  1. Li4nost
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23

    Li4nost

    Живу здесь

    Li4nost

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тула
    СО это не убедило:
    Меркурий 231 АТ – 01i (прибор учета, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности) с внутренним тарификатором (литера «Т» в коде модели).
    Выдержка из описания прибора (https://www.incotexcom.ru/m231at.htm)
    «Базовые функции: Контроль максимальной мощности нагрузки.
    При необходимости в счётчике можно задать лимит максимальной мощности нагрузки и перевести счётчик в режим управления по лимитам. В случае превышения установленного лимита счётчик сделает соответствующую запись в журнале событий с отметкой даты и времени когда произошло это превышение. Журнал доступен к прочтения по любому из цифровых интерфейсов счётчика кроме PLC»
     
  2. Li4nost
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23

    Li4nost

    Живу здесь

    Li4nost

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тула
    Если сети запрограммировали счетчик и установили пароль - его сторонняя организация уже не сможет перепрограммировать?
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    это правовой вопрос?
     
  4. Li4nost
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23

    Li4nost

    Живу здесь

    Li4nost

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тула
    Нет, пардоньте...
     
  5. Li4nost
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23

    Li4nost

    Живу здесь

    Li4nost

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тула
    На чем акцентироваться:
    - на непризнании Меркурий 231 АТ – 01i устройством контроля величины максимальной мощности
    - на неправомерность вменения Заявителю монтажа устройства контроля величины максимальной мощности вообще.
     
  6. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    Итак дошли и мы до УФАС, какие сейчас действия с моей стороны, с сегодняшнего дня пошли 30 суток на ответ, как его правильней подать что б они не аннулировали заявку?
     
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    в виде МО
     
  8. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    так и написать:
    мотивированный отказ от подписания в связи с заявлением в УФАС и до рассмотрения им дела?
     
  9. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Напишите простой МО и всё! Ваша цель - не просрочить 60 дней и чтобы СО не аннулировала Вашу заявку.
     
  10. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.857
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    вроде 30ть?
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.862
    Благодарности:
    23.022
    Адрес:
    Гатчина
    отправить не позднее 30 дня.
     
  12. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Ну, я имел ввиду, чтобы СО получили МО не позднее 60-ти дней. А так:
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какого х. они перепрограммировали заводскую программу (см.Паспорт) ?
    Вы попросили ? Договор был?
     
  14. leone1930
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    190

    leone1930

    Red Right Hand

    leone1930

    Red Right Hand

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ребятки, меня присоединили, подали напряжение на рельсы. :) Опломбировали счетчик, автомат и клемную коробку. Попозже распишу как что было. Документов никаких не дали, сказали всё в офисе.

    Договор на тех. присоединение заключен между мной и СО. Согласно договору граница балансовой и эксплуатационной ответственности проходит по границе моего участка в СНТ.
    Присоединили опосредованно через сети СНТ.
    Как при опосредованном присоединении через сети СНТ сетевики будут нести ответственность эксплуатационно и балансово до границ моего участка, если это не их сети?
    Если СНТ отключает свои сети, скажем, для ремонта, то я тоже остаюсь без света. Кто ответственнен за это моё отключение с юридической стороны?
    арбпиэо.png
     
  15. Li4nost
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23

    Li4nost

    Живу здесь

    Li4nost

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Тула
    Отсутствие протокола программирования счетчика, было указано в замечаниях при осмотре ЭУ. В Туле не нашел стороннюю организацию, которая программирует счетчики - все отправляют в СО. Отнёс счетчик в СО, попросил в том числе установить профиль мощности. Но чуда не произошло... Как сказал @Вячеслав76, СО заинтересованная сторона.
     
Статус темы: