1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.

  1. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    Я про другое. Вы предлагаете мне посчитать давление газа у абонента, вместо того, чтобы дождаться от него точных данных?
     
  2. musin18
    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    musin18

    Участник

    musin18

    Участник

    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток форумчане, помогите настроить котел! Проблема вот в чем, не нагоняет нужную температуру в СО хотя ГВС работает идеально (БКН на 200л.),пока нагревает бойлер температура в СО падает (например выставил температуру на 80, а поднимает только до 50),далее температура ГВС уже упала котел переключился на БКН и получается СО опять осталась недогретой, к слову сказать система с гидрострелкой тремя насосами на 1,2ой этажи и ТП, а также стоит насос между котлом и гидрострелкой который работает постоянно, модель котла 40 клом17,вообщем вопрос такой почему у меня система отопления не нагревается до нужной температуры
     
  3. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    @musin18, какая площадь ТП у Вас и сколько секций радиаторов?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    И за какое время у Вас падает температура в бойлере?
     
  5. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    Первый запуск специалист выполнял Или сами включили?
     
  6. musin18
    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    musin18

    Участник

    musin18

    Участник

    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Теплый пол 130 квадратов, радиаторов на первом этаже и 6 на втором, котел запускал спец
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    @musin18, Вы наверное моему вопросу значения не придали? Я повторю
    и добавлю: "За какое время он у Вас нагревается?"
     
  8. musin18
    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    musin18

    Участник

    musin18

    Участник

    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Время падения температыры не засекал, добавлю что ещё стоит рецеркуляция, ГВС работает идеально, а вот с отоплением какие-то проблемы
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    Засеките.
     
  10. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    @musin18, а уличный датчик температуры случайно не стоит у Вас?
     
  11. Focus070
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36

    Focus070

    Живу здесь

    Focus070

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, у кого котел протерм клом 17 с турбонадставкой, сколько по времени работает надставка после выключения горелки?
     
  12. musin18
    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    musin18

    Участник

    musin18

    Участник

    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Температурного датчика нет, кажется проблема решена, зашёл в сервисное меню, нашел настройку выбега насоса отопления там стояло 5 минут поставил 15 и вуаля стало все нагреваться гораздо лучше
     
  13. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    @musin18,
    проблема кроется не в этом. вы с какого города?
     
  14. musin18
    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    musin18

    Участник

    musin18

    Участник

    Регистрация:
    07.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    То есть насосы отопления после отключения котла работали не более пяти минут получается что систему за столь короткий срок прогреть до требуемой температуры не получалось, может кто подскажет где искать в этом котле настройку выбега насоса на гвс?,чтобы уже отрегулировать наверняка
     
  15. ТимофейАлексеев
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Калуга
    Получается, что насос не может "прокочать" СО! А что за насос стоит и на какой скорости и на какое количество РО он подключен и какой трубой разведена СО и по какой схеме?