    К сажалению ИК не подойдет, нельзя нагревать окружающие предметы (могут испортиться). Нужна температура градусов 10-15 С.
     
  2. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Написано там все верно, Сканави о том же пишет и если действовать в соответствии с правилами, то можно и перенести...
    Но, все таки нужно понимать, что данная проблема актуальна для насосов с высокой производительностью и большим напором. Ну какой у Вас насос? С напором, максимум 6 м? В двухэтажном доме Вы уже имеете 6-и метровый перепад, а значит избыток давление на "всасе" насоса все равно сохраниться.
    Для мощных высокопроизводительных насосов производитель специально указывает минимальное давление на "всасе".
    Если Ваша система нормально работает - забудьте. Если есть проблемы с воздухом, то не факт, что из-за этого.
     
  3. sasha102

    sasha102

    sasha102

    Гость

    и еще, если в этой схеме добавить еще левое крыло (подачу раздвоить), с меньшим количеством радиаторов, то отопление по новой схеме будет работать?
     
  4. sasha102

    sasha102

    sasha102

    Гость

    еще раз схема
     

    Вложения:

    • album_web_2010_1.jpg
  5. Витус
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Витус

    Участник

    Витус

    Участник

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Люди добрые подскажите. Хочу сделать отопление на две ветки. Котел настенный с встроенным насосом. Будет ли равномерно прогреваться каждая ветка или нужен дополнительный насос на ветку? Длина и количество радиаторов почти одиноковое.
     
  6. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Мало информации о доме, системе и о том, чего от нее хотите. Но в общем случае для небольшого дома,
    если крылья одинаковые, то будет,
    дополнительный насос не нужен.
    Да его и не "прицепиш" просто так к настеннику, дополнительные "прибамбасы" нужны будут.
     
  7. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    460

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Новосибирск
    Имеется в виду, что давление перед и после насоса при выключенном оном одинаковое?
    И достаточно ли 16-ой трубы от РБ? А то такое ощущение, вода с РБ не давит совсем


    Можно регулировочные краны в ветки врезать. И ими регулировать потоки
     
  8. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    В эксплуатации по количеству потребленной энергии одинаковы любые электрокотлы, конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы и т.п. А вот по стоимости прибора и установке тепловентилятор, ИМХО, дешевле, только его нужно брать промышленный с серьезной автоматикой. Китайский бытовой без постоянного надзора может беды наделать...
     
  9. Колян43
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Колян43

    Участник

    Колян43

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Думаю нужно просто поставить на каждую ветку регулировочную заслонку.
    У себя в доме я так сделал, работает исправно.
     
  10. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если на радиаторах стоят регулировочные краны на обратке, то расход по веткам можно отрегулировать, немного поджав краны на обратках более короткой ветки. А если мощность, количество радиаторов и длина веток примерно одинаковые, то вообще ничего делать не надо. Термоголовки будут регулировать температуру, заодно и расход подрегулируют.
     
  11. Юляника
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Юляника

    Участник

    Юляника

    Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Донецк
    Добрый день! Ситуация следующая : дом 100 кв, отапливаемая площадь 80 кв. котел твердотопливный Калвис 4-С (если не ошибаюсь) по дому протянуты трубы диаметр 8-10 см. (сначала идет 1 труба, затем 2, переходит в 3 и в ванной 2 и 1 обратка. В трубах, есть болты (для спуска воздуха) . 1-й раз "специалисты" устанавливали котел (другой), вывели расширительный бак (5 литров) из обратки и над самим котлом (верхняя точка в трубах) краник маевского или что--то типа этого (воздух выходит). Котел наверное был маломощный или еще чего.в общем прогорел внутри. Купили Калвис, вторые "специалисты" установили котел, запустили систему, в трубах воздух...краник маевского (в верхней точке устал плевать кипятком - забился или спаялся), болты открутили, добавили воды...все равно воздух...сказали надо ставить расширительный бак на 30 литров там, где стоит краник, что никто не выводит бак из обратки, а пока сделайте в баке расширительном дырку и трубочку для вывода воды и пробейте мембрану. В общем до конца отопительного сезона дотянули. Теперь хотим поставить насос с байпасом, и новый расширительный бак, из верхней точки. Вопрос: нужно ли при этом дополнительно устанавливать краники маевского в комнатах, какой насос и расширительный бак нужны. Очень прошу сделать скидку на то что я блондинка и терминами не сыпать. Надоели эти горе специалисты, хочу попробовать сама разобраться.
     
  12. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Не понял вопроса:|:. О каком давлении идет речь, если насос выключен? о статическом? Разумееться, одинаковое. При работающем, разное. И что значит " не давит с РБ"? Что не давит и как определили?
    Если РБ закрытый, то 16 трубы достаточно. Если открытый, то лучше больше.

    Улыбнуло:)], и это тоже
    Сделайте проще. Раз хотите разобраться сами, значит сможете измерить и зарисовать схему Вашей системы отопления. Выкладывайте ее сюда с длинами, диаметрами, вашими дополнениями и пожеланиями (на схеме). Тогда будет ясно, что Вам советовать.
     
  13. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Расширительный бак лучше таки из обратки "выводить" (мембрана в нем резиновая, так что чем меньше будет температура воды - тем лучше). Бак ставится там, где удобно, никакой привязки к высшей точке ему не требуется.
    Воздухосбросные клапана проверить (спаяться там вроде бы нечему, но засориться могут).
    Краники на сброс воздуха из радиатора ставить нужно в том случае, если обе трубы от радиатора (подводящая и отводящая) идут снизу (из пола или из стены). Если из верхней части радиатора труба выходит вверх - он не нужен. (на стальных панельных радиаторах он ставится на заводе). Автоматические воздухосбросники должны стоять во всех верхних точках системы (если таких точек много).
     
  14. Юляника
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Юляника

    Участник

    Юляника

    Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Донецк
    У нас нет радиаторов, просто идут трубы...по трубам идет отопление, а в комнатах, где идет увеличение труб (коль-во) стоят болты..
    И что лучше мембранный бачок или открытый расширительный бак (и какой литраж) . В любом случае я завтра постараюсь нарисовать схему и выложить.
     
  15. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если есть насос, то систему надо делать закрытого типа, т.е. мембранный бак. Тем более если в котле есть датчик давления, то он не включится при избыточном давлении меньше 0,6 - 0,8 атмосфер. Литраж уже подсказывали - около 10% от объема всей системы. В Вашем случае лучше бы посчитать правильно, по формулам, ибо регистры отопления - вещь очень водоемкая, ошибка в меньшую сторону может привести к серьезным проблемам...
     