1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 2

Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 06.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Забавная :) Но чип вроде правильный, должно работать.
     
  2. Voron74
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    227

    Voron74

    Живу здесь

    Voron74

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Магнитогорск
    А может уйти в "подполье"? Хотя, нет... каждый "приходящий" приносит с собой новые мысли, идей и ... да много чего (как и положительного, так и неочень)
     
  3. tchernyavsky
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    160

    tchernyavsky

    Живу здесь

    tchernyavsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    160
  4. Voron74
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    227

    Voron74

    Живу здесь

    Voron74

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Магнитогорск
  5. Shelllonn
    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    300

    Shelllonn

    Живу здесь

    Shelllonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    300
    это как аварийный датчик температуры внутри коробки с контролером, и косвенно контроль +5в, если напряжение повысится до 6в кристалл начинает греться до сотни градусов, было уже такое
     
  6. tchernyavsky
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    160

    tchernyavsky

    Живу здесь

    tchernyavsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    160
    Приношу извинения - не внимательно смотрел даташит! Если есть температура с кристалла, то это меняет дело!
     
  7. Chuk31
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    16

    Chuk31

    Участник

    Chuk31

    Участник

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тарасково МО
    Не знаю как вам, а мне показалось, что форум "амперки" сильно комерцилизирован - хотят лоховых заказов за не лоховые деньги. Если все так -может "казачок то засланный" ? :aga:
     
  8. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Да мне пофиг, собственно. Просто он там напомнил, кто он есть тут (предварительно всех лохами обозвав) - ну я и посмотрел его сообщения в теме. Увидел, кто есть ху - написал пост об этом, да и забыл. Не поминайте, не ровён час, заявится :close:
     
  9. Veligor
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    26

    Veligor

    Живу здесь

    Veligor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Рязань
  10. olegmak3
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    442

    olegmak3

    Живу здесь

    olegmak3

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дмитрий!
    Только сейчас дошли руки до тестирования последнего варианта прошивки (видоизмененные окна).
    Что бы было понятно...
    Были у меня правила управления окнами, всего один канал По температуре внутри теплицы днем, плюс принудительное открытие-закрытие по часам. Стояла галка "создавать служебные правила". В правилах было выставленно "ALL". На заре общения с окнами (если не изменяет память, пару месяце назад в ветке писал об этом), обратил внимание на один момент.
    При прописывании в Global всего одного используемого канала не работали мои правила при указании 0-вых окон. Стали работать только при установке "ALL".
    В последнем варианте прошивки что получается:
    В старых (ранее работавших у меня) правилах заменил "ALL" на 0-канал и добавил канал №1.
    На вкладке монитор галка "создавать служебные правила" осталась.
    Время срабатывания 0-го 75 секунд. Время срабатывания 1-го 180 секунд.
    Время активности каждого канала отрабатывается.
    0 канал окон стал жить своей жизнью: в той части правил, которые описывали открытие -закрытие окон по времени. Окна открываются -закрываются произвольно.
    Завтра попробую убрать галку "создавать служебные правила"и по плотнее поиграться.
    Далее.
    При рестарте Меги идет принудительное закрытие окон (0-й и 1 канал),но время активности берется одно для двух каналов-75 секунд.
    Далее.
    1 канал работает на открытие по своему значению датчика температуры внутри теплицы из вновь созданных для этого канала правил.
    А вот на закрытие берет значение не из уставки для первого канала, а из уставки для 0-го канала (%TC% в нашем случае).
    И все забываю написать еще об одной обнаруженной баге.
    Обратил внимание, что в просмотрщике логов график температуры по датчику внутри DHT22 выводится с дискретом в 1 градус. Причем в самих логах идут значения скажем 28.06,28.06 ...,и затем 29.12,29.06 и т. п. Т. е. с дискретом в 1 градус пишется в логи, и уже из них вылетает в просмотрщик.
     
    Последнее редактирование: 07.07.16
  11. sailorsamoor
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11

    sailorsamoor

    Участник

    sailorsamoor

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11
  12. HANTER333
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156

    HANTER333

    Живу здесь

    HANTER333

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156
    На фото №1 в статье используется обычная китайская вилка, а принцип работы на вашей картинке не понятен.
     
  13. sailorsamoor
    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11

    sailorsamoor

    Участник

    sailorsamoor

    Участник

    Регистрация:
    29.06.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    11
    В китайском все жалуются, что вилка сгнивает за неделю. На фото просто завёрнутый в термоусадку грифель от цангового карандаша, примотанный к толстому медному проводу тонкой медной же проволокой. В агрессивной среде торчит только грифель.

    Китайская вилка заменяется двумя такими датчиками. Я сам не проверял, но фото выложил - мало-ли что, сделать такой - десять минут, а вдруг поможет.
     
  14. HANTER333
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156

    HANTER333

    Живу здесь

    HANTER333

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156
    Так это у вилки электроды меняются?
     
  15. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Обращаю ваше внимание на то, что у вас конфликт правил - служебные правила управления окнами работают со всеми окнами, не надо создавать правила вперемешку ;)
    Здесь да - недоработка. Как пока решить - не знаю, поскольку окна при старте просто закрываются с настройками интервала по умолчанию. Т. е. окна закрываются не правилами, а принудительно. Буду думать. С раздельным управлением окнами в месте с разными интервалами - та ещё морока, оказывается :)
    Мне нужен список ваших правил. Потому что я пока не понимаю, как такое может быть - если канал отработал со своим временем открытия - он и закроется со своим временем открытия, тут всё должно быть чётко.
    Выделенное жирным - это явно не дискрет в один градус. А в графики в точки попадают не все значения, что естественно - там при построении идёт усреднение некоторое, так что всё нормально. Или вы имеете в виду, что в самих логах чёткий дискрет в 1 градус?

    Ещё раз обращу внимание: либо мы используем служебные правила управления окнами, либо - снимаем галочку "Создавать служебные правила" и пишем исключительно свои. Пока я увидел только одну недоработку - это принудительное закрытие окон при старте с одинаковыми интервалами, буду сильно думать, как это решить. По остальному, прежде чем принять решение - бага это или нет, нужен набор правил.
     
    Последнее редактирование: 07.07.16
Статус темы:
Закрыта.