1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10

Практика технологического присоединения к электросетям - 4

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Дело конечно Ваше, но многие в этой теме бьются именно за размещение щита на участке. Внутри расположено дорогостоящее оборудование, а вандализм и кражу у нас никто не отменял. Поэтому, когда ВРУ оказывается не на улице, а за "моим" забором. то это лишняя гарантия сохранности. Самое простое технически решение (и с точки зрения антагонизма СО) это трубостойка на границе участка. Труба 5,5 метров. Два в землю, 3,5 сверху (с серьгой на топе для крепления зажима СИПа) - на нее и вешаете свой щит, а потом ставите забор и Ваше добро оказывается "в домике".
    Если соберетесь таки бодаться с СО хоть за что, то на этот совет обратите самое пристальное внимание и внемлите ему. Пока для Вас неважно почему - Вы в начале пути и не забивайте лишним голову - просто поверьте что это очень важно.
     
  2. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    да 30-35м
    я смысла особого не вижу в установке щита на участке. Пусть будет за границей участка. навешу замок и делов то. Пусть через окошко смотрят.
     
  3. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    вопрос а как бодаться ? придти просто и сказать что необходимо поменять? пригрозить судом?
     
  4. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Они там чего-нибудь насмотрят без вас, а вам отвечать по всей строгости закона.
     
  5. shabar11
    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    shabar11

    Участник

    shabar11

    Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    вот главные вопросы которые остались
     
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    @shabar11, Вам надо писать мототказ, на форуме есть темы про мотивированные отказы почитайте. На счет точки присоединения аргумент такой; "точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации; это из п. 2 ПНД утв. П, П. 861. Т. е. Ваше ЭПУ и будет точка присоединения. Вам необходимо почитать Правила тех. присоединения и общие положения Правил недискриминационного доступа, вот ссылка http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194487&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4658028159131469#0
     
  7. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    писать мотивированный отказ, их тут кучи, лично мой в районе 120 страницы,
    должны по закону, а на деле кто его знает, им закон не писан, и вполне если вы согласитесь на их условия то могут мозг выносить и с подключением.
    вот-вот, ящик только самому если варить, у нас за забором частную собственность не уважают, а за пределами и подавно, ради прикола имбицилы расшибут счетчик, вот вам пожалуйста не ученое потребление.
     
  8. Lana50
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    Lana50

    Живу здесь

    Lana50

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, при подаче заявки.
    мне не нужно 3 фазы, достаточно и 1, при мощности 7 кВт. Знаю, что сетевые несильно любят такие присоединения, как правильно оформить заявку и с какими трудностями я столкнусь потом?
     
  9. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    А почему нет? Цена то одна! В будущем никогда не пожалеете!
     
  10. Lana50
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    Lana50

    Живу здесь

    Lana50

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Воронеж
    Не мне нужно дёшево и быстро пластиковый щит, без заземлений и минимум вложений)
    На три фазы нужно будет за 32 автомат бодаться, распределение нагрузки по фазам будут требовать.
    Участок пустой, осваивать его я уже не планирую. Ну может бытовику с лампочкой поставлю.

    А так, подключить, и забыть как страшный сон.
     
  11. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда зачем 7 кВт?
     
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.908
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Lana50, По сути Вы имеете право на одну фазу, в Правилах нигде не написано про 3 фазы. НО есть жирное НО, СО любит валить с больной головы на здоровую, т. е это она должна следить за симметричностью нагрузок, но переваливает на потребителя, поэтому и суют где надо и не надо 3 фазы. У нас по госту есть уровень напряжения 230/ 400В, в числителе фазное напряжение, а в знаменателе линейное или межфазное, те самые 380В. Короче никто не может Вам запретить получить "бытовое" напряжение установленное в РФ 220 вольт.
     
  13. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Даже 15 кВт?
     
  14. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    В разделе где-то есть тема, автору которой СО сама предлагала 15 квт по одной фазе. Причины выяснить так и не удалось.
     
  15. Lana50
    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27

    Lana50

    Живу здесь

    Lana50

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Воронеж
    Из вредности.
     
Статус темы:
Закрыта.