1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бракованный УЗО или...

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kinkum, 21.06.16.

  1. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Спасибо за совет, буду менять.
     
  2. kinkum
    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    kinkum

    Живу здесь

    kinkum

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Взял мультиметр M890C+, только не пойму что конкретно и как мерить. На данный момент у меня вместо узо стоит обычный двухполисный автомат.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Я Вам уже писал, но Вы не обратили внимания...еще раз: у Вас имеется утечка с нулевого провода.
    Отключайте по очереди нулевые провода и смотрите без какого ноля УЗО включится.
    Вероятнее всего, что УЗО включится, если Вы отключите нулевой провод старой проводки.
     
  4. kinkum
    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    kinkum

    Живу здесь

    kinkum

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Понял попробую, завтра пооткидывать нулевые провода. Только вот не пойму, почему узо выбивает при подаче напряжения с вводного автомата, при отключенных всех последующих? Почему до этого выбивало на свет, а теперь на розетки? Если все же имеется утечка, как ее найти в стене?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Сначала надо найти ту линию, из-за которой выбивает.
     
  6. kinkum
    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    kinkum

    Живу здесь

    kinkum

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Поменял УЗО на новое, хотя старое было рабочее. Сегодня вызвал нового электрика, тестер показал проблемы со старой розеточной проводкой.
    В итоге выяснилось что на автомат приходило 2 группы проводов. 1 группу откинули, а розетки работают, т. е. откуда они не понятно. Наверное пустые или от соседей! Пока всё работает с включенным УЗО. Если дальше будут проблемы напишу...