Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.

  1. Roman1224
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    28

    Roman1224

    Участник

    Roman1224

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    @flyer, штатно подключить не получиться. Вам нужно сделать простую схему на 3-х реле. Т. е. у вас котел при получении сигнала от комнатного термостата должен включать насос котел - ГС, и через секунд 30-60 запускать от ГС - в контур отопления. При сигнале от бойлера, тоже самое, только насос на загрузку бойлера. и опять же, с задержкой, пока контур котел-ГС достигнет заданного значения температуры. Я как-то так это себе представляю. Или ставьте Grundfos Alpha2 с ночным режимом, он экономичный.
     
  2. flyer
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31

    flyer

    Живу здесь

    flyer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Череповец, отдалённая деревня
  3. КириллБуйко
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6

    КириллБуйко

    Участник

    КириллБуйко

    Участник

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Борисоглебск
    Добрый день. есть у кого сервисный док по перенастройке на метан, а то клиент задрал как медведь в оттепель
     
  4. robahome
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    robahome

    Участник

    robahome

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    День добрый. Подскажите никто не сталкивался с такой проблемой? Котел Протерм 40 Клом 17. Котел нагрел воду, выключился, на дисплее показывает температуру воды в котле. Начинаю замерять сразу на выходе из котла в систему, а она на 5-7 градусов ниже (измеряю электронным датчиком температуры) чем на дисплее. Такую же разницу между котлом и коллектором показывают температурные датчики на коллекторе.
    Засунул электронный датчик температуры в отверстие в котором стоит датчик температуры воды: показывает ту же температуру, что и на дисплее.
    Для информации коллектор с гидрострелкой на 5 выходов: 1-1 эт радиаторы, 2-1 эт теплый пол, 3-2 эт теплый пол, 4-2 эт радиаторы, 5-ГВС. К котлу подключен котловой насос (стоит между котлом и гидрострелкой)
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @robahome, а почему это считается проблемой для Вас? :faq: Определенная погрешность есть всегда и везде на котлах.
     
  6. robahome
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    robahome

    Участник

    robahome

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Разница нервирует. Как пример у меня в качестве резервного стоит электрический протерм скат. Показывает идеально что на дисплее что на коллекторе.
    А так выставляю на газовом котле 50 градусов, а он подает 43 в отопление. Не есть гуд.
    К тому же рри подключении внешнего датчика температуры и терморегулятора к газовому котлу эта разница может существенно сыграть на расходе газа и температуры в доме.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Странно. Наших клиентов она как-то не напрягает. Подобных жалоб от них не слышал. В чем проблема выставить с учетом погрешности?
     
  8. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    Вы мерите при работающем котле или при выключенном. Видимо теплоноситель при выключении горелки котла, подмешанная с обратки, начала падать, а датчик из-за своей инерции даёт немного погрешности. Вы попробуйте мерить при работающем котле, думаю погрешность если и есть, то незначительная.
     
  9. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    Если у вас есть уличный датчик и есть регулятор Протерм, подключенные к котлу и правильно выставлена кривая, то расход газа у вас будет намного меньше, чем без них.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Vaillant GR, подскажите пожалуйста артикул средней секции на Гризли 65.
     
  11. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    Наименование: Секция теплообмен. средняя G15
    Артикул: 0020044786
     
  12. robahome
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    robahome

    Участник

    robahome

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Vaillant GR
    Мерил и при работающем и при выключенном. Разницы не было. Тем более, что расстояние между установленным датчиком температуры и выходом из котла макс. 40 см, такая погрешность в 5-7 градусов недопустима. Такое впечатление, что из обратки сразу идет в систему.
     
  13. robahome
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    robahome

    Участник

    robahome

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Ваших клиентов и не напрягает, потому что не смотрели. Ради интереса посмотрите у них показания температуры на дисплее и на коллекторах. Тем более почему-то у эл. котла протерм скат разницы нет.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @robahome, там нет, на Медведе возможно. Там датчики разные. :hello:
     
    Последнее редактирование: 10.12.16
  15. robahome
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    robahome

    Участник

    robahome

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0