    Нужны значения расхода по длинным контурам.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Воздух из этих контуров выгнали?...
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.178

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.590
    Благодарности:
    19.178
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, судя по наличию проекта, и с остальным всё должно быть по взрослому.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Ну проект, монтаж и пусконаладка вещи не всегда совместимые...;)...если ТП заполняли не поконтурно то выгонять воздух ещё то занятие...
     
  5. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    Мне тоже кажется что контура завоздушены
     
    Последнее редактирование: 27.06.16
  6. Frayman177
    Регистрация:
    27.06.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Frayman177

    Участник

    Frayman177

    Участник

    Регистрация:
    27.06.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Всем спасибо за советы. Тогда план вырисовывается такой
    От наименее трудо- и финансовозатратных мероприятий к более:
    1. Ждем зимы (Зима близко!)
    2. Проверяем контуры на завоздушеность. Кстати, как это делать?
    3. Делаем балансировку. Сначала вырубаем все рабочие контуры и смотрим как поведут себя проблемные. Если проблемные разогреются, то пытаемся решить проблему балансировкой.
    4. Если балансировка не помогла, то пробуем поставить насос по мощнее. Сначала ставим более мощный насос на весь контур теплых полов (старый не выкидываем, он нам пригодится еще).
    5. Если не помогло, то старый, более слабый насос встраиваем в проблемный контур. Тут уже потребуется сантехник, электрик.
    6. Если все это не помогло, то проблема где-то в трубах. Тогда придется смотреть тепловизором на перегибы и в последствии вскрывать полы и возможно укорачивать контуры...
     
  7. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    @Frayman177, ждать зимы совсем не обязательно и даже вредно.
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    закрываете все контура (термоклапаны и расходомеры)...-откручиваете воздухоудалитель (на линии термоклапанов),далее приоткручиваете расходомер (подачу) и термоклапан (обратку)-вода пошла, эту пару закрываем и открываем следующую...и так все проходим все контура и закручиваем воздухоудалитель. Далее включаем насос и выставляем поплавки (на расходомерах) в один уровень.-включаем котел и греем ТП...-при нагреве теплоносителя выделяется кислород и нужно будет повторить воздухоудаление...
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    А диагноз так и не поставлен. :um:
    Что подразумевается под "не протапливаются .. комнаты"? Полы прогреваются до требуемой температуры, но в помещении холодно? Тогда это означает, что мощности полов не хватает для покрытия теплопотерь помещения и требуется либо дополнительное утепление, либо радиаторы.
    Если же не прогреваются полы до нужной Вам температуры, то проблема или в недостаточном расходе теплоносителя через эти контуры (что наиболее вероятно), или недостаточной температуре теплоносителя, требуемой именно для этих контуров.
    Был вопрос, оставшийся без ответа:
    Я бы еще добавил, что нужна информация по расходам по всем веткам, по возможности с указанием их тепловой нагрузки. Тогда можно будет прикинуть требуемые расходы, на основании которых и сделать балансировку.
    И желательно бы еще на смесительный узел посмотреть, или на схему системы в целом.