    Так получается, когда в цепи есть нагрузка.
    Например, один провод лампочки присоединяете к нулю. И измеряете напряжение между рабочей фазой и вторым проводом лампочки. Вольтметр покажет 220 В. А если этот второй провод лампочки соединять с рабочей фазой, то как раз и будет искренние.

    Если лампочку выкрутить, то не будет ни напряжения, ни искрения. Однако есть вольтметры, которые покажут наведенноне напряжение. Провод может быть реально никуда не подключен, но на длинной дистанции лежит рядом с другим проводом, который находится под рабочим напряжением. Из-за такого соседства в неподключенном проводе появляется наведенное напряжение.