1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10

Практика технологического присоединения к электросетям - 4

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @Voljanka, место расположения вашего участка? Город или не город? Если город то расстояние не более 300 м от сетей 0.4 кВ (указанного вами в заявке) если не город то не более 500 м от сетей 0.4 кВ (указанного вами в заявке). Если в заявке указано 10 кВ (класс требуемого напряжения) тогда договор точно будет за 550 р, но с вашей стороны необходимо: проект на ТП, установка ТП в границах вашего участка, допуск Ростехнадзора, договор на техобслуживание.
     
  2. Александр 220
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630

    Александр 220

    Живу здесь

    Александр 220

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.630
    @Voljanka, но и плюсы тоже есть! Весь процесс техприсоединения зависит только от вас, все работы финансируете ВЫ, выбирая подрядчика и контролируя ход работ. Идеальное напряжение .
     
  3. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Естественно есть...
    Не писать в темы не по своему вопросу а почитать раздел.
    Учитывая вот это :
    Не плохой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/335483/
     
  4. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Ситуация такая есть пустой участок на краю деревни в 15 км от Великого Новгорода. Хочу начать стройку по возможности. Пока решил провести электричество 15кВт силами Новгородских сетей. До ближайшего столба 35м. Сходил в Наши сети отдал бумаги. Мне выдали договор и тех. условия и дали 30 дней на подписание и оплату квитанции.
    1 Правильно ли я понимаю что после подписания договора мне поставят столб за 6 месяцев-по договору (они говори про неопределённое время 1-2-3 года, им не хватает им мощностей) ?
    2 Мне нужно просто будет повесить ящик со с/ч и автоматом на 32 А на их столбе?
    3 Где они поставят столб ? - это где то обговаривается?
    4 Можно подписывать договор или кто опытный ТУТ может прочитать? Нет ли там подводных камней?
    Спасибо. IMG_5272.JPG IMG_5273.JPG IMG_5269.JPG IMG_5270.JPG IMG_5271.JPG ф.jpg
     
  5. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    Порадовала бредятина про выполнение испытаний и предоставления протоколов, добро пожаловать в клуб мозготрахателей.
    Договор вроде стандартный, но можно посмотреть в ПТП в приложениях, какой должен быть в действительности.
     
  6. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Да заземлить щиток не сложно.
    Электроизмерения для меня тоже не сложно. Только зачем? заземление проверить?
     
  7. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    жертв
     
  8. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    @shabar11, 7-й пункт ТУ меняйте, чтобы звучало: "вводные контакты коммутационного выключателя ВРУ заявителя"
     
  9. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    в правилах есть список, боле СО не имеет права требовать. Т. е. если хотят испытаний и протоколы к ним, пускай относят в свои обязанности или убирают вообще, нельзя им давать спуску.
     
  10. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    да это меня немного смутило т. к в жилых домах граница это счётчик и он собственника.
    тыкните носом меня плиз в этот список, и как это отнести к их обязанностям или исключить из договора?
     
  11. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    @shabar11, Да новшества у ильменских сетей, еще недавно писали заявителю: от ближайшей опоры смонтировать ответвление. Видимо суды с ними делают кое что. Короче точка присоединения должна быть реальная, все их хотелки по испытаниям в помойку. ваша задача установить щит со счетчиком и иными потрохами на границе участка или вглубь участка не далее 25 метров от границ участка и уведомить СО о выполнении своей части ТУ.
     
  13. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    у меня на участке поле, щит не к чему прикрепить. Меня на их столбе бы устроило.
     
  14. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    вот везет, мой счетчик СО наоборот хочет в поле вытащить, с моего ЗУ. а чем вас не устраивает трубастойка, ну или хотите свою ж/б поставте?
     
  15. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    СО будет рада, ближайший столб я так понимаю на расстоянии 35 метров от Вашего участка?
     
Статус темы:
Закрыта.