1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10

Практика технологического присоединения к электросетям - 4

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем romarik82, 28.06.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dedsky
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    61

    dedsky

    Живу здесь

    dedsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    При подаче заявки этой картинки не было. Там была только деревня и расположение участка.
    Все понятно, но вот поставлю я трубостойку у себя высотой 3 м над землей, а они скажут, что ТУ не выполнено, ведь надо тянуть СИП над дорогой на высоте 5 м. Мне даже возразить нечем будет. Вот ТУ:
    вопрос2.png вопрос3.png
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кому надо ?
     
  3. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Вы все советы читаете или выборочно? https://www.forumhouse.ru/posts/16533428/ Даже если не все читаете, то покажите где в Ваших ТУ прописана обязанность делать то, чем Вы озаботились? Не надо беспокоиться за МОЭСК!
     
  4. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Ну как же нечего? А что у Вас написано в договоре в пп. 6 и 8 - прочтите. Да. Вас развели (незаконно) на СИП, это правда. Но! Вы монтируете свой ящик, где сочли нужным - на границе участка. На границе это хорошо, т. к. замечательно (т.е. колом не отшибешь) ложится на Правила. И рядом с трубостойкой кладете бухту СИПа. Один конец подключаете в свой ящик, как положено. а другой в бухточке лежит рядом. Вы выполнили свои обязательства по ТУ по п. 11.1.1. и в соответствии с п. 8 договора. Подаете заявку на осмотр и ждете монтеров, а дальше, по моему совету, с чипсами и пивом наблюдаете. как они будут решать все остальные проблемы ЗА границей Вашего участка. в соответствии с п 6 договора.

    Мало того. можно пободаться и за СИП. Ведь в ТУ нигде не сказано. что покупать его надо Вам. Зато в договоре есть п. 13. Прочтите его. И можете бодаться, что СИП СОшный.
     
    Последнее редактирование: 10.08.16
  5. dedsky
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    61

    dedsky

    Живу здесь

    dedsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за ответы! Буду ставить трубостойку и ждать результата.
    А все-таки, мне просто интересно, как СО будет тянуть СИП через асфальтовую дорогу и при этом пересекать линию уличного освещения?
     
  6. Zoom74
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    543

    Zoom74

    Живу здесь

    Zoom74

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Краснодар
    @dedsky, и нам всем интересно, поэтому берите чипсы как вам советовали, видеокамеру снимите и нам покажите.
     
  7. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    Странный вопрос так розетка там и автоматы.
     
  8. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Вопрос в том, как его в ТУ правильно записать? Так пойдёт: " Заявителю установить прибор учета классом точности не хуже 2.0, имеющий функцию контроля величины максимальной мощности"?
     
  9. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Так там Ваше имущество или чужое? Если чужое - вопросов нет, а если Ваше, то делайте с ним что хотите до оф. процедуры.
     
  10. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    Съездили сегодня забрать акты, с собой нам их не дали, предлагали взять один экземпляр ознакомится) .В о концовке после ругани с начальником так и не дали подписанные им акты, дали без подписи ознакомится если все устроит то подписывать будем вместе с начальником у него в кабинете.)
    Про опломбировку ящика он пояснил, что в ящик заходит их сип на их балансе. Поэтому они беспрепятственно прошли на территорию и опломбировали ящик. На вопрос о том где описана сия процедура ничего не ответил сказал, что иначе мы будем воровать). Сказал после подписания актов границ поедем на участок сорвем пломбы и продемонстрируют нам напряжение),после подпишем акт о ТП. Акты изменили по мот. отказу схема только смущает.
     
  11. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Вот совсем не нужно спецом прописывать, вся инфа в описании прибора.
     
  12. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    ТАк я прекрасно понимаю что эти пломбы не значат ничего, тут вопрос принципа уже сами повесили пусть снова едут и снимают в нашем присутствии. Надпись на столбе обещали убрать).
     
  13. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    Акты о выполнении ТУ вроде все нормально? 1.jpg 2.jpg
     
  14. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    1.jpg 2.jpg Акт АРБП написано все красиво смущает схема, обведенный красным отросток, на моем участке его не существует)
     
  15. romarik82
    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148

    romarik82

    Живу здесь

    romarik82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.16
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    148
    Акт РЭО 1.jpg 2.jpg 3.jpg опять этот отросток на схеме, клеммы обслуживать заявителем и еще писанина дополнение как я понимаю)
     
Статус темы: