    Так не делается. Контура ТП и радиаторов должны быть разделены. Как Вы будете регулировать температуру радиаторов или ТП? На ТП нужен смесительный узел. К тому же Вы не указали шаг укладки, а то, что то трубы маловато (при шаге 150 м получается, примерно, 7 м на 1 кв.м)
    При температуре теплоносителя 45*С, мощность одной секции Ваших радиаторов (какие не сказали, поэтому беру примерно) составит около 40 Вт, против заявленных производителем 199 (к примеру). Не рационально платить деньги за радиаторы, а использовать их при таких температурах. Уж лучше совсем без них, тем более, если уверены, что дом теплый.
    Коллекторы желательно располагать так, чтобы разница в длине труб до потребителей была как можно меньше.
    Насколько я понимаю, здесь две квартиры, с разными хозяевами, поэтому котлы разнесены. Может, имеет смысл, все-таки, расположить их со всей обвязкой в одном помещении?
     
  2. victorizorla
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20

    victorizorla

    Живу здесь

    victorizorla

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Орел
    Теплый пол это слишком сильно сказано. Будет просто труба обратки уложена в виде спирали и без теплоизоляции. Шаг около 40-60 см. Высота стяжки будет около 8см. Котлы по другому поставить нельзя ибо это какбы 2е квартиры в одном доме и согласно проэкта должны отапливать каждый свою, но мы решили сделать так. По оплате тоже все в норме. И при этом повышаем надежность системы так как оди котел всегда в резерве и в любое время можно переключиться на другой. 1/2" это и ест 16 металлопласт. Только я думаю сделать из Кофулсо. Вроде ничего против не нашел. Поэтому выбрал схему коллекторно-лучевую.
     
  3. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Очень и очень хреново. Даже если подавать в радиаторы градусов 45 (т.е. недоиспользовать их), обратка будет за 30, т.е. пол не перегреется скорее всего выше 26-29 градусов, но при таком шаге укладки разница температуры пола над трубой и между трубами будет очень заметна. Если же поднять температуру подачи, то почти гарантированно получим перегрев пола, вплоть до выпучивания керамической плитки и прочих радостей, не говоря уже о тапочках на толстой подошве...
    Как вариант сделать параллельно линии теплого пола еще обратку, а на самой линии теплого пола (на выходе) поставить термостат. Установить его градусов на 35. Тогда в пол зайдет высокотемпературный теплоноситель, дойдет до термостата и термостат линию перекроет. Обратка от радиаторов пойдет в обход. Вода в теплом полу постепенно остынет, термостат откроется и запустит в пол новую порцию.
     
  4. victorizorla
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20

    victorizorla

    Живу здесь

    victorizorla

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Орел
    Спасибо огромное. Хорошо. Если я все теплоизолирую схема эта работать будет от одного насоса в котле отопления? Выход из котла 3/4" три четверти дюйма.
     
  5. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Термостат в такой схеме Герц рекомендует при площади пола до 15 м.кв., но поскольку имеет место альтернативная труба обратки, то теоретически возможны проблемы.
    Насос в котле стандартный или индивидуальный? Если стандартный, можно поменять на более мощный, присоединительные размеры совпадают. Или если насос трехскоростной, можно скорость выше поставить.
     
  6. victorizorla
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20

    victorizorla

    Живу здесь

    victorizorla

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Орел
    Извините, но здесь мне не понятно. Герца я знаю по конденсаторам, по отоплению нет. Что такое альтернативная труба обратки? В чем могут быть проблемы? Если можно, подоходчивей обьясните, пожалуйста.
    Я имел ввиду, что все трубы я изолирую энергофлексом (утеплителем). Длина всех труб будет одинаковой, а на каждом радиаторе будет стоять регулировочный кран для согласования их совместной работы. трубу решил взять Kofulso гофрированная нержавейка и чтобы не муровать фитинги отказался от двухтрубной разводки в пользу коллекторной.
     
  7. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Herz - один из производителей запорно-регулировочной арматуры.
    Ваша схема: теплоноситель идет в радиатор, потом труба обратки раскладывается меандром по полу и уходит к котлу. В этой схеме если дать высокую температуру теплоносителя - перегреется сильно пол. Если дать низкую температуру - радиатор будет работать крайне неэффективно и смысл его установки сомнителен.
    Вариант: на выходе из радиатора обратка разветвляется на две трубы. Одна идет к котлу, вторая укладывается в пол и тоже потом идет к котлу. На выходе второй трубы из теплого пола врезается термостатический вентиль (возможно, и воздухосбросник может понадобиться). Вентиль настраивается таким образом, что закрывается при повышении температуры теплоносителя сверх некоей величины (например, 35 градусов). Тогда Вы можете подавать в радиаторы высокотемпературный теплоноситель, и Ваши радиаторы будут оперативно регулировать температуру в помещении, а термостатический вентиль будет периодически останавливать движение теплоносителя через теплый пол, тем самым не давая полу перегреться.
    В рекомендациях производитель (Герц) указывает, что таким макаром можно делать теплый пол площадью не более 15 метров квадратных.
     
  8. victorizorla
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20

    victorizorla

    Живу здесь

    victorizorla

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Орел
    Большое спасибо. Теперь все понял. Буду чесать затылок и думать дальше. Когда надумаю может еще спрошу совета. Еще раз спасибо.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.123
    Благодарности:
    9.555

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.123
    Благодарности:
    9.555
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у овентропа такая штука называетс унибокс, с двумя вариантами регулировки, по температуре помещения либо по температуре теплоносителя.
     
  10. Iskeen
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Iskeen

    Новичок

    Iskeen

    Новичок

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург - Красноярск
    Вопрос по нормам теплопотребления на отопление и горячее водоснабжение.

    В ТЗ на проектирование частного дома 300м/кв хочется в явном виде внести величину удельных теплопотерь на единицу площади дома.

    Вопросы к знатокам:
    1) В каких нормативных документах для строительства указана норма теплопотребления (в некоторых статьях в интернете без указания источников фигурирует величина 185кВт/ч на 1 кв метр в год) Ссылку дать не могу из-за ограничений на этом форуме.

    2) Аналгичные данные для северной Европы (финляндия / Норвегия / Швеция)

    3) Реальние величины удельных теплопотерь из практики проектирования частных домов.(Интресуют прежде всего не экзотические вырианты супер эффективных домов, а реально достижимые в настоящее время из распространённых материалов)

    Если есть ссылки на материалы в интернете на эту тему буду премного благодарен.
     
  11. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    По российским не в курсе, украинские вот эти: ДБН таблицы 4 и 5 (кВт*часов на м.кв. и м. куб.), в СНиП 2.04.05-91* (украинский вариант) приложение 25 в Вт на м.кв. и Гдж на м.кв. в год. ДБН В.2.6-31:2006 на украинском, но думаю, разберетесь... :)
    Присоединить не получается, сильно большие. Можете скачать у меня на сайте https://lovial.narod.ru/bibliot/bibliot.html в соответствующих разделах либо пишите в личку мыло, вышлю.
     
  12. МаксимК
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    МаксимК

    Новичок

    МаксимК

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Узловая
    Всем привет!
    Вопрос: как в домашних условиях , с применением простейших средств продающихся в магазинах понизить ph воды в СО?
    У меня сейчас ph больше 9 и сильное газообразование в аллюминиевых радиаторах.
     
  13. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот нашел рисунок аналогичного варианта. Теплый пол врезается в подачу (высокотемпературную), а обратка через термостатический клапан подключается в свободное отверстие радиатора. Заодно на воздухосброснике экономим, нишу в стенке не надо делать и т.д. Однако труба в теплом полу должна выдерживать высокотемпературный теплоноситель.
     

    Вложения:

    • Radiator.GIF
  14. victorizorla
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20

    victorizorla

    Живу здесь

    victorizorla

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Орел
    Большое спасибо. Я думаю, Конфулсо температуру выдержит. Присматриваюсь в магазинах, что есть и по каким ценам. Фактически один Китай. Нашел еще Валтек, но судя по форуму не очень.
     
  15. viteroma
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    viteroma

    Участник

    viteroma

    Участник

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    привет ,всем!как расчитать соотношение литража компенсационного бака к количеству воды в системе,и сколько воды помещается а одну секцию чугунного радиатора?заранее спасибо!P.S. как им способом определить количество воды в стальных и алюминевых радиаторах,или есть стандарты(по высоте и длинне радиатора)


    зачем монтировать на радиатор 2 крана(подача и обратка),если можно конторлировать подачу теплоносителя любым из них?
     
Статус темы: