1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Снизу. Какого то особого сакрального:)] смысла это не несет, но так воздух быстрее выгоняет.
    Узел переключения работает так
    узел переключения.jpg

    Дело в том, что расход через стрелку должен быть равен или больше, чем сумма расходов всех потребителей. Фактически это означает, что производительность насоса, который, собственно, и "крутит" стрелку, должна быть равна или больше, чем сумма производительностей всех насосов потребителей.
    У Вас же получается, что когда работает насос одного котла, производительность одна, когда двух - другая, когда трехходовой подключит бойлер - третья.
     
  2. MAD SLY
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    MAD SLY

    Живу здесь

    MAD SLY

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    SAMARA
    Прошу помочь с планированием отопления.
    Имеется двухэтажный дом. Первый этаж керамзитобетонные блоки + облицовочный кирпич, толщина примерно 550 мм с штукатуркой (может больше). Второй этаж мансардный, щитовой, стена 150 (внутри),
    Был проштудирован учебник Сканави-Махова "Отопление" и изучен данный раздел форума. Основные принципы работы отопления я понял, но в учебнике не было конкретных "рецептов",
    Теперь - дополнительные условия.
    Имеются проблемы с электричеством зимой, периодически отрубается. Поэтому крайне желательно использовать СО с ЕЦ. План дома и предварительную схему разводки я приложил. На данной схеме крыши нет. Котел имеется, напольный, производства "Черноиванов" на 12,5 кватт
    По поводу "специалистов". За ЕЦ браться не хотят.
    Про себя - умею работать с металлом и металлопластиковыми трубами (но на форуме говорят, в основном, что для отопления они не подходят). Остаются ПП трубы. Сварка для них у нас стоит относительно недорого, как с ними работают я один раз видел.
    Проблема именно в правильном подборе материала системы и ее типа.
    Можно ли делать так, как я нарисовал на "врезке" на картинке, слева?
    Буду весьма благодарен за помощь!
    P.S. Забыл сообщить, сам я со Средней Волги, не особо теплолюбив, люблю прохладу в доме, даже зимой.
     

    Вложения:

    • отопление.jpg
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Порекомендую открыть свою, отдельную тему. Где можно обстоятельно порешать "вопросы".
     
  4. MAD SLY
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    MAD SLY

    Живу здесь

    MAD SLY

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    SAMARA
    Спасибо, так и сделаю! Будет здорово, если помогут.
     
  5. sergei 67
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    sergei 67

    Участник

    sergei 67

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дело в том, что расход через стрелку должен быть равен или больше, чем сумма расходов

    Вопрос:
    Если исключить резервный котел, а сопротивление перемычки вход-выход бо йлера приравнать сопротивлению теплообменнника бойлера, то схема будет работать корректно?
     
  6. галина1
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    129

    галина1

    Живу здесь

    галина1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Озерск Челябинская обл.
    Необходимо определиться со специалистом по монтажу отопления.
    Один, уважаемый, настаивает на обвязке твердотопливного котла медными трубами , мы говорим - нет, т.к. дорого, он в ответ - стальными - некрасиво .
    Второй, уважаемый, предлагает на обвязку металлопластик с автоматикой, про проблемы с электричеством в курсе, предлагает блок БП, генератор.
    Оба ответственно относятся к своей работе!
    Кто прав?
    Я понимаю, что критериев оценки должно быть больше, но вот это - уже вводит в ступор


    Или, наверное, конкретный вопрос будет такой - можно ли подачу из тт котла проводить по трубе мп? Котел пиролизный. :|:
     
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.109
    Благодарности:
    13.382

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.109
    Благодарности:
    13.382
    Адрес:
    Мытищи
    Оба хотят денег и не любят работать физически. Крутить резьбы работа не лёгкая а стоит всего на 15-20% дороже. Один хочет много денег за работу с дорогими материалами, второй хочет наляпать побыстрому ПП и переделать систему в скором времени и срубить бабла повторно. )) Генератор с автозапуском, бп и т.д. будет Вам в итоге стоит гораздо дороже качественной обвязки мет трубой. Ну если вы конечно не дизайнер и эстетику не ставите выше надёжности и безопасности. ))
     
  8. галина1
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    129

    галина1

    Живу здесь

    галина1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Озерск Челябинская обл.
    И что же делать? Искать третьего?
     
