1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.

  1. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.

    Кривая отопления меняется в параметре D. 43. По умолчанию там стоит 1.2

    По поводу того, как зайти в параметры "D", просматривать состояние котла "S" и запустить режимы "P", как мы уже выяснили на другой теме, в инструкции на этот котёл ничего не написано. Это замечание было услышано и было озвучено в представительстве, надеюсь инструкция в ближайшее время будет дополнена. Но пока для удобства можно открыть инструкцию на новый котёл Гепард (H-RU) и посмотреть как это делается там. Принцип действия такой же. Естественно это не удобно, но пока только так.
     
  2. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    По поводу отличии версии 16 и 17. Выше уже озвучивали отличия. Появилась полноценная диагностическая система, как это было в котлах Вайллант, потом и в настенных Протермах. Это удобно для сервисных специалистов, тем более теперь и на настенниках и на напольниках почти одинаковый принцип управления настройками, определения ошибок, появились коды состояния. Появилась BUS шина. Она конечно не позволяет управлять регуляторами Вайллант с BUS шиной котлами Вайллант, но есть регуляторы Протерм, но пока только комнатные. Изменился газовый клапан и теперь им управляет непосредственно основная плата управления, раньше блок розжига был отдельно. Чугунные секции остались те же, там изменений нет. Появился датчик давления.
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
  4. flyer
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31

    flyer

    Живу здесь

    flyer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Череповец, отдалённая деревня
    Не подскажете новый котел независим или нет? От этого зависит выбор ИБП .
     
  5. flyer
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31

    flyer

    Живу здесь

    flyer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Череповец, отдалённая деревня
    Извиняюсь нужно фазозависим
     
  6. frolidz
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    frolidz

    Новичок

    frolidz

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Кнопка MODE 8-10 сек На дисплее высветится 00, набираете 35 и опять кнопку MODE и попадаете в меню кодов диагностики, дальше бежите до нужного вам кода, опять MODE и ставите нужный вам параметр. Для включения надставки полутурбо например код диагностики параметр Д27 значение 4. Для выхода из режима параметров диагностики кнопка MODE 3-5 сек
     
  7. frolidz
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    frolidz

    Новичок

    frolidz

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    выше написал
     
  8. серрвисДен
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    146

    серрвисДен

    Живу здесь

    серрвисДен

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Киров
    За подсказку по D. 27 спасибо. говорят, ещё один параметр менять надо, если к котлу бойлер поключен. Похоже в D. 28. Вот только что ставить? И точно ли там? Может сталкивался уже кто7
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Подключал уже бойлер, но ничего не менял. Все заработало сразу нормально. Что это за D28?
     
  10. серрвисДен
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    146

    серрвисДен

    Живу здесь

    серрвисДен

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Киров
    Не, это мысли вслух. С друзьями - конкурентами сейчас общался. Просил поделиться опытом. Они один такой медвежонок уже пускали. Пытались вспомнить коллективно, какие настройки меняли. Про 27-ю вспомнили и говорят, возможно ещё датчик бойлера прописать надо. А может и нет. Вот я и спрашиваю на ФХ.
     
  11. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Запустил котел медведь 40 klom +бойлер от протерм. Есть вопросы.
    1. датчик температуры в бойлере в какой колодец ставить? Там их 2, один поглубже, другой помельче.
    Поставил в котрый помельче, но гложут срмнения.
    2. котел набрав заданную температуру включает насос игоняет воду. гоняет пока Т не снизится градусов на15 и насос останавливается и до сл. вкючения котла Т падает еще градусов на5 без циркуляции. Врезультате Т батарей падает больше чем хотелось бы. Это зависит от параметра выбега насоса или еще от чего?
     
  12. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    давай в почту, буду признателен :)
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @V_lad, там с завода блокировка горелки на 20 минут установлена. Перестройте на пораньше 5-10 минут.
     
  14. flyer
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31

    flyer

    Живу здесь

    flyer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Череповец, отдалённая деревня
    Cлучайно не вспомнили какие еще настройки там меняли?
     
  15. серрвисДен
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    146

    серрвисДен

    Живу здесь

    серрвисДен

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Киров
    Больше ничего не менял для работы котла. Остальные настройки для СО, как в Валенках и Протермах.