Замена системы отопления частного дома 120м2 на современную

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ejdigger, 28.06.16.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.620
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.620
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Для "тех кто в танке" подробней можно?
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    "Изменение регулировки байпаса производится, например, при
    возникновении шума на вентилях термостататов (регулировка < 250 мбар) или на
    установках, на которых один или несколько радиаторов недостаточно нагреваются
    (регулировка > 250 мбар)."...полностью он необходимый расход не обеспечивает
     
  3. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Ну как же не для этого. Перепуск один из способов регулирования насоса. Клапан нужен, чтобы рабочая точка циркуляционного насоса не уходила влево при при изменении гидравлической характеристики сети в следствии отключения радиаторов.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    у насоса 2 характеристики ..напор и расход...регулируя байпас Вы сможете исправить напор в СО...а расход данный байпас никак не обеспечит.
     
  5. Ejdigger
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Ejdigger

    Участник

    Ejdigger

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Клин
    На конденсатционный котёл не заработал. Гидрострелку наверно тоже можно использовать как узел подмеса (собственной обратки радиаторов), при превышении расхода во вторичном контуре над котловым.
    Экспанзомат в СО должен быть не менее 10% от общего объёма системы.
    В котле то есть насос... и я не уверен что смесительный контур ТП не будет перетягивать на себя при прямом включении смесительного узла параллельно радиаторам.
     
  6. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Вы не путайте с каскадной схемой, у вас всего один котел с одним насосом. Расход в первичном контуре должен быть больше чем во вторичном, иначе котел на номинальную мощность не выйдет.

    Если смесительный узел с двухходовым клапаном типа VALTEC COMBI, то никаких проблем не будет, но решать конечно вам.

    Это понятно, но у вас площадь теплых полов небольшая. Я считал дом 200 м2, около 150 м2 было укатано теплыми полами + радиаторы. Общая емкость системы 175 л из них 140 л теплые полы. По расчету не помню какой объем бака получился, но пришлось выбрать на 18 л, потому что ближайший меньший был на 12л.

    Тогда нужно держать на котле 80 гр. и радиаторы подбирать на расчетную температур 80 С, если вы конечно делали вообще какие-то расчеты
     
  7. Ejdigger
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Ejdigger

    Участник

    Ejdigger

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Клин
    У меня только в бойлере 62л теплоносителя. В 11 имеющихся радиаторах радиаторах ещё 99л. Не считая труб, ТП, котла и всей сопутки. Вот и выходит бак литров на 25 ближайший.

    Радиаторы взяты с запасом, рассчитаны на температурный режим 60/50 или 60/45. Общая тепловая мощность порядка 18квт, для самой холодной недели. Высокотемпературную систему не хочу. Расход теплоносителя получается при дельте 10C 1.5 м3/ч или 1м3/ч при дельте 15C.

    Vaillant строго рекомендует применять гидравлический разделитель для низкотемпературных систем. Их гидрострелка WH40 очень похожа по характеристикам на Gidruss GR (SS)-60-25. В моём случае возможно оптимальным окажется применение гидрострелки и распределительного коллектора на две насосные группы со смесителями, одна для радиаторов, вторая для ТП.
    схема.jpg
    После смесительно-насосных групп гребенка теплого пола (и стен для душевой, если удастся увязать на одной, пока не думал на эту тему), и распределительный коллектор на 3 тупиковых ветки двухтрубки. Хотя попробую прикинуть возможность лучевой схемы, возможно удастся сэкономить на диаметрах труб, и по цене выйдет то-же самое, что и тупиковые ветки. Не оставляю надежды использовать медь по максимуму.

    Решения для быстрого монтажа от именитых европейцев мне не по карману. Может сможете рекомендовать из более бюджетных вариантов? Смотрю так-же в сторону гидрус, гидролого, север...
    Подглядел где-то на форуме узел подмеса узел подмеса.jpg

    Можно наверно взять Альфу 3 и Альфу 2. По третьей настроить оба контура, вторая по характеристикам такая-же.
     
  8. Ejdigger
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Ejdigger

    Участник

    Ejdigger

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Клин
    Только вот с трехходовым в узле подмеса для мена не ясно. Какой вариант кроме родного от Vaillant с сервоприводом можно использовать для работы с этим котлом. Датчики температуры полагаю можно монтровать в тройниках на трубах.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    К сожалению у нас в стране компоненты групп быстрого монтажа пока не выпускают..так что либо именитые европейцы, либо именитые китайцы..;)...
    а что там не ясного?...в идеале конечно лучше использовать всю мощь автоматики вайлант управляя с её помощью сервоприводами и трехходовыми...на GEFFEN посмотрите..вроде подешевле группы получаются.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно и "взять".
    Только вся ...прелесть "Альф" - экономия эл. энергии, путем "адаптации" к низким нагрузкам,
    при этих, "низких нагрузках" и проявляется.
    Т. е. если вы собираетесь отключать петли ТП.
    А тут ...нюанс
    - Температура в ТП регулируется "качественно", т. е. подмесом, без (!) изменения расхода в петлях.
    А след-но, отключение петель (и экономия эл. энергии) будет востребована только
    "для ремонта" ТП. :ogo:
    ...Того же "плана" и радиаторный контур с тем же, "качественным" регулированием - подмесом.
    (На картинке от Вайлант)

    В недавнем, "экономическом анализе" работы "Альф", ...досчитался,:um:
    что только одна разница в цене между Альфами и UPS, с экономией эл. энергии ~ 200+ руб / сезон,
    может "отбиться" лет за 25-35.
    При обещаном производителем сроке службы насоса в 10 лет. :close:

    ...
    Самое удивительное, (!) что "все знают!" об "экономиии" эл. энергии "Альфой".
    Но "сколько?" в руб./ коп?:faq: и за какой период / при каких условиях (?) - "тайна сия велика есть".:close:
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    ну наверно...а на ТП с альфой если контура неправильно заполняли воздух выгонять замучаешься..:(..хотя вот когда альфы работают очень приятно наблюдать энергопотребление на уровне 6-8 Ватт
     
  12. Ejdigger
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Ejdigger

    Участник

    Ejdigger

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Клин
    В основном радиаторы будут регулироваться овентроповскими термоголовками. Судя по опыту с форумов вполне успешно люди ими пользуются на панельных радиаторах. Вот тут как-раз Альфа и пригодиться может, что-бы не городить байпас. Или я не прав? У третьей альфы подкупает простота балансировки системы с использованием их софта.

    Можно посчитать и померить в реале сколько сожрёт электричества котельная. Я как-раз лишний счётчик Меркурий в щиток воткнул в воскресенье, скинув в нули :)
     
  13. Ejdigger
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Ejdigger

    Участник

    Ejdigger

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Клин
    Нашел вариант модульного коллектора у Gidruss, кажется подходящий для моей задачи.
    BM-60-3U.jpg
    Два насосно-смесительных узла можно собрать самостоятельно сверху коллектора, над ними расположить распределительные коллектора для контура радиаторов и для ТП. Правильно мыслю?
    К коллектору обратки подключить сбоку расширительный бак.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Отчего ж неправы-то?:hello:
    - Так и писал - экономия "случается" в системах с "количественным" регулированием,
    т. е. путем временного / постоянного "затыка" циркуляции.
    А это, кстати - бывает при отсутствии регулировки "качественной", изменением Т* теплоносителя,
    по-потребности.
    Т. е. отсутствием
    - или подмеса
    - или какой-нибудь регулировки Т* на котле.
    И еще одно "кстати" - без "качественного" регулирования, т/головки работают "вкл-выкл",
    т. е. не как положено.
    А в "нормальных" случаях - весь их диапазон - "2к".
    И штатной их работой должны быть не "затыки", а регулировка +/- 2*
    ..Ну да ладно, отнесем это к "нюансам".
    Главное - экономия при закрытых т/головках ..будет.:super:
    ..Может, есть "вести с форумов" (?) - кто / сколько ..наэкономил? :faq:
    Ибо это - главная (!) "фишка" умного / адаптивного насоса
    (не менее "отлично работать" может и UPS)
    - Напомню, расход эл. энергии "простым" насосом на 2-й скорости, за 6 мес. ~ 280 кВт*час.
    А на ..рекомендованной, 1-й скорости ("свободные" диаметры труб) ~ 195 кВт*час.
    ...

    И при всем уважении к "Альфа-Грундфос", предположу, что создать "максимум экономии", удастся
    лишь в "диапазоне" 500 - 700 рублей за сезон (зиму)
    В самом "лучшем" для экономии, ..случае.
    Со средним эл. потреблением ~ 20 Вт.
    ..Сердцу не прикажешь...:super:
    уксус хорош, как напиток, когда ..бесплатный, пардон :|:)
    Но как "показатель" - интересуют 2 уточнения:
    - "средняя мощность" за месяц / сезон.
    - экономия ИТОГО: руб. коп.
    ...

    Ну и, срок "отбиваемости" 5-7 тыщщ ..переплаты за "ум".:um:
    - О которой мы "наслышаны словами" достаточно.
    ...
    Grundfos ALPHA2 L 25-60 130

    Средняя цена

    10 742 руб.
    ...

    Grundfos UPS 25-60 180
    Средняя цена
    6 950 руб.

    ..

    Написал Яндех. :um:
    Удовольствие от "цифровой балансировки", впридачу к "экономии на эл. энергии",
    несколько снизится...
    ...
    Grundfos ALPHA3 25-60 180
    Средняя цена
    21 190 руб.

    ...Кажется,(ли?) что стоимость "опций" в разы превышает
    стоимость самого "девайса"?:faq:
    Не дело обсуждать "опции",:no: но "функционалу" они мало что дают.
    Учитывая, что гидравл. балансировка СО делается ...один-единственный раз,
    при "пуско-наладке".
    И из этого же "вытекает" основной смысл установки Альфы-3
    - "Продвинутому монтажнику" или "сервисмЭну" - не придется бегать и "щупать" радиаторы,
    при этой самой ..пуско-наладке...
    Меня тоже ..подкупает.:|:
    - Давить кнопочки вместо .."ощупывания".:victory:
    И практически, ..даром,(?) без приборов в неск-ко сотен "валюты".

    Экономия будет тем больше, чем ...выше Т* в системе.
    Ибо при этом большой-штатный расход насоса и не нужен. (радиаторы / контуры прикрыты)
    Однако, в этом "способе" ...еще одни "возжи с уздой"
    - Т* в полипропилене не выше 70-75* И недолгое время.
    ...Т.е. возможность экономии эл. энергии насосом есть. (!)
    Но ..что-то, в основном, как видим, при "косячных-нештатных" вариантах. :close:
     
  15. Ejdigger
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Ejdigger

    Участник

    Ejdigger

    Участник

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Клин
    Альфу3 заказал за 13500, ридер чуть позже возьму, благо тоже подешевел. Основная для меня фишка третьей Альфы именно в возможности самостоятельной наглядной гидробалансировки системы. Коли сэкономил на профессиональном проектировании, придётся тут раскошеливаться. Так-же успел прихватить насосно-смесительную группу Barberi (без насоса) по акции. Вот на неё серволпривод прикрутится потом...
    Решаю вопрос с гидрораспределителем и коллекторами (поддержу пожалуй отечественного производителя), обвязкой бойлера, трубами.