитал 1/2 труба 5 кусков в параллель по 10 метров на каждый кусок завитый провод медный потом это все завито вместе ну и в пнд трубу в какую влезет
    Gaunt что скажете ?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.126

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я что-то в кубиках прикинул, извиняюсь.
    Я бы не стал делать кожухотруб для такого мощного компрессора. Только ПТО с ПИД по датчику давления, что полностью исключает разморозку ПТО.
    Моя сегодняшняя конструкция 4 ветки 5/8 - имеет посредственную производительность на 410 и плохую на 22.
    Всё было ничего, при отборе 7-8квт на 410 газе.
    Сейчас добавил перед этим испарителем ПТО, что снизило проток, убавить обороты насоса не могу - начинают подмерзать трубы, хаотично.
    Проблема балансировки по воде и фреону - очень серьезная.
    При наличии и возможности утилизировать много воды - по воде не критично.
    Но инвертор и поджать капилярками - уже проблема.

    И всё это дело вечно в соплях.

    Связываться с кожухотрубом имеет смысл только на мощностях менее 8 квт и протоке до 1.2м3. Если больше - ПТО+ датчик давления+ компрессор и частотник из магазина= выйдут на круг дешевле...не говоря уже об эффективности.
     
  12. Shaman132
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11

    Shaman132

    Живу здесь

    Shaman132

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Борисполь
    блин ПТО дорогие искать буду бу наверное на мою мощность ето около 14 м2 ? площадь ПТО надо
    Gaunt
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.126

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.766
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это что? Компактный ядреный реактор остужать?
    2-3м2, скорее нужна скорость протока...Чтобы ПТО не зарос нечистью:)]
     
  14. Shaman132
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11

    Shaman132

    Живу здесь

    Shaman132

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Борисполь
    сам был немного удивлен такой цифрой выдает ето Danfoss Hexact но и проток минимальный 3.6 куба, воду больше 4 кубов в час залить назад может оказатся проблемой но решаемой прокладкой дренажа к озеру около 300-400 метров
     
  15. Shaman132
    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11

    Shaman132

    Живу здесь

    Shaman132

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Борисполь
    Gaunt вы правы я что то напутал ... пересчитал вышло 3.2 м2 и проток 40 литров в минуту
     
Статус темы:
Закрыта.