  9. kerozin
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    89

    kerozin

    Живу здесь

    kerozin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Иркутск
    Насколько дорого? Сколько там этой меди будет, даже если 35-ю брать? Ну четыре метра, пять... Две тысячи примерно. Минус цена стали, плюс фитинги. Так и будет.

    Металлопласт я б не рискнул. Хотя, конечно, пиролизник с автоматикой, но все равно. Сварится еще, чего доброго.

    И вопрос - а на меди, что поддерживать циркуляцию нет нужды? И нужды пиролизника как обеспечивать при аварии электроснабжения? ИБП с парой автомобильных аккумулей, наверное, все равно нужен, нет?
     
  10. deniska
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    deniska

    Участник

    deniska

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Гуру отопления! Нужен совет. Имеем СО ЕЦ под ТТ котел ЕЦ используем только когда нет электричества, а вообще, в систему встроен насос. Сейчас ТТК заменяем на газовый, с переносом местоположения котла(50 см) и вот в чем вопрос: обратка СО получается ниже входа в газовый котел, соответственно получим обратный угол для движения ОЖ (перепад 5см на 20 см длины). насколько это плохо для ЕЦ? Будет она работать или про нее в таком случае нужно забыть? Спасибо
     
  11. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    По нормам из котла первые 1,5 (точно не помню) метров трубы должны быть металлическими, тут первый прав. По поводу некрасивости стальных - музыку
    заказываете Вы, так что решайте.
    А что за обвязка с собственной автоматикой? Никогда про такую не слышал...
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Единственное, что понял, что обратка ниже входа в котел на 5 см..(?). Вот на 5 см и будет меньше разница "столбов нагретой и охл. воды" в системе. Без схемы - 2 комментария - ЕЦ никуда не денется. В нижней точке - сливной кран.
     
  13. Zhek@
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    1.534

    Zhek@

    Живу здесь

    Zhek@

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Москва
    У кого руки не из того места растут, тот и на медяхе может наляпать.
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    36.718

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.353
    Благодарности:
    36.718
    Вопрос вот какого плана. У знакомого в деревне в частном одноэтажном доме отопление сделано совсем без радиаторов, а с помощью двух труб диаметра 110 мм. Отопление газовое и в доме очень тепло. Дом сруб 28 см.

    Мне не хочется в доме иметь ни радиаторов, ни труб.:) Остаются варианты теплых полов или отопления напольными (скрытыми в полу) конвекторами, как самые распространенные. Отопление ПЛЭНами и т.д. обсуждать в теме не будем.
    Суть вопроса такова. Если варианты теплых полов и напольных конвекторов оставить в стороне, а взять за основу просто трубы:
    1) можно ли две трубы, как у моего знакомого убрать в полы по краю внешних стен внутри комнат? Т.е. что-то типа напольных конвекторов, только по всем внешним стенам внутри комнат? Хватит ли такого отопления на дом с высокими потолками и большими окнами? Или может таких труб проложить не две, а четыре- по две в спарке? Насколько такая система жизнеспособна? Или может там проложить несколько медных труб меньшего диаметра?
    2) знаю, что есть система отопления трубами, заложенными в стену дома. Стены предполагаются из монолитного арболита, поэтому такая возможность есть. Кто-нибудь в курсе такой системы? Насколько она жизнеспособна и эффективна? Где про нее что можно почитать?

    Теплые полы не хочу из-за неуверенности в их способности к длительной эксплуатации. Конечно все зависит от материала и специалистов, но и на старуху бывает проруха. Вон мерседесы с лексусами тоже ремонта требуют, поэтому совсем не хочется попасть по теории вероятности именно в тот самый минимальный процент проблемных теплых полов. Отопление, к которому есть подход можно испраивть и заменить, а теплые полы нет.:) Точка зрения сугубо субъективная.
     
  15. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    1) Вопрос из серии - хочу машину, но только красную. Что можете посоветовать?
    Надо считать и смотреть, как выполните паз под трубы, как выполните их орибрение и как расставите мебель - или у всех внешних стен мебели не будет?

    2) Жизнеспособна и эффективна. По сути - тот же тёплый пол, но только с встене, естественно с оч. хорошей теплоизоляцией, что бы стена не грела воздух снаружи.

    Про тёплые полы - бред. Значит в стены можно замуровать, а в пол -нет?
     
Статус темы:
Закрыта.